Bonjour.
Je viens d’acquérir une chaudière à condensation fioul chaudière Chappée d’occasion avec thermostat QAA 75 et sonde extérieure.
Ça marche au top.
Mais après la programmation quand la température extérieure est d’environ 8 à 12 degrés elle se met en mode soleil avec eco au dessus du soleil.
J’ai modifié la courbe de chauffe. J’ai tout essayé et rien …
Seule solution lui demander 23 degrés et ça fonctionne.
Merci pour vos conseils.
Je viens d’acquérir une chaudière à condensation fioul chaudière Chappée d’occasion avec thermostat QAA 75 et sonde extérieure.
Ça marche au top.
Mais après la programmation quand la température extérieure est d’environ 8 à 12 degrés elle se met en mode soleil avec eco au dessus du soleil.
J’ai modifié la courbe de chauffe. J’ai tout essayé et rien …
Seule solution lui demander 23 degrés et ça fonctionne.
Merci pour vos conseils.
29 décembre 2022 à 19:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée thermostat QAA 75
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
La sonde d'ambiance QAA 75 est-elle bien paramétrée :
- Sur quel circuit de chauffage est-elle activée ?
- Influence de l'ambiance activée ?
- Quelle est la valeur de l'influence?
- Quelles sont les programmations horaires des différents circuits ?
- Quelles sont les consignes de températures (confort, réduit, veille) ?
- Quelles sont les valeurs d'optimisations (enclenchement et déclenchement) ?
- Quelle est la courbe de chauffe réglée ?
- Quelle est la température de passage "été/hiver" ?
Comme c'est une chaudière d'occasion, la régulation a été paramétrée pour l'installation sur laquelle elle fonctionnait. Votre installation ne doit pas être la même, il faut donc reprendre tous les paramètres.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
La sonde d'ambiance QAA 75 est-elle bien paramétrée :
- Sur quel circuit de chauffage est-elle activée ?
- Influence de l'ambiance activée ?
- Quelle est la valeur de l'influence?
- Quelles sont les programmations horaires des différents circuits ?
- Quelles sont les consignes de températures (confort, réduit, veille) ?
- Quelles sont les valeurs d'optimisations (enclenchement et déclenchement) ?
- Quelle est la courbe de chauffe réglée ?
- Quelle est la température de passage "été/hiver" ?
Comme c'est une chaudière d'occasion, la régulation a été paramétrée pour l'installation sur laquelle elle fonctionnait. Votre installation ne doit pas être la même, il faut donc reprendre tous les paramètres.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
30 décembre 2022 à 11:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée thermostat QAA 75
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Radiateur en fonte.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui, elle est située sur le côté de la façade nord.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui, chaque radiateur en est équipé.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? Elle se trouve à l'extérieur de la façade nord.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne sais pas quelle est la puissance demandée, mais je vis dans la région de l'Aisne, à Neufchâtel-sur-Aisne.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? La surface habitable de mon logement est de 240 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Ma chaudière fonctionne avec du fioul.
La sonde d'ambiance QAA 75 est-elle bien paramétrée :
- Sur quel circuit de chauffage est-elle activée ? Elle est activée sur le circuit de chauffage 1.
- Influence de l'ambiance activée ? Je ne comprends pas cette question.
- Quelle est la valeur de l'influence ? Je ne connais pas la valeur de l'influence.
- Quelles sont les programmations horaires des différents circuits ? Il y a un seul circuit, qui est activé de 5h à 7h30, puis de 11h à 13h et de 16h à 22h30.
- Quelles sont les consignes de températures (confort, réduit, veille) ? Les consignes de température sont : confort à 20°C, réduit à 14,5°C et veille à 12,5°C.
- Quelles sont les valeurs d'optimisations (enclenchement et déclenchement) ? Les valeurs d'optimisation sont : l'eau doit être entre 50 et 60 degrés.
- Quelle est la courbe de chauffe réglée ? La courbe de chauffe est réglée sur 4.
- Quelle est la température de passage "été/hiver" ? La température de passage "été/hiver" est de 22°C.
Voilà pour ma part :)
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui, elle est située sur le côté de la façade nord.
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui, chaque radiateur en est équipé.
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? Elle se trouve à l'extérieur de la façade nord.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Je ne sais pas quelle est la puissance demandée, mais je vis dans la région de l'Aisne, à Neufchâtel-sur-Aisne.
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? La surface habitable de mon logement est de 240 m².
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Ma chaudière fonctionne avec du fioul.
La sonde d'ambiance QAA 75 est-elle bien paramétrée :
- Sur quel circuit de chauffage est-elle activée ? Elle est activée sur le circuit de chauffage 1.
- Influence de l'ambiance activée ? Je ne comprends pas cette question.
- Quelle est la valeur de l'influence ? Je ne connais pas la valeur de l'influence.
- Quelles sont les programmations horaires des différents circuits ? Il y a un seul circuit, qui est activé de 5h à 7h30, puis de 11h à 13h et de 16h à 22h30.
- Quelles sont les consignes de températures (confort, réduit, veille) ? Les consignes de température sont : confort à 20°C, réduit à 14,5°C et veille à 12,5°C.
- Quelles sont les valeurs d'optimisations (enclenchement et déclenchement) ? Les valeurs d'optimisation sont : l'eau doit être entre 50 et 60 degrés.
- Quelle est la courbe de chauffe réglée ? La courbe de chauffe est réglée sur 4.
- Quelle est la température de passage "été/hiver" ? La température de passage "été/hiver" est de 22°C.
Voilà pour ma part :)
30 décembre 2022 à 14:18
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée thermostat QAA 75
Bonsoir.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous répondre à toutes nos questions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Où se trouve votre sonde d'ambiance (QAA75) ?
- Valeurs d'optimisation enclenchement et déclenchement (temps en minutes) ?
Comme première anomalies :
- La température de consigne réduite ne devrait pas être aussi basse, laissez la à 16°C,
- Les valeurs d'optimisations ne sont pas des températures et ces températures doivent resté à 30°C pour la mini et 858°C pour la maxi,
- La courbe de chauffe ne doit pas être de 4 mais elle doit être comprise entre 1.5 et 1.75,
- La température de passage été/hiver doit rester à 20°C,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous répondre à toutes nos questions :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Où se trouve votre sonde d'ambiance (QAA75) ?
- Valeurs d'optimisation enclenchement et déclenchement (temps en minutes) ?
Comme première anomalies :
- La température de consigne réduite ne devrait pas être aussi basse, laissez la à 16°C,
- Les valeurs d'optimisations ne sont pas des températures et ces températures doivent resté à 30°C pour la mini et 858°C pour la maxi,
- La courbe de chauffe ne doit pas être de 4 mais elle doit être comprise entre 1.5 et 1.75,
- La température de passage été/hiver doit rester à 20°C,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
03 janvier 2023 à 18:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo
- N°20639 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière Chappée Luna Duo 3.33 HTE que j'utilise pour un chauffage au sol basse température et eau chaude sanitaire. Nous faisons le réglage de la température de départ chaudière depuis...
- 4. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
- 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 6. Problème chaudière Chappée NXR1pression vase d'expansion instable
- N°16503 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée NXR1, la valeur de la pression du vase d'expansion descend trop bas (inférieure à 1 bar), si j'ajoute de l'eau dans le vase, la pression monte trop haut (2,7 bars), dans les deux valeurs...
- 7. Installer thermostat Nest sur chaudière fioul Chappée Bora 30 Bi
- N°17220 : Bonjour, Je souhaite installer un thermostat Nest sur une chaudière fioul Chappée bora 30Bi de 2004. Je me demandais comment connecter. Je pensais mettre : le 2 du thermostat Nest sur le M du CDE DIS de la chaudière le 3...
- 8. Problème thermostat connecté Netatmo chaudière Chappée initia
- N°19677 : Bonjour. Je possède une chaudière à gaz Chappée initia hte plus, j'ai installé un thermostat connecté Netatmo, malheureusement quand il allume la chaudière ça se met en anomalie "erreur 83" (problème communication entre...
- 9. Problème thermostat chaudière Chappée
- N°22556 : Bonjour, J'ai un souci avec le chauffage de la maison que je viens d'acquérir. La maison est équipée d'une chaudière Chappée Luna 2.24 CF et de robinet thermostatique Danfoss et d'un Danfoss link cc (thermostat...
- 10. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite