Question forum dépannage : Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...).
Mon plombier-chauffagiste m'a dit que ça pouvait venir soit du réducteur de pression, soit de la dite soupape, soit du ballon incorporé à ma chaudière (SLCF AX25 fioul) qui serait entartré.
J'ai donc changé la soupape, ça fuyait toujours... J'ai changé le réducteur de pression (j'ai installé un manomètre), ça fuyait toujours...
Donc aujourd'hui j'ai détartré mon ballon. J'ai enlevé à peu près un seau de 10L du substance orange qui ressemble à du sable mouillé. J'ai tout remonté et remis sous eau. Bilan : ça fuit toujours...
A votre avis, de quoi cela peut-il venir ?
Je joins une photo détaillée du circuit.
Merci d'avance à tous.
Cordialement.
Yannou1804
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...).
Mon plombier-chauffagiste m'a dit que ça pouvait venir soit du réducteur de pression, soit de la dite soupape, soit du ballon incorporé à ma chaudière (SLCF AX25 fioul) qui serait entartré.
J'ai donc changé la soupape, ça fuyait toujours... J'ai changé le réducteur de pression (j'ai installé un manomètre), ça fuyait toujours...
Donc aujourd'hui j'ai détartré mon ballon. J'ai enlevé à peu près un seau de 10L du substance orange qui ressemble à du sable mouillé. J'ai tout remonté et remis sous eau. Bilan : ça fuit toujours...
A votre avis, de quoi cela peut-il venir ?
Je joins une photo détaillée du circuit.
Merci d'avance à tous.
Cordialement.
Yannou1804
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 février 2016 à 18:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
Bonjour.
On voit assez mal les raccordements à la chaudière des différents circuits, avec le calorifuge, ce qui ne permet pas de se faire une idée plus précise de la situation.
Vous ne dites pas à quelle pression est l'alimentation EF du ballon après réglage du réducteur, pas plus que la pression du circuit chauffage.
A combien est tarée la soupape EF que vous avez remplacée ?
Si vous avez d'autres infos,nous sommes preneurs.
Cordialement.
On voit assez mal les raccordements à la chaudière des différents circuits, avec le calorifuge, ce qui ne permet pas de se faire une idée plus précise de la situation.
Vous ne dites pas à quelle pression est l'alimentation EF du ballon après réglage du réducteur, pas plus que la pression du circuit chauffage.
A combien est tarée la soupape EF que vous avez remplacée ?
Si vous avez d'autres infos,nous sommes preneurs.
Cordialement.
10 février 2016 à 08:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
Bonjour et merci pour votre réponse.
La pression EF monte maxi à 4 bars et celle du circuit chauffage est réglée à 1,5 bar.
La soupape EF est tarée à 7 bars (avant c'était une 10 bars qui fuyait tout autant et le chauffagiste m'a dit que c'était désormais interdit).
J'ajoute des photos du circuit sans le calorifuge, je viens d'ailleurs de démonter la tuyauterie en sortie du réducteur et en entrée du ballon afin de tenter un détartrage de cette portion, en espérant que ça arrange quelque chose.
Je ne sais pas si c'est possible de démonter la tige cuivrée qui amène l'EF jusqu'en bas du ballon, peut-être est-ce trop entartré à cet endroit... (en tout cas ça n'est pas bouché).
Encore merci à vous.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La pression EF monte maxi à 4 bars et celle du circuit chauffage est réglée à 1,5 bar.
La soupape EF est tarée à 7 bars (avant c'était une 10 bars qui fuyait tout autant et le chauffagiste m'a dit que c'était désormais interdit).
J'ajoute des photos du circuit sans le calorifuge, je viens d'ailleurs de démonter la tuyauterie en sortie du réducteur et en entrée du ballon afin de tenter un détartrage de cette portion, en espérant que ça arrange quelque chose.
Je ne sais pas si c'est possible de démonter la tige cuivrée qui amène l'EF jusqu'en bas du ballon, peut-être est-ce trop entartré à cet endroit... (en tout cas ça n'est pas bouché).
Encore merci à vous.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 février 2016 à 10:02
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
Bonsoir.
4 bars de pression est un maximum pour une pression d'entrée EF du ballon.
Vous pouvez la descendre à 3 bars et observer une éventuelle amélioration.
Une vérification du réducteur de pression, à débit nul, permettrait de voir si celui-ci ne monte pas en pression tout seul, cela arrive même avec un réducteur neuf, il suffit de vérifier le manomètre pendant quelques minutes, sans ouvrir aucun robinet.
On observe également l'absence de clapet de retenue sur l'arrivée EF du ballon, ce qui peut entraîner des coups de bélier lors de la fermeture brutale d'un mélangeur ou d'un mitigeur, et déclencher l'ouverture de la soupape de sécurité.
Cette soupape est munie à son extrémité, d'un chapeau vissé qui permet son ouverture, il doit être vissé à fond, dévissé, celle-ci peut s'ouvrir avant le tarage des 7 bars, c'est aussi à vérifier.
Ces quelques observations faites et concluantes, on ne voit plus très bien ce qui pourrait provoquer cette fuite.
Cordialement.
4 bars de pression est un maximum pour une pression d'entrée EF du ballon.
Vous pouvez la descendre à 3 bars et observer une éventuelle amélioration.
Une vérification du réducteur de pression, à débit nul, permettrait de voir si celui-ci ne monte pas en pression tout seul, cela arrive même avec un réducteur neuf, il suffit de vérifier le manomètre pendant quelques minutes, sans ouvrir aucun robinet.
On observe également l'absence de clapet de retenue sur l'arrivée EF du ballon, ce qui peut entraîner des coups de bélier lors de la fermeture brutale d'un mélangeur ou d'un mitigeur, et déclencher l'ouverture de la soupape de sécurité.
Cette soupape est munie à son extrémité, d'un chapeau vissé qui permet son ouverture, il doit être vissé à fond, dévissé, celle-ci peut s'ouvrir avant le tarage des 7 bars, c'est aussi à vérifier.
Ces quelques observations faites et concluantes, on ne voit plus très bien ce qui pourrait provoquer cette fuite.
Cordialement.
10 février 2016 à 19:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
Bonjour BP84 et merci.
J'ai détartré hier la partie de tuyauterie expliquée, mais en remettant sous eau ça s'est remis à fuir à partir de 2 bars de pression.
J'ai donc remis la soupape de sécurité 10 bars (qui fuit tout autant) afin de détartrer toute la nuit, la 7 bars en me disant que peut-être un morceau de calcaire la bloque (ça m'étonne beaucoup vu qu'elle est neuve mais je préfère essayer quand même), je ferai la même chose avec la 10 bars.
Je vais baisser à 3 bars de pression sur le réducteur comme vous me le conseillez.
Si ça ne marche toujours pas je tenterai de me faire échanger la soupape (peut-être un défaut de fabrication).
Cordialement.
J'ai détartré hier la partie de tuyauterie expliquée, mais en remettant sous eau ça s'est remis à fuir à partir de 2 bars de pression.
J'ai donc remis la soupape de sécurité 10 bars (qui fuit tout autant) afin de détartrer toute la nuit, la 7 bars en me disant que peut-être un morceau de calcaire la bloque (ça m'étonne beaucoup vu qu'elle est neuve mais je préfère essayer quand même), je ferai la même chose avec la 10 bars.
Je vais baisser à 3 bars de pression sur le réducteur comme vous me le conseillez.
Si ça ne marche toujours pas je tenterai de me faire échanger la soupape (peut-être un défaut de fabrication).
Cordialement.
11 février 2016 à 07:57
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
Invité

Bonsoir.
Simple question : pourquoi une soupape de sécurité sur l'arrivée de l'eau sanitaire (si je comprends bien...)?
Logiquement il faudrait à mon avis un groupe de sécurité, qui en plus de son rôle de soupape remplit celui de clapet anti-retour qui est obligatoire....
Meilleurs sentiments.
GC
Simple question : pourquoi une soupape de sécurité sur l'arrivée de l'eau sanitaire (si je comprends bien...)?
Logiquement il faudrait à mon avis un groupe de sécurité, qui en plus de son rôle de soupape remplit celui de clapet anti-retour qui est obligatoire....

Meilleurs sentiments.
GC
12 février 2016 à 18:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
Bonjour,
J'avais cru comprendre qu'un groupe de sécurité ne s'installait que sur le circuit chauffage et donc il fallait mettre une soupape de sécurité sur le circuit d'eau sanitaire... Je n'y connais que ce que je lis sur internet...
Le circuit était comme ça quand on est arrivé dans notre maison il y a 5 ans.
La seule chose qui a étonné mon plombier chauffagiste est que cette soupape était tarée à 10 bars alors que c'est soi-disant interdit maintenant...
Sinon, j'ai baissé à 3 bars de pression, j'ai détartré les 2 soupapes, mais ça fuit toujours autant.
Je vais donc voir pour faire échanger ma soupape neuve.
Je repense à quelque chose, la fuite a commencé peu de temps après l'entretien annuel de ma chaudière par mon chauffagiste, est-ce que cela peut avoir un rapport ? Lui dit que non...
Cordialement,
Yannou1804
J'avais cru comprendre qu'un groupe de sécurité ne s'installait que sur le circuit chauffage et donc il fallait mettre une soupape de sécurité sur le circuit d'eau sanitaire... Je n'y connais que ce que je lis sur internet...
Le circuit était comme ça quand on est arrivé dans notre maison il y a 5 ans.
La seule chose qui a étonné mon plombier chauffagiste est que cette soupape était tarée à 10 bars alors que c'est soi-disant interdit maintenant...
Sinon, j'ai baissé à 3 bars de pression, j'ai détartré les 2 soupapes, mais ça fuit toujours autant.
Je vais donc voir pour faire échanger ma soupape neuve.
Je repense à quelque chose, la fuite a commencé peu de temps après l'entretien annuel de ma chaudière par mon chauffagiste, est-ce que cela peut avoir un rapport ? Lui dit que non...
Cordialement,
Yannou1804
12 février 2016 à 20:56
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
Invité

Sur internet on trouve le meilleur et le pire... 
Pour autant que je sache, et après des années de pratique :
- Les règlements sanitaires imposent un clapet anti-retour entre un circuit chauffage et le circuit sanitaire ainsi qu'entre un ballon d'eau chaude et le circuit sanitaire : toute eau qui va dans un "réservoir" (au sens large) ne doit pas pouvoir revenir dans le réseau sanitaire. Votre première photo semble indiquer l'absence de clapet anti-retour dans les deux cas...
- Le circuit chauffage grâce au vase d'expansion fonctionne avec une pression d'environ 1 à 2 bars. On y place une soupape de sécurité tarée à 3 bars généralement au niveau du vase d'expansion (mais cette localisation n'est pas obligatoire) pour éviter tout problème en cas de surpression accidentelle.
- Au niveau du ballon d'eau chaude sanitaire : une eau qu'on chauffe se dilate. L'eau étant incompressible et le volume étant constant la pression montera jusqu'à la rupture de quelque chose. C'est pour ça qu'on place un groupe de sécurité, taré à 7 bars qui se met à couler quand cette pression est atteinte. Il est normal que ce groupe coule, mais en aucun cas 120 litres en 3 jours!
(Si l'eau contenue dans le ballon est au départ totalement froide, il peut couler 3% du volume du ballon au cours de la chauffe, guère plus. Si vous tenez à ce qu'il ne coule pas il faut ajouter un vase d'expansion sanitaire, mais c'est une autre histoire...)
Tout ceci étant dit, mis à part un problème de manomètre, de lecture, ou de montage, je suis incapable de vous dire pourquoi une soupape tarée à 7 bars se met à couler à partir de 4 bars, et je ne vois pas pour quelle raison une visite d'entretien en serait la cause.
Meilleurs sentiments.
GC

Pour autant que je sache, et après des années de pratique :
- Les règlements sanitaires imposent un clapet anti-retour entre un circuit chauffage et le circuit sanitaire ainsi qu'entre un ballon d'eau chaude et le circuit sanitaire : toute eau qui va dans un "réservoir" (au sens large) ne doit pas pouvoir revenir dans le réseau sanitaire. Votre première photo semble indiquer l'absence de clapet anti-retour dans les deux cas...

- Le circuit chauffage grâce au vase d'expansion fonctionne avec une pression d'environ 1 à 2 bars. On y place une soupape de sécurité tarée à 3 bars généralement au niveau du vase d'expansion (mais cette localisation n'est pas obligatoire) pour éviter tout problème en cas de surpression accidentelle.
- Au niveau du ballon d'eau chaude sanitaire : une eau qu'on chauffe se dilate. L'eau étant incompressible et le volume étant constant la pression montera jusqu'à la rupture de quelque chose. C'est pour ça qu'on place un groupe de sécurité, taré à 7 bars qui se met à couler quand cette pression est atteinte. Il est normal que ce groupe coule, mais en aucun cas 120 litres en 3 jours!
(Si l'eau contenue dans le ballon est au départ totalement froide, il peut couler 3% du volume du ballon au cours de la chauffe, guère plus. Si vous tenez à ce qu'il ne coule pas il faut ajouter un vase d'expansion sanitaire, mais c'est une autre histoire...)
Tout ceci étant dit, mis à part un problème de manomètre, de lecture, ou de montage, je suis incapable de vous dire pourquoi une soupape tarée à 7 bars se met à couler à partir de 4 bars, et je ne vois pas pour quelle raison une visite d'entretien en serait la cause.
Meilleurs sentiments.
GC
12 février 2016 à 23:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
Bonjour à tous.
J'ai fait l'échange de ma soupape de sécurité sur le site internet où je l'avais achetée (ce qui a été un peu long) et j'ai installé la nouvelle. Résultat : plus de fuite !!!
Ça venait donc bien de l'ancienne soupape et de la nouvelle qui étaient toutes les deux défectueuses...
Merci à tous pour vos réponses, cela m'a été d'un grand secours.
Dans l'espoir de ne plus vous contacter. ;)
Meilleurs sentiments.
Yannou1804
J'ai fait l'échange de ma soupape de sécurité sur le site internet où je l'avais achetée (ce qui a été un peu long) et j'ai installé la nouvelle. Résultat : plus de fuite !!!
Ça venait donc bien de l'ancienne soupape et de la nouvelle qui étaient toutes les deux défectueuses...
Merci à tous pour vos réponses, cela m'a été d'un grand secours.
Dans l'espoir de ne plus vous contacter. ;)
Meilleurs sentiments.
Yannou1804
18 février 2016 à 14:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 2. Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
- N°7473 : Bonjour, Ma chaudière fuel avec production d'eau chaude fonctionne parfaitement et je l'entretiens régulièrement. Il y a quelques jours, une fuite est apparue au niveau de la soupape de sécurité du réseau de production d'eau...
- 3. Fuite du groupe de sécurité du cumulus
- N°3487 : Bonjour à tous. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon cumulus, après avoir changé deux fois le groupe, il coule toujours en filet continu. J'ai posé un réducteur, il coule toujours. J'ai donc changé le cumulus et...
- 4. Fuite soupape de sécurité installation chauffage
- N°19548 : Bonjour, Après allumage chaudière chauffage centrale ce matin, au bout d'une heure ou deux, radiateurs extrêmement chauds. A la cave : mini inondation, une grande partie de l'eau du circuit est partie par la...
- 5. Fuite soupape sécurité production d'eau chaude
- N°19022 : Bonjour. J'ai remarqué une fuite plutôt conséquente sur la soupape de sécurité du circuit de production d'eau chaude. Grâce à des questions similaires sur le forum, j'ai pu établir que le vase d'expansion était mort...
- 6. Fuite soupape de sécurité sanitaire sur chaudière Ecodens
- N°12334 : Bonjour, je vais essayer d'être clair. J'ai fait installer une chaudière Ecodens, côté chauffage tout marche bien, côté sanitaire j'ai de l'eau chaude mais lorsque la chaudière chauffe le ballon, la soupape de sécurité...
- 7. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 8. Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
- N°14890 : Bonjour, ma chaudière a un an et installé par une société. Tout marchait bien jusqu'à ce que mon beau-père a remplacé les anciens robinets par des robinets thermostatiques, et que nous avons purgés tous les radiateurs et...
- 9. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 10. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite