Bonsoir.
J'ai constaté que le circuit A (radiateurs) de ma chaudière De Dietrich GT120, est toujours en chauffe et cela malgré que la programmation est mode nuit et même si je baisse la température à 15°.
Il me semble que la pompe du circuit A est toujours activé.
Le circuit B (chauffage au sol) ne pose pas de problème.
Quelqun aurait-il une idée sur ce genre de problème ?
Merci.
Cordialement.
J'ai constaté que le circuit A (radiateurs) de ma chaudière De Dietrich GT120, est toujours en chauffe et cela malgré que la programmation est mode nuit et même si je baisse la température à 15°.
Il me semble que la pompe du circuit A est toujours activé.
Le circuit B (chauffage au sol) ne pose pas de problème.
Quelqun aurait-il une idée sur ce genre de problème ?
Merci.
Cordialement.
29 décembre 2022 à 18:10
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonsoir.
Êtes-vous certains que le circulateur tourne ?
Est-il alimenté en 230 Volts ?
Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
Avez-vous un clapet anti thermosiphon en sortie de votre circulateur circuit A ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Êtes-vous certains que le circulateur tourne ?
Est-il alimenté en 230 Volts ?
Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
Avez-vous un clapet anti thermosiphon en sortie de votre circulateur circuit A ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
29 décembre 2022 à 19:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour.
Merci Mario pour votre réponse.
Oui le circulateur tourne, je l'entends quand je suis pré mais aussi dans les radiateurs et il est alimenté en 220v.
Oui il y a des robinets thermo, oui il y a un clapet.
Pour info j'ai réduit les températures jour et nuit du circuit A à 5°, maintenant le circulateur est à l’arrêt.
Serait il un problème de thermostat ?
Photos jointe.
P.S : Tableau de commande Diematic 3
Merci Mario pour votre réponse.
Oui le circulateur tourne, je l'entends quand je suis pré mais aussi dans les radiateurs et il est alimenté en 220v.
Oui il y a des robinets thermo, oui il y a un clapet.
Pour info j'ai réduit les températures jour et nuit du circuit A à 5°, maintenant le circulateur est à l’arrêt.
Serait il un problème de thermostat ?
Photos jointe.
P.S : Tableau de commande Diematic 3
30 décembre 2022 à 10:42
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour Prarial.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Nous n'avons pas reçu les images que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
30 décembre 2022 à 11:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour.
Votre chaudière alimente deux circuits de chauffage, elle est piloté par une DIEMATIC 3 mais :
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
- Combien de sonde d'ambiance avez-vous ?
- De quelle marque et quel type sont-elles ?
- Sur quel circuits sont-elles raccordées ?
- Où sont-elles dans votre logement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière alimente deux circuits de chauffage, elle est piloté par une DIEMATIC 3 mais :
- Votre chaudière fait-elle aussi l'eau chaude sanitaire ?
- Combien de sonde d'ambiance avez-vous ?
- De quelle marque et quel type sont-elles ?
- Sur quel circuits sont-elles raccordées ?
- Où sont-elles dans votre logement ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2022 à 11:49
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour Mario,
Merci pour votre aide.
Voici mes réponses :
- Pas de production d'eau chaude.
- 2 sondes une pour le circuit chauffage au sol placée au rdc et une pour les radiateurs placée à l’étage
- Marque De Dietrich type FM52
Les photos on été envoyés par mail.
Cordialement.
Merci pour votre aide.
Voici mes réponses :
- Pas de production d'eau chaude.
- 2 sondes une pour le circuit chauffage au sol placée au rdc et une pour les radiateurs placée à l’étage
- Marque De Dietrich type FM52
Les photos on été envoyés par mail.
Cordialement.
30 décembre 2022 à 12:01
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Pompe circuit radiateurs chaudière De Dietrich GT120
Bonjour Mario.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Pour info j'ai shunté la sonde du circuit pour la tester, et ça ne change rien.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Pour info j'ai shunté la sonde du circuit pour la tester, et ça ne change rien.
Merci pour votre retour.
Cordialement.