Bonjour.
Mon plancher chauffant est toujours très chaud.
Il est alimenté en eau chaude par ma chaudière Geminox Astrane, en fioul.
J'ai modifié la température de consigne du sol mais rien n'y fait la température dans la pièce atteint 28 degrés.
Je n'ai pas de pilotage de la température dans la pièce, tout se fait sur le pupitre de la chaudière.
Même en diminuant la température sur le pupitre, cela ne fonctionne pas.
Que faire ?
Puis-je modifier sur le pupitre de la chaudière la température de sortie ?
J'ai essayé, mais en vain.
Merci pour vos avis et conseils.
Mon plancher chauffant est toujours très chaud.
Il est alimenté en eau chaude par ma chaudière Geminox Astrane, en fioul.
J'ai modifié la température de consigne du sol mais rien n'y fait la température dans la pièce atteint 28 degrés.
Je n'ai pas de pilotage de la température dans la pièce, tout se fait sur le pupitre de la chaudière.
Même en diminuant la température sur le pupitre, cela ne fonctionne pas.
Que faire ?
Puis-je modifier sur le pupitre de la chaudière la température de sortie ?
J'ai essayé, mais en vain.
Merci pour vos avis et conseils.
14 décembre 2017 à 17:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Plancher chauffant trop chaud chaudière Geminox Astrane
Bonsoir,
Avant de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser si votre chaudière alimente uniquement un circuit de plancher ou également un circuit radiateur.
Dans tous les cas est-ce un phénomène récent ou cela arrive t-il depuis peu ?
Pouvez-vous nous donner les températures lues sur les thermomètres du collecteur de plancher ?
Votre installation a t-elle subi des travaux ou des modifications récentes ?
Existe t-il bien sur l'alimentation votre installation de plancher chauffant les éléments obligatoires de régulations et sécurités suivants :
- Une pompe de circulation unique pour le plancher,
- Une vanne 3 ou 4 voies motorisée,
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel interdisant au dessus de 50°C la circulation d'eau dans le plancher.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
Avant de pouvoir vous répondre, pouvez-vous nous préciser si votre chaudière alimente uniquement un circuit de plancher ou également un circuit radiateur.
Dans tous les cas est-ce un phénomène récent ou cela arrive t-il depuis peu ?
Pouvez-vous nous donner les températures lues sur les thermomètres du collecteur de plancher ?
Votre installation a t-elle subi des travaux ou des modifications récentes ?
Existe t-il bien sur l'alimentation votre installation de plancher chauffant les éléments obligatoires de régulations et sécurités suivants :
- Une pompe de circulation unique pour le plancher,
- Une vanne 3 ou 4 voies motorisée,
- Un aquastat de sécurité à réarmement manuel interdisant au dessus de 50°C la circulation d'eau dans le plancher.
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage.
14 décembre 2017 à 18:25