Problème montée en pression circuit de chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21841
Questions / Réponses Chauffage : Problème montée en pression circuit de chauffage
Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur qui fait production d’eau chaude sanitaire.
J’ai changé l’autre jour la soupape de sécurité qui "gouttait" et avait fait tombée la pression en dessous des 1 bars.
Depuis mon installation monte constamment au dessus de 2,5 bars et je dois faire retomber la pression en purgeant tous les 2 jours environ.
Sachant que mon vase d’expansion est bien gonflé à 1,5 bars et que la vanne de remplissage fonctionne correctement je pense…
Merci pour votre aide.
Je possède une pompe à chaleur qui fait production d’eau chaude sanitaire.
J’ai changé l’autre jour la soupape de sécurité qui "gouttait" et avait fait tombée la pression en dessous des 1 bars.
Depuis mon installation monte constamment au dessus de 2,5 bars et je dois faire retomber la pression en purgeant tous les 2 jours environ.
Sachant que mon vase d’expansion est bien gonflé à 1,5 bars et que la vanne de remplissage fonctionne correctement je pense…
Merci pour votre aide.
07 janvier 2022 à 15:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème montée en pression circuit de chauffage
Bonjour Manu1076.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre pompe à chaleur.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre pompe à chaleur.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
07 janvier 2022 à 15:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème montée en pression circuit de chauffage
La pompe est de marque Geminox et le modèle est Ecolane Ae10 avec modèle hydraulique MH170.
07 janvier 2022 à 19:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème montée en pression circuit de chauffage
Bonjour,
Votre soucis vient simplement de votre vase d'expansion qui est bien trop gonflé ce qui l'empêche de faire son travail.
Selon la configuration de votre installation (volume d'eau, hauteur manométrique) le pression de gonflage (à froid et à vide) de votre vase d'expansion devrait se situer entre 0.3 et 0.5 Bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Votre soucis vient simplement de votre vase d'expansion qui est bien trop gonflé ce qui l'empêche de faire son travail.
Selon la configuration de votre installation (volume d'eau, hauteur manométrique) le pression de gonflage (à froid et à vide) de votre vase d'expansion devrait se situer entre 0.3 et 0.5 Bars.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.