Bonjour,
Je viens d’emménager dans une maison où la chaudière à gaz n'avait pas fonctionné depuis plus de six mois (Chaudière Saunier Duval, Thelia 23E).
Quasiment depuis sa mise en route et son ajustement de pression à 1,5 bar, la pression indiquée sur la chaudière ne cesse de monter, d'environ 1 bar par 1 ou deux jours.
Je suis donc obligé d'enlever de l'eau du circuit par la purge d'un radiateur pour rééquilibrer la pression tous les 3 jours.
J'ai donc deux questions :
- Vu que j'enlève de l'eau à chaque fois, où est-ce que la chaudière va chercher de la nouvelle eau alors que c'est normalement un circuit fermé ?
- J'ai cru comprendre que ça pouvait venir du vase d'expansion (percé ou dégonflé).
Est-ce que vous confirmez cette piste ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Merci d'avance pour vos retours.
Damien
Je viens d’emménager dans une maison où la chaudière à gaz n'avait pas fonctionné depuis plus de six mois (Chaudière Saunier Duval, Thelia 23E).
Quasiment depuis sa mise en route et son ajustement de pression à 1,5 bar, la pression indiquée sur la chaudière ne cesse de monter, d'environ 1 bar par 1 ou deux jours.
Je suis donc obligé d'enlever de l'eau du circuit par la purge d'un radiateur pour rééquilibrer la pression tous les 3 jours.
J'ai donc deux questions :
- Vu que j'enlève de l'eau à chaque fois, où est-ce que la chaudière va chercher de la nouvelle eau alors que c'est normalement un circuit fermé ?
- J'ai cru comprendre que ça pouvait venir du vase d'expansion (percé ou dégonflé).
Est-ce que vous confirmez cette piste ? Est-ce qu'il y en a d'autres ?
Merci d'avance pour vos retours.
Damien
25 avril 2015 à 09:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Saunier Duval Thelia 23E problème montée en pression
Invité

Bonjour
La cause la plus probable est la mauvaise fermeture de la vanne de remplissage : un certain volume d'eau "réseau" entre en permanence dans votre circuit chauffage.
Si un vase d'expansion est HS, la pression monte très vite lors de la chauffe, puis retombe sous la normale quand le circuit est froid....
Meilleurs sentiments.
GC
La cause la plus probable est la mauvaise fermeture de la vanne de remplissage : un certain volume d'eau "réseau" entre en permanence dans votre circuit chauffage.
Si un vase d'expansion est HS, la pression monte très vite lors de la chauffe, puis retombe sous la normale quand le circuit est froid....
Meilleurs sentiments.
GC
25 avril 2015 à 10:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière Saunier Duval Thelia 23E problème montée en pression
Bonjour,
Merci pour votre retour.
J'ai peut-être alors deux problèmes différents.
Lorsque j'allume le chauffage, la pression prend 0,5 bar d'un coup, puis monte petit à petit jusqu'à plus de 4 bars, sans aucune sécurité qui se déclenche.
Quand le circuit revient froid, la pression redescend, mais sans redescendre jusqu'au niveau de base qu'elle avait avant la montée, d'où mon obligation de sortir de l'eau du circuit via la purge d'un radiateur.
Merci.
Merci pour votre retour.
J'ai peut-être alors deux problèmes différents.
Lorsque j'allume le chauffage, la pression prend 0,5 bar d'un coup, puis monte petit à petit jusqu'à plus de 4 bars, sans aucune sécurité qui se déclenche.
Quand le circuit revient froid, la pression redescend, mais sans redescendre jusqu'au niveau de base qu'elle avait avant la montée, d'où mon obligation de sortir de l'eau du circuit via la purge d'un radiateur.
Merci.
25 avril 2015 à 12:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Chaudière Saunier Duval Thelia 23E problème montée en pression
Invité

Bonjour,
Peut-être même trois problèmes !...
Je maintiens ma réponse précédente, mais si la pression monte à 4 bars, le vase d'expansion a un problème, et la soupape de sécurité aussi ! A 3 bars elle devrait s'ouvrir !
A moins que ce ne soit que le mano qui soit HS ?.....
Ce ne serait peut-être pas un luxe de faire réviser la chaudière par un pro ?...
Meilleurs sentiments.
GC
Peut-être même trois problèmes !...
Je maintiens ma réponse précédente, mais si la pression monte à 4 bars, le vase d'expansion a un problème, et la soupape de sécurité aussi ! A 3 bars elle devrait s'ouvrir !
A moins que ce ne soit que le mano qui soit HS ?.....
Ce ne serait peut-être pas un luxe de faire réviser la chaudière par un pro ?...