Plancher chauffant débit insuffisant
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
637
Problèmes Forums Chauffage : Plancher chauffant débit insuffisant
Invité

Le débit (c'est-à-dire la quantité d'eau chaude passant dans les boucles) est insuffisant (environ 0,6 litres/minutes sur les débitmètres du collecteur), mes pièces sont donc insuffisamment chauffées. Quelle peut être la (ou les) cause(s) de cette faiblesse du débit ? Comment ramener ce débit à une valeur normale (environ 1 litre/minute) ? Merci.
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Plancher chauffant débit insuffisant
Invité

Bonjour, cause probable : circuits trop longs et donc pertes de charge trop grandes. Solutions :
1/ Remplacer le circulateur par un appareil possédant une hauteur mano plus grande (quel est le modèle installé ?).
2/ Augmenter la température "départ" si elle n'est pas déjà élevée. La chute de température entre départ et retour doit être trop grande (>10°) et cette manoeuvre permettrait de remonter la température moyenne.
1/ Remplacer le circulateur par un appareil possédant une hauteur mano plus grande (quel est le modèle installé ?).
2/ Augmenter la température "départ" si elle n'est pas déjà élevée. La chute de température entre départ et retour doit être trop grande (>10°) et cette manoeuvre permettrait de remonter la température moyenne.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Plancher chauffant débit insuffisant
Invité

Bonjour
Si le débit était normal auparavant, ce sont les petits orifices des robinets de réglage qui sont partiellement obstrués. Il faut les démonter et les déboucher. Cordialement.
Si le débit était normal auparavant, ce sont les petits orifices des robinets de réglage qui sont partiellement obstrués. Il faut les démonter et les déboucher. Cordialement.
29 juin 2009 à 01:07
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Plancher chauffant débit insuffisant
Invité

Bonjour
J'ai ce problème tous les ans depuis 3 ans et mon installation a 5 ans.
J'ai vidangé les boues du plancher et surtout du sèche-serviettes pour un meilleur échange sur la pompe à chaleur.
Mais de quels "robinets de réglage" parle t-on sur la dernière réponse ? Ceux du collecteur ? Départ ? Merci.
J'ai ce problème tous les ans depuis 3 ans et mon installation a 5 ans.
J'ai vidangé les boues du plancher et surtout du sèche-serviettes pour un meilleur échange sur la pompe à chaleur.
Mais de quels "robinets de réglage" parle t-on sur la dernière réponse ? Ceux du collecteur ? Départ ? Merci.
14 janvier 2010 à 11:43