Bonjour à tous,
J'aurai besoin de conseils pour raccorder un plancher chauffant d'une véranda sur une chaudière De Dietrich Twineo pilotant déjà un circuit radiateurs classique.
Ma chaudière n'est pas prévue pour piloter 2 circuits différents.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
J'aurai besoin de conseils pour raccorder un plancher chauffant d'une véranda sur une chaudière De Dietrich Twineo pilotant déjà un circuit radiateurs classique.
Ma chaudière n'est pas prévue pour piloter 2 circuits différents.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
20 août 2015 à 16:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Raccorder circuit chauffage sur chaudière Twineo avec des radiateurs
Invité

Bonjour
Une seule solution : voir si le fabricant a prévu le matériel nécessaire à cet exercice pour cette chaudière.
Un coup de fil au service technique devrait être suffisant.
Meilleurs sentiments.
GC
Une seule solution : voir si le fabricant a prévu le matériel nécessaire à cet exercice pour cette chaudière.
Un coup de fil au service technique devrait être suffisant.
Meilleurs sentiments.
GC
21 août 2015 à 13:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Raccorder circuit chauffage sur chaudière Twineo avec des radiateurs
Bonjour.
La chaudière ne reçoit pas ce type d'équipement, il va falloir composer, c'est pourquoi j'ai besoin de l'avis d'un spécialiste.
Cordialement.
La chaudière ne reçoit pas ce type d'équipement, il va falloir composer, c'est pourquoi j'ai besoin de l'avis d'un spécialiste.
Cordialement.
22 août 2015 à 12:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Raccorder circuit chauffage sur chaudière Twineo avec des radiateurs
Invité

En "composant" vous ne pourrez pas piloter deux circuits différents !
A mon avis, soit vous changez de chaudière, soit vous renoncez au plancher chauffant et installez un ou des radiateurs.
Toute autre solution serait un bricolage infernal !....
Bonne chance.
GC
A mon avis, soit vous changez de chaudière, soit vous renoncez au plancher chauffant et installez un ou des radiateurs.
Toute autre solution serait un bricolage infernal !....
Bonne chance.
GC
22 août 2015 à 14:10
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Raccorder circuit chauffage sur chaudière Twineo avec des radiateurs
Bonjour.
Votre projet est réalisable, à condition de faire un circuit séparé au départ de la chaudière, avant le circulateur existant, et d'adapter une vanne mélangeuse, un nouveau circulateur, un clapet, et une régulation murale avec sonde de départ et sonde extérieure.
A titre d'information, Viessmann fournissait une régulation directement montée sur la vanne mélangeuse de la même marque (type HK 1 ou HK2), ou encore la régulation Vitotronic 200, permettant de réguler 2 circuits, radiateurs et plancher.
D'autres marques doivent avoir des produits identiques, De Dietrich le fait certainement.
Cordialement.
Votre projet est réalisable, à condition de faire un circuit séparé au départ de la chaudière, avant le circulateur existant, et d'adapter une vanne mélangeuse, un nouveau circulateur, un clapet, et une régulation murale avec sonde de départ et sonde extérieure.
A titre d'information, Viessmann fournissait une régulation directement montée sur la vanne mélangeuse de la même marque (type HK 1 ou HK2), ou encore la régulation Vitotronic 200, permettant de réguler 2 circuits, radiateurs et plancher.
D'autres marques doivent avoir des produits identiques, De Dietrich le fait certainement.
Cordialement.
23 août 2015 à 12:52
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Raccorder circuit chauffage sur chaudière Twineo avec des radiateurs
Merci pour vos réponses,
La solution proposée par BP84 est intéressante mais il est difficile d'accéder avant la pompe de circulation qui est intégrée dans la chaudière et qui sert aussi pour l'eau chaude.
Pour la régulation les solutions proposées me semblent bonnes.
Mon problème c'est où connecter mon circuit sachant que la pompe s'arrête lorsque le thermostat d'ambiance radiateur a atteint sa consigne.
La solution serait-elle de faire piloter le thermostat radiateur par une vanne 3 voies fermant le circuit radiateur mais continuant à alimenter le plancher chauffant qui lui serait régulé par une 2ème vanne 3 voies.
Merci pour vos précieux conseils.
Cordialement.
La solution proposée par BP84 est intéressante mais il est difficile d'accéder avant la pompe de circulation qui est intégrée dans la chaudière et qui sert aussi pour l'eau chaude.
Pour la régulation les solutions proposées me semblent bonnes.
Mon problème c'est où connecter mon circuit sachant que la pompe s'arrête lorsque le thermostat d'ambiance radiateur a atteint sa consigne.
La solution serait-elle de faire piloter le thermostat radiateur par une vanne 3 voies fermant le circuit radiateur mais continuant à alimenter le plancher chauffant qui lui serait régulé par une 2ème vanne 3 voies.
Merci pour vos précieux conseils.
Cordialement.
24 août 2015 à 00:38
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 2. Raccorder nouveau circuit chaudière
- N°47 : Bonjour, j'ai actuellement une chaudière fuel et vu le prix du combustible, j'envisage de modifier mon installation de chauffage par l'installation d'un foyer chaudière dans la cheminée. L'objectif est de prendre le relais de la...
- 3. Raccorder thermostat sur chaudière MC35E De Dietrich.
- N°22400 : Bonjour messieurs-dames. Je cherche où et comment raccorder un thermostat sur une chaudière MC35E De Dietrich. J'ai trouvé le mode d'emploi schéma p58 : On peut raccorder 3 sondes d'ambiance ( A à C) .. Ce sont des...
- 4. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 5. Raccorder cheminée foyer fermé sur circuit de chauffage
- N°1094 : Bonjour, je voudrais raccorder ma cheminée à foyer fermé sur mon circuit de chauffage central. Où trouver le nécessaire pour faire cette installation ? Merci.
- 6. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 7. Coût désembouage circuit avec 5 radiateurs appartement 65m²
- N°15609 : Bonjour, Dans un appartement de 65m² avec 5 radiateurs et réseau en PER, ma chaudière Chaffoteaux & Maury ELEXIA semble peiner (difficultés à passer les 21°). Après diagnostic : tout est OK niveau chaudière et cela...
- 8. Raccorder chaudière radiateurs et plancher chauffant
- N°2077 : Comment raccorder une chaudière sur deux circuits de chauffage : plancher chauffant et radiateurs simultanément ?
- 9. Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs
- N°19487 : Bonjour. Possédant une chaudière murale Saunier Duval thema classic c25e. Je souhaiterais y brancher 3 circuits, 2 circuits plancher chauffant avec régulation séparé (deux circulateurs) et 1 circuit radiateur. Du coup,...
- 10. Purger circuit complet chauffage central
- N°275 : Quand on purge un circuit complet de radiateurs (chauffage central), faut-il ouvrir tous les radiateurs pour purger ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite