Bonsoir,
la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres).
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
la soupape sanitaire de ma chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément, environ 3 seaux par jour (30 litres).
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? Merci.
22 octobre 2012 à 22:03
Conseils réparation 1 chauffage
Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
Bonjour,
Si c'est le groupe de sécurité il faut le changer, il se peut qu'il y ait trop de pression à l'arrivée de l'eau ou alors vous mettez l'eau chaude trop chaude. Ou tout simplement un défaut sur le groupe de sécurité, ça m'est déjà arrivé sur des neufs !!!
Cordialement.
Si c'est le groupe de sécurité il faut le changer, il se peut qu'il y ait trop de pression à l'arrivée de l'eau ou alors vous mettez l'eau chaude trop chaude. Ou tout simplement un défaut sur le groupe de sécurité, ça m'est déjà arrivé sur des neufs !!!
Cordialement.
23 octobre 2012 à 08:27
Conseils réparation 2 chauffage
Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
Bonsoir,
Merci de me répondre, la température d'eau chaude sanitaire me parait correct, environ 55°C.
La chaudière a 10 ans, la soupape est peut-être défectueuse alors.
Quand vous dites groupe de sécurité, il s'agit de la soupape sanitaire tarée à 7 bars avec le petit récipient blanc relié à l'égout ?
Merci de me répondre, la température d'eau chaude sanitaire me parait correct, environ 55°C.
La chaudière a 10 ans, la soupape est peut-être défectueuse alors.
Quand vous dites groupe de sécurité, il s'agit de la soupape sanitaire tarée à 7 bars avec le petit récipient blanc relié à l'égout ?
23 octobre 2012 à 21:19
Conseils réparation 3 chauffage
Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
Bonjour,
Pour le groupe de sécurité c'est bien ça !!! C'est assez simple à changer.
Mais personnellement je vous conseille de vous rapprocher de votre plombier pour vous faire installer un vase d'expansion sanitaire.
Ça éviterait de voir partir des quantités d'eau astronomiques à l'égout dues à la surpression de l'eau qui chauffe, ça n'est qu'un avis mais je le conseille à tous mes clients et à la fin ils en sont ravis.
Cordialement.
Pour le groupe de sécurité c'est bien ça !!! C'est assez simple à changer.
Mais personnellement je vous conseille de vous rapprocher de votre plombier pour vous faire installer un vase d'expansion sanitaire.
Ça éviterait de voir partir des quantités d'eau astronomiques à l'égout dues à la surpression de l'eau qui chauffe, ça n'est qu'un avis mais je le conseille à tous mes clients et à la fin ils en sont ravis.
Cordialement.
24 octobre 2012 à 06:12
Conseils réparation 4 chauffage
Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
Bonjour,
Merci pour les infos, lorsque je ferme l'arrivée d'eau froide en amont du groupe de sécurité,plus d'écoulement d'eau.
Comme vous me le conseillez je vais changer le groupe dans un premier temps puis faute de moyen voir par la suite avec le plombier qui entretient le chaudière pour faire installer un vase d'expansion.
Cordialement.
Merci pour les infos, lorsque je ferme l'arrivée d'eau froide en amont du groupe de sécurité,plus d'écoulement d'eau.
Comme vous me le conseillez je vais changer le groupe dans un premier temps puis faute de moyen voir par la suite avec le plombier qui entretient le chaudière pour faire installer un vase d'expansion.
Cordialement.
26 octobre 2012 à 16:23
Conseils réparation 5 chauffage
Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
Bonjour,
de rien pour les réponses...
Attention pour le vase d'expansion un devis ne doit pas excéder les 100 € car après cela s'appelle un vol caractérisé... Donc si on déduit le coût du groupe de sécurité (de qualité j'entends), pas celui de Leroy Merlin, qu'on doit certainement changer tous les trois mois !!!... Ça revient au même de changer par un vase d'expansion... Je pense que c'est à réfléchir.
Cordialement.
de rien pour les réponses...

Attention pour le vase d'expansion un devis ne doit pas excéder les 100 € car après cela s'appelle un vol caractérisé... Donc si on déduit le coût du groupe de sécurité (de qualité j'entends), pas celui de Leroy Merlin, qu'on doit certainement changer tous les trois mois !!!... Ça revient au même de changer par un vase d'expansion... Je pense que c'est à réfléchir.
Cordialement.
27 octobre 2012 à 06:55
Conseils réparation 6 chauffage
Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
Bonjour,
Lundi j'appelle le plombier qui entretient la chaudière, comme j'ai un contrat d'entretien normalement seules les pièces sont facturées, il va changer le groupe de sécurité et il me fera un devis pour installer un vase d' expansion.
Le vase d'expansion se place avant le groupe de sécurité, son rôle est peut-être de limiter la pression ?
Cordialement.
Lundi j'appelle le plombier qui entretient la chaudière, comme j'ai un contrat d'entretien normalement seules les pièces sont facturées, il va changer le groupe de sécurité et il me fera un devis pour installer un vase d' expansion.
Le vase d'expansion se place avant le groupe de sécurité, son rôle est peut-être de limiter la pression ?
Cordialement.
27 octobre 2012 à 12:21
Conseils réparation 7 chauffage
Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
Bonsoir,
non le vase d'expansion sert à intercepter la pression il ne l'enlève pas ou ne la baisse pas...
C'est comme pour le chauffage, toute eau chauffée monte en pression et le vase évite que la pression se balade dans l'installation, il la stocke c'est tout, mais dès que vous tirez de l'eau chaude il se refait une santé et ainsi de suite.
Voilà j'espère avoir répondu à vos attentes.
Cordialement.
non le vase d'expansion sert à intercepter la pression il ne l'enlève pas ou ne la baisse pas...
C'est comme pour le chauffage, toute eau chauffée monte en pression et le vase évite que la pression se balade dans l'installation, il la stocke c'est tout, mais dès que vous tirez de l'eau chaude il se refait une santé et ainsi de suite.
Voilà j'espère avoir répondu à vos attentes.
Cordialement.
27 octobre 2012 à 18:54
Conseils réparation 8 chauffage
Soupape sanitaire chaudière gaz Franco Belge idra coule énormément
Bonsoir,
Oui vous avez répondu à mes attentes, merci.
Cordialement
Oui vous avez répondu à mes attentes, merci.
Cordialement
27 octobre 2012 à 21:29