Plancher chauffant chaud radiateurs à l'étage tièdes
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19283
Question Forum Chauffage : Plancher chauffant chaud radiateurs à l'étage tièdes
Bonjour.
J'ai une chaudière Vaillant basse consommation à ventouse.
La pression est de 1.3 bar.
Le plancher est chaud au rez de chaussée à la T° 21°.
Par contre à l'étage cela chauffe pas terrible, les radiateurs sont tièdes en haut et froid en bas.
J'ai essayé de purger, il n'y a pas un souffle d'air qui sort !!! que de l'eau.
J'ai fait l'expérience de fermer 3 radiateurs et laisser ouverts.
Les 3 radiateurs dans les chambres, effectivement j'ai senti un réchauffement des radiateurs mais toujours vers le haut mais pas le bas !!!
Pensez-vous à un problème de boue ou équilibrage ?
Merci pour votre aide.
J'ai une chaudière Vaillant basse consommation à ventouse.
La pression est de 1.3 bar.
Le plancher est chaud au rez de chaussée à la T° 21°.
Par contre à l'étage cela chauffe pas terrible, les radiateurs sont tièdes en haut et froid en bas.
J'ai essayé de purger, il n'y a pas un souffle d'air qui sort !!! que de l'eau.
J'ai fait l'expérience de fermer 3 radiateurs et laisser ouverts.
Les 3 radiateurs dans les chambres, effectivement j'ai senti un réchauffement des radiateurs mais toujours vers le haut mais pas le bas !!!
Pensez-vous à un problème de boue ou équilibrage ?
Merci pour votre aide.
06 février 2018 à 22:10
Réponse 1 du forum chauffage Bricovidéo
Plancher chauffant chaud radiateurs à l'étage tièdes
Bonjour,
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel est le type de régulation qui pilote votre installation ?
- Depuis quand avez-vous ce problème ?
- Quelle est la température demandée sur la chaudière pour les radiateurs ?
- Pouvez-vous nous décrire votre installation ou nous envoyer des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous venir en aide, pouvez-vous nous en dire plus :
- Quel est le modèle, le type, le numéro de série et l'année de votre chaudière ?
- Quel est le type de régulation qui pilote votre installation ?
- Depuis quand avez-vous ce problème ?
- Quelle est la température demandée sur la chaudière pour les radiateurs ?
- Pouvez-vous nous décrire votre installation ou nous envoyer des photos ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 février 2018 à 17:15
Réponse 2 du forum chauffage Bricovidéo
Plancher chauffant chaud radiateurs à l'étage tièdes
Un radiateur fonctionne avec un delta T (différence de température).
Normalement, 15 voire 20°C.
Si le haut du radiateur est à 50°C, alors le bas du radiateurs devrait être à 30°C.
Sinon, il faut augmenter le débit d'eau qui le traverse.
Pouvez-vous nous donner 5 températures prises sur le radiateur ?
En haut à gauche, en haut à droite, au milieu, en bas à gauche, en bas à droite.
Normalement, 15 voire 20°C.
Si le haut du radiateur est à 50°C, alors le bas du radiateurs devrait être à 30°C.
Sinon, il faut augmenter le débit d'eau qui le traverse.
Pouvez-vous nous donner 5 températures prises sur le radiateur ?
En haut à gauche, en haut à droite, au milieu, en bas à gauche, en bas à droite.

07 février 2018 à 21:38