Question Forum : Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Bonjour,
Ma chaudière fuel avec production d'eau chaude fonctionne parfaitement et je l'entretiens régulièrement.
Il y a quelques jours, une fuite est apparue au niveau de la soupape de sécurité du réseau de production d'eau chaude.
Cette pièce étant d'origine, j'ai pensé qu'elle avait fait temps et décidé de la remplacé et de lui adjoindre un manomètre pour vérifier le pression. Or, un écoulement existe toujours dès lors que la chaudière se met en route.
J'ai donc pensé que la pression d'entrée était trop élevée et j'ai installé un réducteur de pression, que j'ai réglé à 3,5 bars (pression réseau de distribution 4,5 bars après compteur).
Et malgré cela toujours cette petite fuite. J'ai donc cherché une éventuelle fuite sur le circuit d'eau chaude, ce qui aurait pu générer une pression due à la présence de l'air dans le circuit.
J'ai bien trouvé une petite fuite mais malgré la réparation, j'ai toujours cette petite fuite. Auriez-vous une idée pour me guider dans ma recherche ?
La solution du vase d'expansion est bien évidemment la plus facile mais alors pourquoi cela fait 31 ans que cela marche sans ! et je cherche une explication rationnelle à ce problème. Merci d'avance pour vos réponses.
Ma chaudière fuel avec production d'eau chaude fonctionne parfaitement et je l'entretiens régulièrement.
Il y a quelques jours, une fuite est apparue au niveau de la soupape de sécurité du réseau de production d'eau chaude.
Cette pièce étant d'origine, j'ai pensé qu'elle avait fait temps et décidé de la remplacé et de lui adjoindre un manomètre pour vérifier le pression. Or, un écoulement existe toujours dès lors que la chaudière se met en route.
J'ai donc pensé que la pression d'entrée était trop élevée et j'ai installé un réducteur de pression, que j'ai réglé à 3,5 bars (pression réseau de distribution 4,5 bars après compteur).
Et malgré cela toujours cette petite fuite. J'ai donc cherché une éventuelle fuite sur le circuit d'eau chaude, ce qui aurait pu générer une pression due à la présence de l'air dans le circuit.
J'ai bien trouvé une petite fuite mais malgré la réparation, j'ai toujours cette petite fuite. Auriez-vous une idée pour me guider dans ma recherche ?
La solution du vase d'expansion est bien évidemment la plus facile mais alors pourquoi cela fait 31 ans que cela marche sans ! et je cherche une explication rationnelle à ce problème. Merci d'avance pour vos réponses.
26 décembre 2008 à 02:14
Conseil Forum 1
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Bonjour, vous dites avoir une pression d'eau de 3,5 bars mais est-ce en statique ou en dynamique ? Réglez votre détendeur pour une pression de 2,5 bars en dynamique, cela vous suffira et contrôlez votre fuite sur le groupe.
G. B.
G. B.
Conseil Forum 2
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Merci G. B. pour votre réponse.
La pression du réducteur est réglée à 3,5 bars, et elle est prise en statique. Lorsque la chaudière se met en route, la pression augmente jusqu'à 6,5 bars et un léger écoulement se fait au niveau de la soupape tarée théoriquement pour 7 bars.
Je vais régler le réducteur à 2,5 bars et je vous tiens au courant.
La pression du réducteur est réglée à 3,5 bars, et elle est prise en statique. Lorsque la chaudière se met en route, la pression augmente jusqu'à 6,5 bars et un léger écoulement se fait au niveau de la soupape tarée théoriquement pour 7 bars.
Je vais régler le réducteur à 2,5 bars et je vous tiens au courant.
Conseil Forum 3
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Suite de mon problème. Après les conseils de G. B. j'ai réglé le réducteur de pression sur 2,5 bars en statique (car le manomètre est en entrée de réseau sur la chaudière) et le résultat n'est pas concluant... et je dirai même pire ! Car, vu les pertes de charges, à l'étage, je n'ai plus de pression à la douche. Donc j'en suis revenu au point de départ. J'ai réglé à nouveau le réducteur sur 4 bars et j'ai les mêmes quantités en écoulement à la soupape de sécurité qu'à 2,5 bars. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
Conseil Forum 4
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Bonjour, si votre problème n'est pas résolu malgré les conseils donnés, avez vous vérifié l'état d'entartrage de votre préparateur d'ECS, car si vous avez une grande présence de calcaire vous diminuez le volume d'eau et par conséquent l'expansion. A quelle température sort votre ECS ?
G. B.
G. B.
01 janvier 2009 à 06:26
Conseil Forum 5
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Voir votre soupape de sécurité (3 bars) quand elle déclenche, baisser votre réducteur de pression à 1,5 bar, avec la chaleur la pression augmente sous le seuil de déclenchement de la soupape.
Peut-être vous avez aussi un problème de retour eau froide (mitigeur thermostatique), à essayer à tâtons, vous allez trouver le vase sert pour le réseau chauffage.
Peut-être vous avez aussi un problème de retour eau froide (mitigeur thermostatique), à essayer à tâtons, vous allez trouver le vase sert pour le réseau chauffage.
17 octobre 2009 à 13:59
Conseil Forum 6
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Après de longs mois d'absence, je me suis remis sur mon problème de chaudière. Sur les conseils de G. B. j'ai effectué un détartrage de mon ECS. La température de l'eau est de 56°C en fin de chauffe pour 60°C demandé au thermostat. Malheureusement j'ai toujours cette petite fuite. Je suis donc résigné à installer un vase d'expansion, mais comment l'installer ?
Ci-joint une photo pour m'aider dans ma démarche :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci d'avance à tous pour vos conseils.
Ci-joint une photo pour m'aider dans ma démarche :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci d'avance à tous pour vos conseils.
07 décembre 2009 à 10:16
Conseil Forum 7
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Ça n'a pas l'air jeune tout ça, vous pouvez installer un vase sanitaire, je vous conseille une capacité supérieure à 8 litres en enlevant en dessous de la soupape sanitaire en rajoutant 1 té et 1 flexible sanitaire ou cuivre pour raccorder le vase.
13 septembre 2011 à 15:18
Conseil Forum 8
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Il faut changer votre soupape de sécurité. La portée à l'intérieur est abimée, c'est comme un joint de robinet (pas réparable).
06 janvier 2012 à 15:49
Conseil Forum 9
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Bonjour.
Pour moi la soupape que vous avez installée et une soupape pour chauffage central, elle est tarée à 3 bars, alors qu'un groupe sécurité est taré à 7 bars, voilà.
Pour moi la soupape que vous avez installée et une soupape pour chauffage central, elle est tarée à 3 bars, alors qu'un groupe sécurité est taré à 7 bars, voilà.
20 janvier 2013 à 17:04