Bonjour à tous et meilleurs vœux.
Depuis quelques temps ma chaudière (posée en 2022) est devenue possédée par le programme antibactérien installé en usine et inaccessible aux réglages (sauf technicien avec code).
En mode confort (maintien d'une température de 40 litres d'ECS et radiateurs asservi à mon thermostat), dés le déclenchement soit du chauffage soit de l'ECS, le programme antibactérien s'y substitue indéfiniment (au-delà des 60mn prévues), alors qu'il n'est ni prioritaire, ni programmé pour fonctionner aléatoirement (1 fois par mois seulement).
Lorsque je n'active que le mode chauffage normal, la chaudière fonctionne normalement.
Lorsque j'active la fonction ECS en mode normal, le simple fait de tirer de l'eau déclenche le mode antibactérien qui ne s'arrête plus.
J'ai remarqué, au démarrage du mode A. Bactérien un léger "coup de bélier" sur le mano de pression et un "léger" ronflement inhabituel.
Vu le prix intersidéral des pièces de rechanges, je veux être sûr de pouvoir intervenir efficacement et ne pas tâtonner…
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce mer.ier?
Merci à vous de me lire! (c'est déjà ça
)
Depuis quelques temps ma chaudière (posée en 2022) est devenue possédée par le programme antibactérien installé en usine et inaccessible aux réglages (sauf technicien avec code).
En mode confort (maintien d'une température de 40 litres d'ECS et radiateurs asservi à mon thermostat), dés le déclenchement soit du chauffage soit de l'ECS, le programme antibactérien s'y substitue indéfiniment (au-delà des 60mn prévues), alors qu'il n'est ni prioritaire, ni programmé pour fonctionner aléatoirement (1 fois par mois seulement).
Lorsque je n'active que le mode chauffage normal, la chaudière fonctionne normalement.
Lorsque j'active la fonction ECS en mode normal, le simple fait de tirer de l'eau déclenche le mode antibactérien qui ne s'arrête plus.
J'ai remarqué, au démarrage du mode A. Bactérien un léger "coup de bélier" sur le mano de pression et un "léger" ronflement inhabituel.
Vu le prix intersidéral des pièces de rechanges, je veux être sûr de pouvoir intervenir efficacement et ne pas tâtonner…
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce mer.ier?
Merci à vous de me lire! (c'est déjà ça

17 janvier 2025 à 11:05

Bonjour VTC.
J'ai changé le vase d'expansion.
Le problème est inchangé :
Dés que la chaudière se met en mode production d'ESC, il s'échappe environ 2 verres d'eau d'eau froide par la soupape de sécurité du circuit ESC.
A refroidissement complet, le manomètre affiche 0 et il me faut environ 1heure pour recompléter jusqu'à 1 bar.
A l'arrêt, pas de fuite ni de perte de pression.
La vanne trois voies peut-elle être en cause ?
J'ai changé le vase d'expansion.
Le problème est inchangé :
Dés que la chaudière se met en mode production d'ESC, il s'échappe environ 2 verres d'eau d'eau froide par la soupape de sécurité du circuit ESC.
A refroidissement complet, le manomètre affiche 0 et il me faut environ 1heure pour recompléter jusqu'à 1 bar.
A l'arrêt, pas de fuite ni de perte de pression.
La vanne trois voies peut-elle être en cause ?
24 juin 2022 à 11:03

Bonjour.
Suite au vase d’expansion du circuit primaire HS j'ai changé celui-ci.
Pour ce faire j'ai purgé ma chaudière. Il m'est impossible de la remplir à nouveau.
Le manomètre ne bouge pas.
L'échangeur est propre.
J'ai changé tous les raccords souples et vérifié les autres (cuivre).
Le robinet de remplissage "tourne" normalement. Il est vrai que ces derniers temps (avant le remplacement du vase d’expansion) le remplissage se faisait de plus en plus lentement.
Ou peut se situer le problème, a partir du robinet de remplissage, ?
Je ne sais pas par quel bout commencer...
Merci de me jeter une bouée de secours.
Suite au vase d’expansion du circuit primaire HS j'ai changé celui-ci.
Pour ce faire j'ai purgé ma chaudière. Il m'est impossible de la remplir à nouveau.
Le manomètre ne bouge pas.
L'échangeur est propre.
J'ai changé tous les raccords souples et vérifié les autres (cuivre).
Le robinet de remplissage "tourne" normalement. Il est vrai que ces derniers temps (avant le remplacement du vase d’expansion) le remplissage se faisait de plus en plus lentement.
Ou peut se situer le problème, a partir du robinet de remplissage, ?
Je ne sais pas par quel bout commencer...
Merci de me jeter une bouée de secours.
22 juin 2022 à 16:53

Bonjour VETC et toutes mes excuses pour ce délais de réponse, mais je ne maîtrise pas vraiment mon temps libre !
Ma chaudière est une Chaffoteaux et Maury "NIAGARA C 24 VMC EU FR".
Effectivement, la photo précédente n'est pas représentative.
Le vase d’expansion est un 12 litres, mais d'aucune couleur sinon acier !
J'ai arrêté ma chaudière, monté la pression à 1 bar au manomètre de service sur le tableau d'affichage et pris la pression du vase d’expansion : mon manomètre portatif n'a pas bougé, par contre en le retirant j'ai essuyé quelques gouttes d'eau (expérience renouvelée à plusieurs reprises pour m'en assurer).
Je veux bien admettre que que j'ai effectué la mesure avec le mano qui me sert à gonfler mes pneus faute de mieux et qu'il n'est peut-être pas adapté, mais de l'eau dans la partie supérieure du vase ne signifierait-il pas que la membrane est inopérante ? (et le vase, bon à être changé ?).
Merci de votre intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ma chaudière est une Chaffoteaux et Maury "NIAGARA C 24 VMC EU FR".
Effectivement, la photo précédente n'est pas représentative.
Le vase d’expansion est un 12 litres, mais d'aucune couleur sinon acier !
J'ai arrêté ma chaudière, monté la pression à 1 bar au manomètre de service sur le tableau d'affichage et pris la pression du vase d’expansion : mon manomètre portatif n'a pas bougé, par contre en le retirant j'ai essuyé quelques gouttes d'eau (expérience renouvelée à plusieurs reprises pour m'en assurer).
Je veux bien admettre que que j'ai effectué la mesure avec le mano qui me sert à gonfler mes pneus faute de mieux et qu'il n'est peut-être pas adapté, mais de l'eau dans la partie supérieure du vase ne signifierait-il pas que la membrane est inopérante ? (et le vase, bon à être changé ?).
Merci de votre intérêt.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 mai 2022 à 15:09

Bonjour VETC et merci pour votre aide.
Je pensais trouver un vase d'expansion lambda.
En fait il y a deux vases, l'un sur le circuit primaire, l'autre sur l'ECS.
Mais ce sont des vases sous forme de réservoirs cylindriques sur lesquels il n'y a pas de valve pour contrôler la pression.
Juste un raccord au circuit...
Comment en vérifier la pression ? Il faut donc absolument les démonter, si je comprends bien ?
Merci.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je pensais trouver un vase d'expansion lambda.
En fait il y a deux vases, l'un sur le circuit primaire, l'autre sur l'ECS.
Mais ce sont des vases sous forme de réservoirs cylindriques sur lesquels il n'y a pas de valve pour contrôler la pression.
Juste un raccord au circuit...
Comment en vérifier la pression ? Il faut donc absolument les démonter, si je comprends bien ?
Merci.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
25 avril 2022 à 13:31

Bonjour à tous.
Je possède une chaudière gaz Niagara C24.
Depuis quelques temps dès qu'elle a terminé une phase de chauffe (ECS ou chauffage) et qu'elle est refroidie, la pression est quasi niveau zéro et elle se met en erreur (10...).
En remettant un niveau suffisant (1 bar), elle redémarre normalement dés qu'il y en a besoin, puis monte à l'extrême limite de la zone rouge de pression mais continue son cycle de chauffage (ECS ou chauffage). A l'arrêt, elle redescend à la limite du zéro bar.
Pour la remettre à niveau, il faut un temps infini (1/2 heure, 20 mn), l'aiguille du mano bouge imperceptiblement à l’œil nu. Plus le temps passe, plus il est long de la remettre à niveau.
J'ai démonté l'échangeur en pensant qu'il était entartré/emboué, mais il est propre comme un sous neuf ainsi que les flexibles.
L'impression est d'avoir un "bouchon" quelque part. La vanne trois voies peut-elle être un cause de panne qui correspondrait ?
Je suis un peu perdu...
Merci à ceux qui sauront m'indiquer ou chercher... méthodiquement !
Je possède une chaudière gaz Niagara C24.
Depuis quelques temps dès qu'elle a terminé une phase de chauffe (ECS ou chauffage) et qu'elle est refroidie, la pression est quasi niveau zéro et elle se met en erreur (10...).
En remettant un niveau suffisant (1 bar), elle redémarre normalement dés qu'il y en a besoin, puis monte à l'extrême limite de la zone rouge de pression mais continue son cycle de chauffage (ECS ou chauffage). A l'arrêt, elle redescend à la limite du zéro bar.
Pour la remettre à niveau, il faut un temps infini (1/2 heure, 20 mn), l'aiguille du mano bouge imperceptiblement à l’œil nu. Plus le temps passe, plus il est long de la remettre à niveau.
J'ai démonté l'échangeur en pensant qu'il était entartré/emboué, mais il est propre comme un sous neuf ainsi que les flexibles.
L'impression est d'avoir un "bouchon" quelque part. La vanne trois voies peut-elle être un cause de panne qui correspondrait ?
Je suis un peu perdu...
Merci à ceux qui sauront m'indiquer ou chercher... méthodiquement !

18 avril 2022 à 17:25

Bonjour.
Désolé d'avoir été un peu long mais j'ai pu vérifier les abllons: ils sont impeccables.
En revanche serait-il logique que mon problème soit lié à un souci de vanne distributrice?
Lorsque il y a une grosse demande d'ECS, j'ai une bonne quantité d'eau qui s'échappe par la soupape sanitaire, environ 1 litre à l'égout (et parfois même par le robinet de vidange sanitaire mais en quantité plus infime) mais cela arrive de façon aléatoire. Il arrive également, mais rarement, qu’après une grosse production d'ECS ma pression du circuit primaire baisse.
Sur ce modèle la vanne distributrice est actionnée par un petit moteur électrique juste suffisant. Ce serait, à mon avis, le point de liaison entre circuit primaire et secondaire qui expliquerait les variations de pression du circuit primaire. (en mode chauffage, tout est et reste normal). Un embouage excessif de la vanne ou une faiblesse du moteur pourraient être à l'origine de ce dysfonctionnement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Désolé d'avoir été un peu long mais j'ai pu vérifier les abllons: ils sont impeccables.
En revanche serait-il logique que mon problème soit lié à un souci de vanne distributrice?
Lorsque il y a une grosse demande d'ECS, j'ai une bonne quantité d'eau qui s'échappe par la soupape sanitaire, environ 1 litre à l'égout (et parfois même par le robinet de vidange sanitaire mais en quantité plus infime) mais cela arrive de façon aléatoire. Il arrive également, mais rarement, qu’après une grosse production d'ECS ma pression du circuit primaire baisse.
Sur ce modèle la vanne distributrice est actionnée par un petit moteur électrique juste suffisant. Ce serait, à mon avis, le point de liaison entre circuit primaire et secondaire qui expliquerait les variations de pression du circuit primaire. (en mode chauffage, tout est et reste normal). Un embouage excessif de la vanne ou une faiblesse du moteur pourraient être à l'origine de ce dysfonctionnement.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
02 mai 2021 à 08:06

Bonjour.
Il y a deux vases d'expansion sur cette chaudière : un tout à fait conventionnel et un vase d'expansion sanitaire. Je n'ai malheureusement aucun moyen de mesurer la pression.
Je tente de trouver une solution. Comble de bonheur, ils sont situés derrière le corps de chauffe...
Je vais tenter d'y accéder et voir s'il y a une valve quelque part... mais d’après les photos de pièces détachées, je ne le crois pas.
Je croise les doigts et les orteils...
Il y a deux vases d'expansion sur cette chaudière : un tout à fait conventionnel et un vase d'expansion sanitaire. Je n'ai malheureusement aucun moyen de mesurer la pression.
Je tente de trouver une solution. Comble de bonheur, ils sont situés derrière le corps de chauffe...
Je vais tenter d'y accéder et voir s'il y a une valve quelque part... mais d’après les photos de pièces détachées, je ne le crois pas.
Je croise les doigts et les orteils...
20 avril 2021 à 19:16

Bonjour et merci de votre intérêt.
Je n'ai aucun moyen d'évaluer la pression de l'eau froide. Mais son débit est le même qu'avant que ma chaudière me joue des tours. Le débit est le même et constant (idem pour l'eau chaude).
Le robinet de remplissage est fermé et efficace.
Je cale la pression du circuit primaire sur 1,3 - 1,5 bars
La chaudière est une Chaffoteaux NIAGARA C 24 VMC EU installée en 2015.
Les pièces changées depuis (tartre important) est l'échangeur (à lamelles effectivement) l'ensemble des raccords souples, la soupape de sécurité en même temps que le groupe départ chauffage (sur les conseils d'un chauffagiste qui n'est pas venu finir les travaux).
En mode chauffage, la chaudière est remarquablement stable depuis l'échange de la soupape de sécurité.
En mode production ECS la pression au mano de la chaudière est aléatoire. Quand elle atteint la zone "rouge" je purge un peu pour la remmener à environ 2,5 bars. Mais du coup dès que la chaudière se refroidit, je me retrouve à environ 0,6/ 0,7 bars. La température ECS réglée sur 60° parait plus chaude que d'habitude au robinet.
Si je ne régule pas la pression en mode ECS la chaudière se met en défaut code 104 "anomalie débit chauffage" et une seule fois code 101 "surchauffe du circuit primaire", mais cela reste épisodique pour le moment et juste après la remise en eau suite au changement de pièces.
Le circulateur sanitaire tourne "rond" ainsi que la pompe (voyant vert fixe, pas de "raclement" à l'écoute).
Bref... je suis un peu désemparé.
Vu l'âge de la chaudière j'exclue les vases d'expansion mais...
Désolé pour la qualité de la photo, mais Chaffoteaux a (en plus) la bonne idée de coller ses étiquettes dans des endroits inaccessibles. Sinon ce serait trop simple...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je n'ai aucun moyen d'évaluer la pression de l'eau froide. Mais son débit est le même qu'avant que ma chaudière me joue des tours. Le débit est le même et constant (idem pour l'eau chaude).
Le robinet de remplissage est fermé et efficace.
Je cale la pression du circuit primaire sur 1,3 - 1,5 bars
La chaudière est une Chaffoteaux NIAGARA C 24 VMC EU installée en 2015.
Les pièces changées depuis (tartre important) est l'échangeur (à lamelles effectivement) l'ensemble des raccords souples, la soupape de sécurité en même temps que le groupe départ chauffage (sur les conseils d'un chauffagiste qui n'est pas venu finir les travaux).
En mode chauffage, la chaudière est remarquablement stable depuis l'échange de la soupape de sécurité.
En mode production ECS la pression au mano de la chaudière est aléatoire. Quand elle atteint la zone "rouge" je purge un peu pour la remmener à environ 2,5 bars. Mais du coup dès que la chaudière se refroidit, je me retrouve à environ 0,6/ 0,7 bars. La température ECS réglée sur 60° parait plus chaude que d'habitude au robinet.
Si je ne régule pas la pression en mode ECS la chaudière se met en défaut code 104 "anomalie débit chauffage" et une seule fois code 101 "surchauffe du circuit primaire", mais cela reste épisodique pour le moment et juste après la remise en eau suite au changement de pièces.
Le circulateur sanitaire tourne "rond" ainsi que la pompe (voyant vert fixe, pas de "raclement" à l'écoute).
Bref... je suis un peu désemparé.
Vu l'âge de la chaudière j'exclue les vases d'expansion mais...
Désolé pour la qualité de la photo, mais Chaffoteaux a (en plus) la bonne idée de coller ses étiquettes dans des endroits inaccessibles. Sinon ce serait trop simple...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 avril 2021 à 11:38

Bonjour à tous.
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 25 C EU de 2015. Après plusieurs avatars réglés depuis une semaine (remplacement de l'échangeur et des flexibles trop entartrés) ma chaudière a fonctionné normalement. Mais depuis, si le circuit chauffage est impeccable, dès que je puise de l’eau chaude : l'erreur 104 (anomalie débit chauffage) s'affiche de temps en temps. Un simple reset efface le défaut qui revient plus tard.
La pression augmente exagérément au-delà des 3,5 bars. Mais si je purge pour éviter de voir la pression continuer à monter, je me retrouve à une pression, chaudière refroidie, à 0,6 bars.
Pendant le chauffage de l'ESC, la soupape sanitaire libère pas mal d'eau et la chaudière émet un bruit anormal de circulation d'eau.
Le circulateur et la pompe fonctionnent correctement.
Quelqu'un peut-il me donner une piste crédible pour rechercher la panne s'il vous plait ?
Merci.
J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara 25 C EU de 2015. Après plusieurs avatars réglés depuis une semaine (remplacement de l'échangeur et des flexibles trop entartrés) ma chaudière a fonctionné normalement. Mais depuis, si le circuit chauffage est impeccable, dès que je puise de l’eau chaude : l'erreur 104 (anomalie débit chauffage) s'affiche de temps en temps. Un simple reset efface le défaut qui revient plus tard.
La pression augmente exagérément au-delà des 3,5 bars. Mais si je purge pour éviter de voir la pression continuer à monter, je me retrouve à une pression, chaudière refroidie, à 0,6 bars.
Pendant le chauffage de l'ESC, la soupape sanitaire libère pas mal d'eau et la chaudière émet un bruit anormal de circulation d'eau.
Le circulateur et la pompe fonctionnent correctement.
Quelqu'un peut-il me donner une piste crédible pour rechercher la panne s'il vous plait ?
Merci.