Question Forum : Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Bonjour,
Ma chaudière fuel avec production d'eau chaude fonctionne parfaitement et je l'entretiens régulièrement.
Il y a quelques jours, une fuite est apparue au niveau de la soupape de sécurité du réseau de production d'eau chaude.
Cette pièce étant d'origine, j'ai pensé qu'elle avait fait temps et décidé de la remplacé et de lui adjoindre un manomètre pour vérifier le pression. Or, un écoulement existe toujours dès lors que la chaudière se met en route.
J'ai donc pensé que la pression d'entrée était trop élevée et j'ai installé un réducteur de pression, que j'ai réglé à 3,5 bars (pression réseau de distribution 4,5 bars après compteur).
Et malgré cela toujours cette petite fuite. J'ai donc cherché une éventuelle fuite sur le circuit d'eau chaude, ce qui aurait pu générer une pression due à la présence de l'air dans le circuit.
J'ai bien trouvé une petite fuite mais malgré la réparation, j'ai toujours cette petite fuite. Auriez-vous une idée pour me guider dans ma recherche ?
La solution du vase d'expansion est bien évidemment la plus facile mais alors pourquoi cela fait 31 ans que cela marche sans ! et je cherche une explication rationnelle à ce problème. Merci d'avance pour vos réponses.
Ma chaudière fuel avec production d'eau chaude fonctionne parfaitement et je l'entretiens régulièrement.
Il y a quelques jours, une fuite est apparue au niveau de la soupape de sécurité du réseau de production d'eau chaude.
Cette pièce étant d'origine, j'ai pensé qu'elle avait fait temps et décidé de la remplacé et de lui adjoindre un manomètre pour vérifier le pression. Or, un écoulement existe toujours dès lors que la chaudière se met en route.
J'ai donc pensé que la pression d'entrée était trop élevée et j'ai installé un réducteur de pression, que j'ai réglé à 3,5 bars (pression réseau de distribution 4,5 bars après compteur).
Et malgré cela toujours cette petite fuite. J'ai donc cherché une éventuelle fuite sur le circuit d'eau chaude, ce qui aurait pu générer une pression due à la présence de l'air dans le circuit.
J'ai bien trouvé une petite fuite mais malgré la réparation, j'ai toujours cette petite fuite. Auriez-vous une idée pour me guider dans ma recherche ?
La solution du vase d'expansion est bien évidemment la plus facile mais alors pourquoi cela fait 31 ans que cela marche sans ! et je cherche une explication rationnelle à ce problème. Merci d'avance pour vos réponses.
26 décembre 2008 à 02:14
Conseil Forum 1
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Bonjour, vous dites avoir une pression d'eau de 3,5 bars mais est-ce en statique ou en dynamique ? Réglez votre détendeur pour une pression de 2,5 bars en dynamique, cela vous suffira et contrôlez votre fuite sur le groupe.
G. B.
G. B.
Conseil Forum 2
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Merci G. B. pour votre réponse.
La pression du réducteur est réglée à 3,5 bars, et elle est prise en statique. Lorsque la chaudière se met en route, la pression augmente jusqu'à 6,5 bars et un léger écoulement se fait au niveau de la soupape tarée théoriquement pour 7 bars.
Je vais régler le réducteur à 2,5 bars et je vous tiens au courant.
La pression du réducteur est réglée à 3,5 bars, et elle est prise en statique. Lorsque la chaudière se met en route, la pression augmente jusqu'à 6,5 bars et un léger écoulement se fait au niveau de la soupape tarée théoriquement pour 7 bars.
Je vais régler le réducteur à 2,5 bars et je vous tiens au courant.
Conseil Forum 3
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Suite de mon problème. Après les conseils de G. B. j'ai réglé le réducteur de pression sur 2,5 bars en statique (car le manomètre est en entrée de réseau sur la chaudière) et le résultat n'est pas concluant... et je dirai même pire ! Car, vu les pertes de charges, à l'étage, je n'ai plus de pression à la douche. Donc j'en suis revenu au point de départ. J'ai réglé à nouveau le réducteur sur 4 bars et j'ai les mêmes quantités en écoulement à la soupape de sécurité qu'à 2,5 bars. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
Conseil Forum 4
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Bonjour, si votre problème n'est pas résolu malgré les conseils donnés, avez vous vérifié l'état d'entartrage de votre préparateur d'ECS, car si vous avez une grande présence de calcaire vous diminuez le volume d'eau et par conséquent l'expansion. A quelle température sort votre ECS ?
G. B.
G. B.
01 janvier 2009 à 06:26
Conseil Forum 5
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Voir votre soupape de sécurité (3 bars) quand elle déclenche, baisser votre réducteur de pression à 1,5 bar, avec la chaleur la pression augmente sous le seuil de déclenchement de la soupape.
Peut-être vous avez aussi un problème de retour eau froide (mitigeur thermostatique), à essayer à tâtons, vous allez trouver le vase sert pour le réseau chauffage.
Peut-être vous avez aussi un problème de retour eau froide (mitigeur thermostatique), à essayer à tâtons, vous allez trouver le vase sert pour le réseau chauffage.
17 octobre 2009 à 13:59
Conseil Forum 6
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Après de longs mois d'absence, je me suis remis sur mon problème de chaudière. Sur les conseils de G. B. j'ai effectué un détartrage de mon ECS. La température de l'eau est de 56°C en fin de chauffe pour 60°C demandé au thermostat. Malheureusement j'ai toujours cette petite fuite. Je suis donc résigné à installer un vase d'expansion, mais comment l'installer ?
Ci-joint une photo pour m'aider dans ma démarche :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci d'avance à tous pour vos conseils.
Ci-joint une photo pour m'aider dans ma démarche :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci d'avance à tous pour vos conseils.
07 décembre 2009 à 10:16
Conseil Forum 7
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Ça n'a pas l'air jeune tout ça, vous pouvez installer un vase sanitaire, je vous conseille une capacité supérieure à 8 litres en enlevant en dessous de la soupape sanitaire en rajoutant 1 té et 1 flexible sanitaire ou cuivre pour raccorder le vase.
13 septembre 2011 à 15:18
Conseil Forum 8
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Il faut changer votre soupape de sécurité. La portée à l'intérieur est abimée, c'est comme un joint de robinet (pas réparable).
06 janvier 2012 à 15:49
Conseil Forum 9
Invité

Fuite sur soupape de sécurité sanitaire 7 bars
Invité

Bonjour.
Pour moi la soupape que vous avez installée et une soupape pour chauffage central, elle est tarée à 3 bars, alors qu'un groupe sécurité est taré à 7 bars, voilà.
Pour moi la soupape que vous avez installée et une soupape pour chauffage central, elle est tarée à 3 bars, alors qu'un groupe sécurité est taré à 7 bars, voilà.
20 janvier 2013 à 17:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Fuite soupape de sécurité d'eau sanitaire
- N°17728 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un souci : j'ai une fuite assez conséquente au niveau de la soupape de sécurité de mon circuit d'eau sanitaire (je remplis un fut de 120L en environ 3 jours...). Mon...
- 2. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
- 3. Fuite soupape de sécurité installation chauffage
- N°19548 : Bonjour, Après allumage chaudière chauffage centrale ce matin, au bout d'une heure ou deux, radiateurs extrêmement chauds. A la cave : mini inondation, une grande partie de l'eau du circuit est partie par la...
- 4. Fuite du groupe de sécurité du cumulus
- N°3487 : Bonjour à tous. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon cumulus, après avoir changé deux fois le groupe, il coule toujours en filet continu. J'ai posé un réducteur, il coule toujours. J'ai donc changé le cumulus et...
- 5. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
- N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
- 6. Fuite soupape sécurité production d'eau chaude
- N°19022 : Bonjour. J'ai remarqué une fuite plutôt conséquente sur la soupape de sécurité du circuit de production d'eau chaude. Grâce à des questions similaires sur le forum, j'ai pu établir que le vase d'expansion était mort...
- 7. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 8. Débit d'eau chaude sanitaire très insuffisant après remplacement chaudière
- N°17671 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses. Je reviens donc vers vous une fois de plus ! J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central)....
- 9. Problème soupape de sécurité 9 bars
- N°1597 : J'ai une chaudière Domino Oasi f 24 e et par la soupape de sécurité de 9 bars sanitaire, de l' eau coule de plus en plus. J'en suis à peu près à 30 litres par 24 heures. Que puis-je faire ? Merci.
- 10. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite