Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
Actuellement
24 632
questions dans le
forum chauffage
19406
Question Forum Chauffage : Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
Bonjour la communauté,
Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3.
Chaudière au gaz avec production d'eau chaude.
Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui provoque de gros écarts de température à l'intérieur en fonction de la température extérieure. Je n'arrête pas de jouer avec la consigne.
Je me décide donc à installer une sonde d'ambiance.
Je commande donc ce boitier (que je pense être un CDI2?) :
https://www.heiz24.de/index.php/fr/De-Dietrich-Diematic-CDC1-Easymatic-8806-8508-NOUVEAU/c-KAT328/a-Z2639
Je fais le branchement sur "Amb.A" comme précisé dans la notice.
Mon problème est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication entre la chaudière et le boitier ; le boitier n'affiche pas les mêmes consignes ni la même heure que la chaudière, de plus l'écran du boitier ne s'illumine pas (j'ai vu des images sur le web le montrant allumé).
C'est là que j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que j'ai fait comme boulette ou raté comme opération ?
Est-ce qu'il faut que je fasse une manip' au niveau du DIEMATIC 3 ?
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre.
Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3.
Chaudière au gaz avec production d'eau chaude.
Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui provoque de gros écarts de température à l'intérieur en fonction de la température extérieure. Je n'arrête pas de jouer avec la consigne.
Je me décide donc à installer une sonde d'ambiance.
Je commande donc ce boitier (que je pense être un CDI2?) :
https://www.heiz24.de/index.php/fr/De-Dietrich-Diematic-CDC1-Easymatic-8806-8508-NOUVEAU/c-KAT328/a-Z2639
Je fais le branchement sur "Amb.A" comme précisé dans la notice.
Mon problème est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication entre la chaudière et le boitier ; le boitier n'affiche pas les mêmes consignes ni la même heure que la chaudière, de plus l'écran du boitier ne s'illumine pas (j'ai vu des images sur le web le montrant allumé).

C'est là que j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que j'ai fait comme boulette ou raté comme opération ?

Est-ce qu'il faut que je fasse une manip' au niveau du DIEMATIC 3 ?
Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de me répondre.

23 mars 2018 à 16:33
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
Bonjour,
Pour nous permettre de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type d'émetteur (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre sonde extérieure est orientée comment (nord, sud, est, ouest...) ?
- Qui vous a préconisé cette sonde d'ambiance, correspond t-elle bien à la régulation de votre chaudière, vous nous parlez de CDI2, de CDI, quel est le bon modèle, est-il compatible ?
- Votre raccordement est fait sur le bornier AMB.A, avez-vous bien un circuit direct ?
- Avez-vous les notices de votre installation, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type d'émetteur (radiateurs, plancher chauffant...) ?
- Votre sonde extérieure est orientée comment (nord, sud, est, ouest...) ?
- Qui vous a préconisé cette sonde d'ambiance, correspond t-elle bien à la régulation de votre chaudière, vous nous parlez de CDI2, de CDI, quel est le bon modèle, est-il compatible ?
- Votre raccordement est fait sur le bornier AMB.A, avez-vous bien un circuit direct ?
- Avez-vous les notices de votre installation, pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2018 à 18:21
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
Merci pour cette réponse.
Pour vous répondre.
C'est une chaudière mc 25 lp, j'ai pas le n° je viens de la refermer.
Radiateurs classiques.
Je n'ai pas la sonde en visu, je ne connais donc pas son orientation.
Personne ne m'a conseillé ce modèle, c'est bien là le problème ; mais elle repart demain d’où elle vient.
Je me suis basé sur son aspect, elle ressemble en tous points à une CDI2 (FM51)...
Oui, elle était sur AMB A, ma chaudière fonctionne sur le circuit A (je ne sais pas si ça répond à la question).
Oui j'ai les notices, si je ne m'en sors pas je la posterai ; je prospecte pour trouver un boitier AD285.
Je vous tiens au courant.
Encore merci pour votre aide.
Pour vous répondre.
C'est une chaudière mc 25 lp, j'ai pas le n° je viens de la refermer.
Radiateurs classiques.
Je n'ai pas la sonde en visu, je ne connais donc pas son orientation.
Personne ne m'a conseillé ce modèle, c'est bien là le problème ; mais elle repart demain d’où elle vient.
Je me suis basé sur son aspect, elle ressemble en tous points à une CDI2 (FM51)...
Oui, elle était sur AMB A, ma chaudière fonctionne sur le circuit A (je ne sais pas si ça répond à la question).
Oui j'ai les notices, si je ne m'en sors pas je la posterai ; je prospecte pour trouver un boitier AD285.
Je vous tiens au courant.
Encore merci pour votre aide.
26 mars 2018 à 19:59
Réponse 3 du forum chauffage Bricovidéo
Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
Bonjour,
J'ai aussi une chaudière De Dietrich MC 25 LP murale à gaz que j'aimerai piloter avec une sonde d'ambiance ("thermostat") installée dans le salon. Elle a aussi un Diematic 3. Mon installation a 2 circuits : A et B.
Les questions sont :
Quel thermostat choisir ?
Quelle marque ?
Quelle référence ?
Existe t-il un thermostat qui peut piloter cette chaudière soit par internet, soit par Z-Wave ou par EnOcean...?
Pour mon info, avez-vous résolu votre problème, chri49, et comment ?
Dans l'attente, merci et cordialement.
Pat.
J'ai aussi une chaudière De Dietrich MC 25 LP murale à gaz que j'aimerai piloter avec une sonde d'ambiance ("thermostat") installée dans le salon. Elle a aussi un Diematic 3. Mon installation a 2 circuits : A et B.
Les questions sont :
Quel thermostat choisir ?
Quelle marque ?
Quelle référence ?
Existe t-il un thermostat qui peut piloter cette chaudière soit par internet, soit par Z-Wave ou par EnOcean...?
Pour mon info, avez-vous résolu votre problème, chri49, et comment ?
Dans l'attente, merci et cordialement.
Pat.
05 avril 2019 à 19:02
Réponse 4 du forum chauffage Bricovidéo
Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
Bonjour,
Vous êtes tous en présence de chaudière à condensation, pour optimiser et exploiter au mieux les capacités de votre chaudière vous devez utiliser uniquement des sondes d'ambiances DE DIETRICH type CDI2, FM52, FM51 et ensuite paramétrer votre régulation avec ces nouvelles sondes : pas de thermostat sans fils ou connecté possible !!!
Si vous avez deux circuits de chauffage (Circuit A et Circuit B) vous devez mettre une sonde sur chaque circuit.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous êtes tous en présence de chaudière à condensation, pour optimiser et exploiter au mieux les capacités de votre chaudière vous devez utiliser uniquement des sondes d'ambiances DE DIETRICH type CDI2, FM52, FM51 et ensuite paramétrer votre régulation avec ces nouvelles sondes : pas de thermostat sans fils ou connecté possible !!!
Si vous avez deux circuits de chauffage (Circuit A et Circuit B) vous devez mettre une sonde sur chaque circuit.
Les secrets pour optimiser le fonctionnement d'une chaudière à condensation, garantir une économie d'énergie et sécurisé votre confort sont :
1- Une installation bien étudiée, des puissances d'émetteurs (radiateurs, plancher...) bien calculées, une installation équilibrée (chaque émetteur reçoit le débit d'eau correspondant à sa puissance).
2- La mise en place obligatoire de sa sonde extérieure. Cette sonde transmet en temps réel la température extérieure à la régulation de la chaudière et cette régulation pilote la chaudière pour envoyer la bonne température dans le circuit de chauffage (en jouant sur la variation de puissance du brûleur et le débit de la pompe de circulation).
Si vous demandez 20°C de température ambiante la chaudière gère la température minimum nécessaire pour avoir ces 20°C quelle que soit la variation de la température extérieure.
3- La mise en place d'une sonde d'ambiance. Vous pourrez ainsi améliorer la précision de cette régulation en ajoutant une sonde d'ambiance. Cette sonde d'ambiance aura pour rôle d'informer la régulation et de lui dire comment évolue, de manière réelle, la température ambiante :
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est importante, la chaudière montera en puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est faible, la chaudière diminuera sa puissance,
Si l'écart entre la température demandée et la température réelle est nul, la chaudière reste à l'arrêt.
Sans ces deux éléments vous ne profitez pas des avantages de la chaudière condensation (modulation de la température de départ et de la puissance du brûleur). Vous transformez votre chaudière en une chaudière des années 80 et si vous y ajoutez un thermostat d'ambiance simple contact on se retrouve dans les années 90...
Quand on parle économies d'énergie, il faut bien avoir en tête deux choses :
- Faire varier la température ambiante de 1°C fait varier la consommation d'énergie de 7%,
- L'énergie la moins cher c'est celle qu'on ne consomme pas,
Le fonctionnement des chaudières condensations correspondent à ces deux affirmations, leurs consommations en énergies dépendent uniquement de la demande faite par l'utilisation (chauffage, eau chaude) en fonction de la température ambiante, des programmes horaires et de la température extérieure : l’intelligence est dans la chaudière…
Pour compléter une installation bien équilibrée, on peut mettre en place des têtes thermostatiques, sur les radiateurs, pour gérer les apports gratuits en énergie (soleil, insert, poêle, appareils électroménager, cuisines...), ils anticipent l'arrêt des radiateurs au moindre apport. La consommation de la chaudière diminue : attention les robinets thermostatiques ne remplacent pas un bon équilibrage !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 avril 2019 à 12:18
Réponse 5 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
Invité

Bonjour Mario,
Merci pour cette réponse... elle conforte mes idées.
En effet, mon chauffage est composé de la chaudière MC25LP de chez De Dietrich équipée d'un Diematic 3 et deux circuits de chauffage (circuit A et circuit B). Le circuit A est composé de radiateurs à l'étage et le circuit B est un plancher chauffant au RdC.
Le problème est qu'il n'y a de thermostat d'ambiance dans la maison. Par contre, l'installateur avait prévu le câblage : 2 fils arrivent dans le salon de la chaudière.
D'après la société de maintenance de ma chaudière, je peux mettre en place une sonde d’ambiance filaire (modèle AD285), ou une sonde radio (modèles AD252 et AD284).
Je reviens sur :"pas de thermostat dans la maison". Ce problème est très gênant car pour une même consigne de T° affichée à la chaudière (circuit A : 17,5° et circuit B: 18°), si la T° extérieure est à -2°, la T° dans la maison est 23,2°. Par contre si la T° externe est à +3°, la T° dans la maison est à 21°. Plus la température externe remonte plus la T° de la maison baisse. C'est frustrant.
C'est dommage qu'il n'existe pas de thermostat connecté pour cette chaudière. Il est peut-être possible de connecter un convertisseur RS485 en WIFI via DOMOTICZ (avec un Raspberry PI) sur la prise diagnostic de la carte mère Diematic 3 et piloter à sa guise la chaudière ?
Dans l'attente, cordialement.
Pat
Merci pour cette réponse... elle conforte mes idées.
En effet, mon chauffage est composé de la chaudière MC25LP de chez De Dietrich équipée d'un Diematic 3 et deux circuits de chauffage (circuit A et circuit B). Le circuit A est composé de radiateurs à l'étage et le circuit B est un plancher chauffant au RdC.
Le problème est qu'il n'y a de thermostat d'ambiance dans la maison. Par contre, l'installateur avait prévu le câblage : 2 fils arrivent dans le salon de la chaudière.
D'après la société de maintenance de ma chaudière, je peux mettre en place une sonde d’ambiance filaire (modèle AD285), ou une sonde radio (modèles AD252 et AD284).
Je reviens sur :"pas de thermostat dans la maison". Ce problème est très gênant car pour une même consigne de T° affichée à la chaudière (circuit A : 17,5° et circuit B: 18°), si la T° extérieure est à -2°, la T° dans la maison est 23,2°. Par contre si la T° externe est à +3°, la T° dans la maison est à 21°. Plus la température externe remonte plus la T° de la maison baisse. C'est frustrant.
C'est dommage qu'il n'existe pas de thermostat connecté pour cette chaudière. Il est peut-être possible de connecter un convertisseur RS485 en WIFI via DOMOTICZ (avec un Raspberry PI) sur la prise diagnostic de la carte mère Diematic 3 et piloter à sa guise la chaudière ?
Dans l'attente, cordialement.
Pat
12 avril 2019 à 10:57
Réponse 6 du forum chauffage Bricovidéo
Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
Bonjour Pat,
Vous semblez vouloir absolument mettre un thermostat connecté :
- Quelles sont les raisons de ce choix ?
- Quelles fonctions souhaitez-vous ?
Votre chaudière est dotée d'une intelligence qui lui permet de gérer le pilotage de votre installation en assurant votre confort selon vos demandes (consignes et programmations) en étant capable de :
- Moduler la puissance du brûleur en fonction de la demande,
- Moduler la puissance de la pompe de circulation en fonction de la demande,
- Optimiser les fonctionnements en phase de condensation facilitant le nettoyage du corps de chauffe et les économies d'énergie,
- Limiter les démarrages et les courts cycles de fonctionnement du brûleur pour augmenter la durée de vie de la chaudière et de ces composants,
- D'actionner les composants de votre chaudière comme la pompe ou la vanne inverseuse pour éviter leurs détériorations,
- J'en passe et des meilleurs...
Pourquoi vouloir mettre un autre cerveau sur votre installation, cerveau qui n'aurait pas les capacités de celui de la chaudière et qui risquerait de mettre en danger votre installation...
De plus je crains que, pour protéger sa responsabilité, la société DE DIETRICH ne vous donnera pas les accès à cette carte : cette même carte pilotant un brûleur gaz, l'hygiène de combustion, la variation de puissance typique de votre modèle de chaudière. Cette chaudière étant protégée par un brevet ou homologuée pour être utilisable dans des conditions d'installations ou d'utilisations bien précises.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous semblez vouloir absolument mettre un thermostat connecté :
- Quelles sont les raisons de ce choix ?
- Quelles fonctions souhaitez-vous ?
Votre chaudière est dotée d'une intelligence qui lui permet de gérer le pilotage de votre installation en assurant votre confort selon vos demandes (consignes et programmations) en étant capable de :
- Moduler la puissance du brûleur en fonction de la demande,
- Moduler la puissance de la pompe de circulation en fonction de la demande,
- Optimiser les fonctionnements en phase de condensation facilitant le nettoyage du corps de chauffe et les économies d'énergie,
- Limiter les démarrages et les courts cycles de fonctionnement du brûleur pour augmenter la durée de vie de la chaudière et de ces composants,
- D'actionner les composants de votre chaudière comme la pompe ou la vanne inverseuse pour éviter leurs détériorations,
- J'en passe et des meilleurs...
Pourquoi vouloir mettre un autre cerveau sur votre installation, cerveau qui n'aurait pas les capacités de celui de la chaudière et qui risquerait de mettre en danger votre installation...
De plus je crains que, pour protéger sa responsabilité, la société DE DIETRICH ne vous donnera pas les accès à cette carte : cette même carte pilotant un brûleur gaz, l'hygiène de combustion, la variation de puissance typique de votre modèle de chaudière. Cette chaudière étant protégée par un brevet ou homologuée pour être utilisable dans des conditions d'installations ou d'utilisations bien précises.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2019 à 12:00
Réponse 7 du forum chauffage Bricovidéo
Invité

Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
Invité

Bonjour Mario,
La raison est que c'est beaucoup plus souple pour surveiller dans le temps les paramètres de la chaudière.
Les fonctions sont surtout la surveillance et la détection des éventuelles anomalies. La lecture des paramètres dans le temps.
Lorsque vous avez par exemple un défaut pression fugitif qui arrête la chaudière sans savoir d'où cela peut venir (pas de panne franche) et redémarrage après acquittement du défaut, c'est frustrant! Ce problème a durée 2 ans sur ma chaudière pour finalement avoir une panne franche sur le pressostat à l'issu des 2 ans.
Idem, lorsque vous avez un défaut allumage qui arrête la chaudière sans savoir d'où cela peut venir (pas de panne franche) et redémarrage après acquittement du défaut, c'est aussi frustrant! Ce problème a duré 3 mois.
J'aurai eu une vision globale sur les paramètres (pression, allumage) dans le temps, ce que DOMOTICZ sait faire, mes problèmes n'auraient pas duré si longtemps.
La domotique (DOMOTICZ) n'est pas là pour changer des paramètres du constructeur mais pour lire ceux-ci et voir leurs évolutions dans le temps afin de diagnostiquer un élément qui va éventuellement lâché....
Ma chaudière n'est plus sous garantie. J'ai un contrat de maintenance. Tout a chacun peut avoir accès à la carte Diematic (en lecture et en écriture) avec le protocole RS485 via MODBUS RTU via la prise DIN 4 broches.
Bien entendu, il faut connaitre. En lecture, on ne peut pas changer des paramètres. En écriture il faut connaitre ce que l'on fait.
Des initiés pilotent déjà leur chaudière avec la domotique (JEEDOM un équivalent DOMOTICZ) avec le protocole RS485 via MODBUS RTU via la prise DIN 4 broches.. On trouve sur le net des tutos qui le font.
Il faut bien avoir à l'esprit que la domotique ne se substitue pas à la gestion interne de la chaudière tout ce que vous décrivez dans le § suivant est conservé :
Ma question est si j'équipe ma chaudière du module AD252, ce module est-il interrogeable par une domotique (Domoticz, Jeedom...) ?
Ce qui éviterait de se connecter sur la carte Diematic 3 au bus RS485 avec la fiche DIN via un convertisseur RS485 et un PC ou un Raspberry)
Voilà mes infos.
Cordialement.
Pat
La raison est que c'est beaucoup plus souple pour surveiller dans le temps les paramètres de la chaudière.
Les fonctions sont surtout la surveillance et la détection des éventuelles anomalies. La lecture des paramètres dans le temps.
Lorsque vous avez par exemple un défaut pression fugitif qui arrête la chaudière sans savoir d'où cela peut venir (pas de panne franche) et redémarrage après acquittement du défaut, c'est frustrant! Ce problème a durée 2 ans sur ma chaudière pour finalement avoir une panne franche sur le pressostat à l'issu des 2 ans.
Idem, lorsque vous avez un défaut allumage qui arrête la chaudière sans savoir d'où cela peut venir (pas de panne franche) et redémarrage après acquittement du défaut, c'est aussi frustrant! Ce problème a duré 3 mois.
J'aurai eu une vision globale sur les paramètres (pression, allumage) dans le temps, ce que DOMOTICZ sait faire, mes problèmes n'auraient pas duré si longtemps.
La domotique (DOMOTICZ) n'est pas là pour changer des paramètres du constructeur mais pour lire ceux-ci et voir leurs évolutions dans le temps afin de diagnostiquer un élément qui va éventuellement lâché....
Ma chaudière n'est plus sous garantie. J'ai un contrat de maintenance. Tout a chacun peut avoir accès à la carte Diematic (en lecture et en écriture) avec le protocole RS485 via MODBUS RTU via la prise DIN 4 broches.
Bien entendu, il faut connaitre. En lecture, on ne peut pas changer des paramètres. En écriture il faut connaitre ce que l'on fait.
Des initiés pilotent déjà leur chaudière avec la domotique (JEEDOM un équivalent DOMOTICZ) avec le protocole RS485 via MODBUS RTU via la prise DIN 4 broches.. On trouve sur le net des tutos qui le font.
Il faut bien avoir à l'esprit que la domotique ne se substitue pas à la gestion interne de la chaudière tout ce que vous décrivez dans le § suivant est conservé :
Citation :La domotique est là pour lire les paramètres de la chaudière et éventuellement de faire le travail d'un thermostat (soit sur un réseau local wifi ou soit par internet via DOMOTICZ ou JEEDOM).
Votre chaudière est dotée d'une intelligence qui lui permet de gérer le pilotage de votre installation en assurant votre confort selon vos demandes (consignes et programmations) en étant capable de :
- Moduler la puissance du brûleur en fonction de la demande,
- Moduler la puissance de la pompe de circulation en fonction de la demande,
- Optimiser les fonctionnements en phase de condensation facilitant le nettoyage du corps de chauffe et les économies d'énergie,
- Limiter les démarrages et les courts cycles de fonctionnement du brûleur pour augmenter la durée de vie de la chaudière et de ces composants,
- D'actionner les composants de votre chaudière comme la pompe ou la vanne inverseuse pour éviter leurs détériorations,
- J'en passe et des meilleurs...
Ma question est si j'équipe ma chaudière du module AD252, ce module est-il interrogeable par une domotique (Domoticz, Jeedom...) ?
Ce qui éviterait de se connecter sur la carte Diematic 3 au bus RS485 avec la fiche DIN via un convertisseur RS485 et un PC ou un Raspberry)
Voilà mes infos.
Cordialement.
Pat
17 avril 2019 à 19:15
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chauffage chaudière gaz De Dietrich Diematic 3
- N°23313 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich Diematic 3. L'eau chaude fonctionne mais le chauffage ne marche pas. J'ai rajouté de l'eau car il en manquait. Le symbole du brûleur n'apparaît pas. Une purge des radiateurs a...
- 2. Thermostat universel De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ?
- N°21792 : Bonjour à tous. Nous venons de racheter une maison et le panneau de contrôle de notre chaudière De Dietrich Diematic Delta 8199-5010 ne fonctionne pas (il ne s'allume pas ou qu'à de rares moments pensant 3 secondes). Je...
- 3. Problème appairage thermostat De Dietrich Diematic 3
- N°23871 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une chaudière à condensation de la marque De Dietrich, modèle Diematic 3 DTG 1300 Eco Nox. Elle est équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance sans fil FM 51...
- 4. Problème chaudière De Dietrich Diematic SBK 3
- N°19810 : Bonjour, Le ventilateur et la sonde ionisation de ma chaudière SBK Diematic 3 ont été remplacés début décembre (ventilateur grillé et sonde remplacée par anticipation) et depuis elle ne démarre plus "à...
- 5. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
- N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
- 6. Chaudière Eliade vs Elitec De Dietrich et Diematic Delta vs Diematic 3
- N°21847 : Bonjour. Je recherche de l'aide sur le nommage des chaudières De Dietrich particulièrement les différences entre les noms de gamme Elitec et Eliade ainsi que leurs régulations Diematic associées dont la terminologie de...
- 7. Thermostat d'ambiance non reconnu par Diematic 3
- N°23631 : Bonjour à tous. Il m'est impossible de appairer le thermostat d'ambiance avec le système Diematic 3 de ma de chaudière Dietrich DTG 130 Eco.Nox. Mes pièces de vie sont exposées plein sud et pourvue de baies...
- 8. Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
- N°7934 : Bonsoir ou bonjour, J'ai une de Dietrich diematic sbk 5 de 18 mois qui ne se relance plus depuis plusieurs jours. Sonde à ionisation shunter, sonde "brûleur" changée, carte Vario changée, vanne gaz sera changée demain, mais...
- 9. Chaudière De Dietrich Diematic et domotique
- N°16999 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière DTG 125 Eco NOx Diematic avec une commande déportée et thermostat d'ambiance. J'aurais aimé savoir si il y avait un moyen quelconque pour interfacer la commande Diematic avec de la...
- 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite