Bonjour.
Depuis février 2021, est installée chez moi une pompe à chaleur air/eau Alezio De Dietrich.
Je récupère chaque semaine environ 15 litres provenant du trop plein.
Cela peut être dû à quoi ?
Merci de votre réponse.
Depuis février 2021, est installée chez moi une pompe à chaleur air/eau Alezio De Dietrich.
Je récupère chaque semaine environ 15 litres provenant du trop plein.
Cela peut être dû à quoi ?
Merci de votre réponse.
14 juin 2021 à 01:44
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich
Bonjour,
Pour nous permette de vous répondre pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez le "trop plein" ?
Où est localisée cette fuite :
- Dans l'unité extérieure ?
- Dans l'unité intérieure ?
- Par une soupape de sécurité ?
- Par un siphon ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permette de vous répondre pouvez-vous nous préciser ce que vous appelez le "trop plein" ?
Où est localisée cette fuite :
- Dans l'unité extérieure ?
- Dans l'unité intérieure ?
- Par une soupape de sécurité ?
- Par un siphon ?
Pouvez-vous nous transmettre des photos ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
16 juin 2021 à 12:16
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Votre PAC est-elle réversible ?
Quel est le type de circuit de chauffage (plancher, radiateurs...) ?
Est-elle actuellement en mode rafraichissement ?
Êtes-vous obligé de remettre de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage ?
Ce qui est sûr c'est qu'au minimum vous devriez avoir un raccordement aux eaux usées pour la soupape chauffage et le disconnecteur, voire en plus pour les condensats pour une PAC réversible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre PAC est-elle réversible ?
Quel est le type de circuit de chauffage (plancher, radiateurs...) ?
Est-elle actuellement en mode rafraichissement ?
Êtes-vous obligé de remettre de la pression d'eau dans votre circuit de chauffage ?
Ce qui est sûr c'est qu'au minimum vous devriez avoir un raccordement aux eaux usées pour la soupape chauffage et le disconnecteur, voire en plus pour les condensats pour une PAC réversible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 juin 2021 à 10:31
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich
Bonjour,
Désolée de ne pas vous avoir répondu plus tôt.
Ma PAC n'est pas réversible.
Le circuit de chaussage : radiateurs.
Pas en mode rafraichissement.
Non je ne remets pas de pression : la pression indiquées est 2.4.
Là, je l'ai arrêtée pour l'été et ça coule toujours.
Merci à vous de prendre le temps de me répondre.
Bonne journée.
Désolée de ne pas vous avoir répondu plus tôt.
Ma PAC n'est pas réversible.
Le circuit de chaussage : radiateurs.
Pas en mode rafraichissement.
Non je ne remets pas de pression : la pression indiquées est 2.4.
Là, je l'ai arrêtée pour l'été et ça coule toujours.
Merci à vous de prendre le temps de me répondre.
Bonne journée.
02 juillet 2021 à 13:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Trop plein pompe à chaleur Alezio De Dietrich
Bonjour,
Le tube sous votre PAC devrait être raccordé aux eaux usées : Votre installateur n'a ni fini son travail, ni fait son installation dans les règles de l'art.
Maintenant pour savoir quelle est l'origine de cette fuite il faut ouvrir l'unité intérieure et vérifier quel est l'organe qui fuit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Le tube sous votre PAC devrait être raccordé aux eaux usées : Votre installateur n'a ni fini son travail, ni fait son installation dans les règles de l'art.
Maintenant pour savoir quelle est l'origine de cette fuite il faut ouvrir l'unité intérieure et vérifier quel est l'organe qui fuit.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
02 juillet 2021 à 16:22