Bonsoir.
J'ai constaté que le circuit A (radiateurs) de ma chaudière De Dietrich GT120, est toujours en chauffe et cela malgré que la programmation est mode nuit et même si je baisse la température à 15°.
Il me semble que la pompe du circuit A est toujours activé.
Le circuit B (chauffage au sol) ne pose pas de problème.
Quelqun aurait-il une idée sur ce genre de problème ?
Merci.
Cordialement.
J'ai constaté que le circuit A (radiateurs) de ma chaudière De Dietrich GT120, est toujours en chauffe et cela malgré que la programmation est mode nuit et même si je baisse la température à 15°.
Il me semble que la pompe du circuit A est toujours activé.
Le circuit B (chauffage au sol) ne pose pas de problème.
Quelqun aurait-il une idée sur ce genre de problème ?
Merci.
Cordialement.
29 décembre 2022 à 18:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonsoir.
Êtes-vous certains que le circulateur tourne ?
Est-il alimenté en 230 Volts ?
Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
Avez-vous un clapet anti thermosiphon en sortie de votre circulateur circuit A ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Êtes-vous certains que le circulateur tourne ?
Est-il alimenté en 230 Volts ?
Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
Avez-vous un clapet anti thermosiphon en sortie de votre circulateur circuit A ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 19:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour.
Merci Mario pour votre réponse.
Oui le circulateur tourne, je l'entends quand je suis pré mais aussi dans les radiateurs et il est alimenté en 220v.
Oui il y a des robinets thermo, oui il y a un clapet.
Pour info j'ai réduit les températures jour et nuit du circuit A à 5°, maintenant le circulateur est à l’arrêt.
Serait il un problème de thermostat ?
Photos jointe.
P.S : Tableau de commande Diematic 3
Merci Mario pour votre réponse.
Oui le circulateur tourne, je l'entends quand je suis pré mais aussi dans les radiateurs et il est alimenté en 220v.
Oui il y a des robinets thermo, oui il y a un clapet.
Pour info j'ai réduit les températures jour et nuit du circuit A à 5°, maintenant le circulateur est à l’arrêt.
Serait il un problème de thermostat ?
Photos jointe.
P.S : Tableau de commande Diematic 3
30 décembre 2022 à 10:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour Prarial.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 décembre 2022 à 11:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour.
Votre chaudière alimente deux circuits de chauffage, elle est piloté par une DIEMATIC 3 mais :
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
- Combien de sonde d'ambiance avez-vous ?
- De quelle marque et quel type sont-elles ?
- Sur quel circuits sont-elles raccordées ?
- Où sont-elles dans votre logement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière alimente deux circuits de chauffage, elle est piloté par une DIEMATIC 3 mais :
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
- Combien de sonde d'ambiance avez-vous ?
- De quelle marque et quel type sont-elles ?
- Sur quel circuits sont-elles raccordées ?
- Où sont-elles dans votre logement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2022 à 11:49
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour Mario,
Merci pour votre aide.
Voici mes réponses :
- Pas de production d'eau chaude.
- 2 sondes une pour le circuit chauffage au sol placée au rdc et une pour les radiateurs placée à l’étage
- Marque De Dietrich type FM52
Les photos on été envoyés par mail.
Cordialement.
Merci pour votre aide.
Voici mes réponses :
- Pas de production d'eau chaude.
- 2 sondes une pour le circuit chauffage au sol placée au rdc et une pour les radiateurs placée à l’étage
- Marque De Dietrich type FM52
Les photos on été envoyés par mail.
Cordialement.
30 décembre 2022 à 12:01
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour Mario.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Pour info j'ai shunté la sonde du circuit pour la tester, et ça ne change rien.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Pour info j'ai shunté la sonde du circuit pour la tester, et ça ne change rien.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
05 janvier 2023 à 09:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
- N°19406 : Bonjour la communauté, Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3. Chaudière au gaz avec production d'eau chaude. Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui...
- 2. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC défaut 07
- N°18146 : Bonsoir. Je bute sur une panne : c'est une De Dietrich MCR 24/28 BIC je viens de la poser donc elle est neuve, pas de problème en mode chauffage mais si elle passe production d'eau chaude défaut E07. La chaudière fonctionne...
- 3. Problème température qui ne monte pas puis baisse De Dietrich MC 35E
- N°19371 : Bonjour à vous tous, Depuis hier, cette chaudière qui doit chauffer jusqu'à 75 degrés ne monte plus en température, elle "reste" à 62... Je ne sais pas ce qui est un comportement normal pour ce modèle (ce n'est pas chez...
- 4. Panne chaudière De Dietrich MCR 24/28 - Code erreur E02 et E07 récurrents
- N°18302 : Bonjour, Ma vieille chaudière ayant rendu l'âme il y a 3 semaines, je l'ai remplacée par une chaudière neuve DE DIETRICH MCR 24/28 à ventouse et micro-accumulation pour l'ECS. Je précise que l'installation a été...
- 5. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
- N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
- 6. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 7. Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich
- N°21286 : Bonjour. Depuis février 2021, est installée chez moi une pompe à chaleur air/eau Alezio De Dietrich. Je récupère chaque semaine environ 15 litres provenant du trop plein. Cela peut être dû à quoi ? Merci de votre...
- 8. Raccorder circuit chauffage sur chaudière Twineo avec des radiateurs
- N°17311 : Bonjour à tous, J'aurai besoin de conseils pour raccorder un plancher chauffant d'une véranda sur une chaudière De Dietrich Twineo pilotant déjà un circuit radiateurs classique. Ma chaudière n'est pas prévue pour piloter...
- 9. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
- 10. Bas radiateurs froid à l'étage et radiateurs jamais très chauds
- N°15962 : Bonjour, Je viens vers vous car mon constructeur et le chauffagiste me mènent en bateau ! J'ai donc une maison neuve bien isolée, et nous avons beaucoup de mal à chauffer les radiateurs de l'étage. En fait le haut des...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite