Bonjour à tous.
J'étais l'heureux possesseur d'une chaudière THR1 5-25 B 120 de marque Geminox.
Cette dernière alimentait mon chauffage en planché chauffant intégral depuis 2009, sans soucis notable.
Depuis mon dernier désembouage préventif, j'avais la sensation qu'elle ne tournait plus rond, mais comme le temps était plutôt doux, que l'eau chaude sanitaire fonctionnait et que je n'avais pas de message d'erreur, je n'avais pas de certitude.
Or depuis plus d'un mois, le froid est arrivé et maintenant, je sais.
Je sais que le planché ne marche pas comme il devrait.
Samedi matin il faisait 15°C dans la maison.
Comme j'ai souscrit un contrat de maintenance avec ma révision annuelle, j'ai fait intervenir le "Professionnelle".
Or depuis, remplacement de la vanne 3 voies, remplacement du circulateur, remplacement des débitmètres ou plutôt casse des débitmètres car depuis un mois il n'arrivent pas à se faire livrer, donc pour les court-circuiter, ils me les ont cassés.
Suite à cela, démontage de certaines parties de la chaudière, contrôle qu'il n'y ait pas de bouchons, nouveau "désembouage" (sans pose de liquide 1 mois avant comme cela avait pu être le cas les fois précédentes) et au final chiffrage d'une chaudière de remplacement (Car le brûleur qui n'est pas donné sur ce modèle) dois être mort ...
Alors qu'elle produit de l'eau chaude sanitaire mais que le planché ne diffuse tous simplement pas.
La question est donc simple quelqu'un aurait déjà eu ce type de soucis avec ce type de chaudière et si oui comment avez-vous pu résoudre ce problème.
Merci d'avoir déjà pris le temps de lire mon problème.
J'étais l'heureux possesseur d'une chaudière THR1 5-25 B 120 de marque Geminox.
Cette dernière alimentait mon chauffage en planché chauffant intégral depuis 2009, sans soucis notable.
Depuis mon dernier désembouage préventif, j'avais la sensation qu'elle ne tournait plus rond, mais comme le temps était plutôt doux, que l'eau chaude sanitaire fonctionnait et que je n'avais pas de message d'erreur, je n'avais pas de certitude.
Or depuis plus d'un mois, le froid est arrivé et maintenant, je sais.
Je sais que le planché ne marche pas comme il devrait.
Samedi matin il faisait 15°C dans la maison.
Comme j'ai souscrit un contrat de maintenance avec ma révision annuelle, j'ai fait intervenir le "Professionnelle".
Or depuis, remplacement de la vanne 3 voies, remplacement du circulateur, remplacement des débitmètres ou plutôt casse des débitmètres car depuis un mois il n'arrivent pas à se faire livrer, donc pour les court-circuiter, ils me les ont cassés.
Suite à cela, démontage de certaines parties de la chaudière, contrôle qu'il n'y ait pas de bouchons, nouveau "désembouage" (sans pose de liquide 1 mois avant comme cela avait pu être le cas les fois précédentes) et au final chiffrage d'une chaudière de remplacement (Car le brûleur qui n'est pas donné sur ce modèle) dois être mort ...

Alors qu'elle produit de l'eau chaude sanitaire mais que le planché ne diffuse tous simplement pas.
La question est donc simple quelqu'un aurait déjà eu ce type de soucis avec ce type de chaudière et si oui comment avez-vous pu résoudre ce problème.
Merci d'avoir déjà pris le temps de lire mon problème.
16 janvier 2024 à 23:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Geminox plus de chaleur dans le plancher chauffant
Bonjour.
Lors du désembouage de votre installation comment avez-vous procédé :
- Avez-vous fermé tous les circuits ?
- Avez-vous ouvert les circuits un par un ?
- Vous êtes intervenu sur quelles vannes ?
Vos circuits de plancher chauffant sont-ils traités contre les algues et la boue ?
Votre installation est-elle équipée d'un filtre cyclonique sur le retour de la chaudière ?
Votre prestataire est un sauvage, pourquoi ont-ils cassés les débitmètres ?
- Quels étaient leur problème ?
- Par quoi sont-ils remplacés pour ne pas avoir de fuite ?
- Comment ont-ils équilibré les débits dans les différentes boucles ?
Ne pas apporter de solution malgré le remplacement injustifié toutes ces pièces, pour finir par proposer le remplacement de la chaudière et un manquement à son obligation de résultat en tant que professionnel : qui est ce prestataire sans honte ni honneur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lors du désembouage de votre installation comment avez-vous procédé :
- Avez-vous fermé tous les circuits ?
- Avez-vous ouvert les circuits un par un ?
- Vous êtes intervenu sur quelles vannes ?
Vos circuits de plancher chauffant sont-ils traités contre les algues et la boue ?
Votre installation est-elle équipée d'un filtre cyclonique sur le retour de la chaudière ?
Votre prestataire est un sauvage, pourquoi ont-ils cassés les débitmètres ?
- Quels étaient leur problème ?
- Par quoi sont-ils remplacés pour ne pas avoir de fuite ?
- Comment ont-ils équilibré les débits dans les différentes boucles ?
Ne pas apporter de solution malgré le remplacement injustifié toutes ces pièces, pour finir par proposer le remplacement de la chaudière et un manquement à son obligation de résultat en tant que professionnel : qui est ce prestataire sans honte ni honneur ?
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos, bonne et heureuse année 2024.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2024 à 11:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème régulation plancher chauffant Geminox thri 5-25 B 100
- N°23510 : Bonsoir. J'ai fait installer en 2007 une chaudière à condensation Geminox thri 5-25 B 100 avec 2 circuits de chauffage (1 pour plancher chauffant au RDC, 1 pour 3 radiateurs à l'étage), avec sonde extérieure, et sonde...
- 2. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
- N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
- 3. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
- N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
- 4. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 5. Pompe à chaleur plancher chauffant + convecteur
- N°11333 : Bonjour, Je m'apprête à construire une maison de 100 m² sur sous sol + étage. Elle sera bien exposée, en Franche Comté, avec une isolation de 16mm en plaque de laine de verre + agglo de 20 et 300mm de laine roulée dans le...
- 6. Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant
- N°4718 : Bonjour, j'ai un plancher chauffant avec une chaudière Géminox fcx au fioul. A chaque montée en température de l'arrivée d'eau chaude du plancher (c'est à dire plusieurs fois par jour et par nuit) le collecteur claque...
- 7. Régulation plancher chauffant liquide
- N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
- 8. Problème plancher chauffant
- N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
- 9. Plancher chauffant module chaleur douce MCD II fonctionnement
- N°12471 : Bonjour, J'ai un souci avec mon chauffage au sol, (problème de régulation). Mon installation : 1. Chaudière Niagara Delta (chauffage radiateur 1er étage) 2. Module chaleur douce II (plancher au sol rez de chaussée). J'ai...
- 10. Installation solaire plancher chauffant
- N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite