Chaudière Geminox plus de chaleur dans le plancher chauffant
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23780
Question Forum Chauffage : Chaudière Geminox plus de chaleur dans le plancher chauffant
Bonjour à tous.
J'étais l'heureux possesseur d'une chaudière THR1 5-25 B 120 de marque Geminox.
Cette dernière alimentait mon chauffage en planché chauffant intégral depuis 2009, sans soucis notable.
Depuis mon dernier désembouage préventif, j'avais la sensation qu'elle ne tournait plus rond, mais comme le temps était plutôt doux, que l'eau chaude sanitaire fonctionnait et que je n'avais pas de message d'erreur, je n'avais pas de certitude.
Or depuis plus d'un mois, le froid est arrivé et maintenant, je sais.
Je sais que le planché ne marche pas comme il devrait.
Samedi matin il faisait 15°C dans la maison.
Comme j'ai souscrit un contrat de maintenance avec ma révision annuelle, j'ai fait intervenir le "Professionnelle".
Or depuis, remplacement de la vanne 3 voies, remplacement du circulateur, remplacement des débitmètres ou plutôt casse des débitmètres car depuis un mois il n'arrivent pas à se faire livrer, donc pour les court-circuiter, ils me les ont cassés.
Suite à cela, démontage de certaines parties de la chaudière, contrôle qu'il n'y ait pas de bouchons, nouveau "désembouage" (sans pose de liquide 1 mois avant comme cela avait pu être le cas les fois précédentes) et au final chiffrage d'une chaudière de remplacement (Car le brûleur qui n'est pas donné sur ce modèle) dois être mort ...
Alors qu'elle produit de l'eau chaude sanitaire mais que le planché ne diffuse tous simplement pas.
La question est donc simple quelqu'un aurait déjà eu ce type de soucis avec ce type de chaudière et si oui comment avez-vous pu résoudre ce problème.
Merci d'avoir déjà pris le temps de lire mon problème.
J'étais l'heureux possesseur d'une chaudière THR1 5-25 B 120 de marque Geminox.
Cette dernière alimentait mon chauffage en planché chauffant intégral depuis 2009, sans soucis notable.
Depuis mon dernier désembouage préventif, j'avais la sensation qu'elle ne tournait plus rond, mais comme le temps était plutôt doux, que l'eau chaude sanitaire fonctionnait et que je n'avais pas de message d'erreur, je n'avais pas de certitude.
Or depuis plus d'un mois, le froid est arrivé et maintenant, je sais.
Je sais que le planché ne marche pas comme il devrait.
Samedi matin il faisait 15°C dans la maison.
Comme j'ai souscrit un contrat de maintenance avec ma révision annuelle, j'ai fait intervenir le "Professionnelle".
Or depuis, remplacement de la vanne 3 voies, remplacement du circulateur, remplacement des débitmètres ou plutôt casse des débitmètres car depuis un mois il n'arrivent pas à se faire livrer, donc pour les court-circuiter, ils me les ont cassés.
Suite à cela, démontage de certaines parties de la chaudière, contrôle qu'il n'y ait pas de bouchons, nouveau "désembouage" (sans pose de liquide 1 mois avant comme cela avait pu être le cas les fois précédentes) et au final chiffrage d'une chaudière de remplacement (Car le brûleur qui n'est pas donné sur ce modèle) dois être mort ...

Alors qu'elle produit de l'eau chaude sanitaire mais que le planché ne diffuse tous simplement pas.
La question est donc simple quelqu'un aurait déjà eu ce type de soucis avec ce type de chaudière et si oui comment avez-vous pu résoudre ce problème.
Merci d'avoir déjà pris le temps de lire mon problème.
16 janvier 2024 à 23:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox plus de chaleur dans le plancher chauffant
Bonjour.
Lors du désembouage de votre installation comment avez-vous procédé :
- Avez-vous fermé tous les circuits ?
- Avez-vous ouvert les circuits un par un ?
- Vous êtes intervenu sur quelles vannes ?
Vos circuits de plancher chauffant sont-ils traités contre les algues et la boue ?
Votre installation est-elle équipée d'un filtre cyclonique sur le retour de la chaudière ?
Votre prestataire est un sauvage, pourquoi ont-ils cassés les débitmètres ?
- Quels étaient leur problème ?
- Par quoi sont-ils remplacés pour ne pas avoir de fuite ?
- Comment ont-ils équilibré les débits dans les différentes boucles ?
Ne pas apporter de solution malgré le remplacement injustifié toutes ces pièces, pour finir par proposer le remplacement de la chaudière et un manquement à son obligation de résultat en tant que professionnel : qui est ce prestataire sans honte ni honneur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lors du désembouage de votre installation comment avez-vous procédé :
- Avez-vous fermé tous les circuits ?
- Avez-vous ouvert les circuits un par un ?
- Vous êtes intervenu sur quelles vannes ?
Vos circuits de plancher chauffant sont-ils traités contre les algues et la boue ?
Votre installation est-elle équipée d'un filtre cyclonique sur le retour de la chaudière ?
Votre prestataire est un sauvage, pourquoi ont-ils cassés les débitmètres ?
- Quels étaient leur problème ?
- Par quoi sont-ils remplacés pour ne pas avoir de fuite ?
- Comment ont-ils équilibré les débits dans les différentes boucles ?
Ne pas apporter de solution malgré le remplacement injustifié toutes ces pièces, pour finir par proposer le remplacement de la chaudière et un manquement à son obligation de résultat en tant que professionnel : qui est ce prestataire sans honte ni honneur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2024 à 11:22