Question Forum Chauffage : Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm

Ducop
Membre inscrit
Ducop
12 messages
Bonjour à tous.

J'ai acheté une maison avec PAC eau/eau géothermie de la marque Soltherm Erix 101 (je sais ce que vous allez me dire).
Depuis un an, je n'avais pas de souci mais pour cet hiver, elle se met en défaut en BP et c'est de pire en pire car je lutte aussi pour la réenclencher et quand elle se met en route, la maison est très longue à se réchauffer.

Je soupçonne le problème dû à un manque de pression dans le circuit de captage (moins de 1 bar à l'arrêt). Dans le circuit actuel, je sais juste que c'est de l'antigel -15 degrés mis en place.
J'ai appelé des chauffagistes, des vendeurs de pièces chauffage, j'ai même échangé avec un commercial Climalife mais je sais toujours pas quoi faire en urgence pour nous permettre d'être chauffés dignement (elle tourne depuis 10 heures et même pas pris 1 degré).

Mes questions sont : est-ce que pour vous, le souci viendrait de ce besoin d'appoint ? Ou un purgeur automatique qui pourrait faire défaut sur le circuit ou collecteur de captage ? Autre ?...
Mais surtout, avec quel produit je pourrais remettre l'appoint ?
D'après le manuel, c'est de l'antigel -15 mélangé manuellement avec de l'eau.
Est-ce que tous les produits seraient miscibles à mon installation sans risque d'endommager mon circuit ? Le commercial Climalife m'a parlé qu'il ne pouvait pas me le certifier car il ne savait pas si mon produit actuel était MPG, même s'il ne se mouille pas, ce que je peux comprendre, il pense que je peux rempoter avec son produit.
J'espère avoir un retour pour résoudre rapidement mon problème ou qu'il y ait un radoucissement.
Merci d'avance.
Mike
27 janvier 2023 à 16:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Si vous avez un message de défaut BP il faut vérifier que ce défaut est bien un défaut de la PAC.
Si c'est bien le cas ce défaut indique un problème sur le circuit frigorifique de votre PAC (soit un manque de fluide, soit un composant ou une pièce sur le circuit frigo).

Vous n'aurez pas le choix in faut faire intervenir un frigoriste ou une entreprise ayant une habilitation pour la manipulation des fluides frigorigènes !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 janvier 2023 à 18:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm

Ducop
Membre inscrit
Ducop
12 messages
Merci Mario pour votre retour.

C'est un frigoriste qui intervient dans ce cas, pas un chauffagiste ?
Et vu qu'il y a moins de 1 bar à l'arrêt, puis-je acheter un bidon de glycol à diluer ou à faire et faire l'appoint ?
Car ce ne doit pas être très compliqué.
Cela éliminerait éventuellement le plus probable et m'éviterait une facture pour pas grand chose...
29 janvier 2023 à 10:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm

Nicolas78320
Membre inscrit
Nicolas78320
2 messages
Bonjour.

Où en êtes-vous avec votre problème BP ?
J'ai le même problème avec mon RX 100 (installé en 2000) et ça empire année après année.
Pour l'instant pour m'en sortir je démarre avec 2 circuits de plancher chauffant, en général ça marche, et au bout d'une dizaine de minutes j'ouvre les autres circuits.
J'ai remis de l'antigel récemment (précisément du Mono Éthylène glycol), que j'ai acheté sur internet avec une pompe à glycol.
Ça a fait remonter la pression d'eau glycolée.
25 février 2024 à 23:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm

Ducop
Membre inscrit
Ducop
12 messages
Bonjour.

Depuis l'installation, le gaz frigorigène a été vidé et remplacé par un substitut, car le R22 est interdit.
Il était recommandé d'utiliser 1kg de gaz, si je ne me trompe pas, mais j'avais toujours un problème de BP.
Un peu plus de gaz a été ajouté, mais j'ai remarqué après coup une légère fuite au niveau d'une vanne de service que j'avais installée.
Depuis, je n'ai plus de problème de BP, mais par grand froid, lorsque l'appareil doit se réenclencher plus fréquemment, il se met en défaut HP.
27 février 2024 à 00:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm

Nicolas78320
Membre inscrit
Nicolas78320
2 messages
Vous parlez d'une vanne sur le circuit d'eau ?

J'ai eu une fuite aussi dans le passé, c'était un tuyau fissuré près d'un raccord dans le local de la PAC, je l'ai raccourci.
L'eau que j'ai mise en remplacement a forcément fait baisser la concentration d'antigel (ainsi que celle que j'ai ajoutée de temps en temps pour maintenir une pression correcte).

Comment gérez-vous la mise en défaut HP ?
Moi j'ai eu le cas d'un défaut HP : c'était le circulateur du circuit intérieur qui était mort (indication : il chauffait). Un chauffagiste me l'a remplacé par un modèle moins énergivore (et la consommation de ma PAC a donc baissé).

Je viens de purger 2 litres d'eau glycolée et de remplacer par 1,5 litres de Mono éthylène Glycol (la pression est passé de 2,2 à 1,8 bars). Et hier soir ça a démarré normalement ! Auparavant j'avais testé l'eau glycolée avec un réfractomètre et ça indiquait un point de congélation de -12°C. J'attends quelques jours que ça se mélange bien avant de tester de nouveau.

L'installateur m'avait laissé 3 bidons vides de Glycol, donc je suppose qu'il avait mis 75 litres dans l'installation.
Le R22 d'origine n'a jamais été remplacé, mais je note donc d'après votre expérience que c'est faisable, c'est bon à savoir.
27 février 2024 à 11:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm

Ducop
Membre inscrit
Ducop
12 messages
Bonjour.

Non, c'est une vanne que j'ai ajoutée sur le circuit du gaz frigorigène, ce qui me permet de brancher mon tuyau si vous souhaitez réinjecter sans avoir à démonter le pressostat BP.
Pour la HP, il suffit d'appuyer sur le bouton du pressostat HP qui réinitialise le défaut et elle se lance après une temporisation de 10 minutes.
C'est beaucoup moins contraignant que mon problème initial, car elle ne se met en défaut que lorsque les valeurs sont très négatives et qu'elle doit se réenclencher rapidement.
La pression doit être plus élevée à ce moment-là, ce qui explique le défaut.
D'après un technicien, mon détendeur pourrait être défectueux et il se peut également que le volume de gaz soit trop élevé. Personnellement, le circulateur semble bien fonctionner chez moi.
Cependant, j'ai préféré ne pas y toucher pour éviter de me retrouver en panne en période hivernale.
Je verrai au printemps si je tente de le remplacer ou si je fais établir un devis.
En ce qui concerne votre pression d'eau, elle est passée de 2,32 bars à 1,8 bars à l'arrêt.
Et lorsqu'elle tourne pendant un moment, quelle pression affiche-t-elle ?
Pour ma part, je vérifie à l'arrêt et je dois être à un peu plus de 1 bar pour monter à environ 2 bars en fonctionnement...
13 mars 2024 à 04:30

Proposer une réponse à Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur problème de chauffe
    N°1019 : Bonjour, je suis possesseur d'une pompe à chaleur Soltherm (ERIX 101) depuis 1999, avec plancher chauffant au RDC et radiateurs à l'étage. j'ai remarqué, à la mise en service cet hiver, que certaines boucles du plancher sont...
  • 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 3. Problème chauffe eau thermodynamique Solterm 56450 à Theix
    N°16664 : Bonjour. Solterm ne répond plus. Connaissez-vous les coordonnées de la société qui a repris leur activité ? Premier pépin avec ce chauffe eau installé il y a 10 ans. Le cumulus semble-t-il, étanchéité. Quelqu'un...
  • 4. Problème de chauffe PAC CIAT Caléo 60H
    N°15385 : Bonjour, Nous avons cette PAC depuis février 2008 et nous avons changé la carte de démarrage sans garantie de CIAT. Une fuite a été réparée et malgré un courrier documenté rien à faire côté...
  • 5. Problème chauffe-eau à gaz Junkers
    N°3261 : Bonjour. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse reste allumée et ensuite après 20 secondes, elle s'éteint. Comment régler ce problème ? C'est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
  • 6. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
    N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
  • 7. Problème allumage chauffe-eau gaz Elm Leblanc Lm 2 6PV
    N°16704 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau mural gaz de ville Elm Leblanc Lm 2 6PV. Je fais "l'entretien" moi-même, c'est à dire je le dépoussière régulièrement allant jusqu'à la buse, avec un aspirateur. Après cela, normalement...
  • 8. Problème chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 affiche manque d'eau
    N°14334 : Je possède une chaudière De Dietrich Elidens DTG 1300 de moins de 4 ans qui indique "manque d'eau", vannes chauffage coupées et pas de fuite. Après remise à niveau elle repart mais se remet en sécurité pour la même raison...
  • 9. Chauffe-eau solaire et ballon d'eau chaude
    N°22218 : Bonjour. Comment puis-je brancher un chauffe-solaire sur un ballon classique ? Je pose cette question car chez les parents (avec la prime renove) on leur a installé un chauffe-eau solaire en parallèle du ballon d'eau chaude...
  • 10. Problème surconsommation d'eau chauffe-eau Bodner & Mann
    N°18171 : Bonjour à tous, Comme j'ai observé une surconsommation en eau, je suis partie du principe de relever sur le compteur, toutes les consommations en eau : douche, lave linge... Autant prendre les choses dans l'ordre. La...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyage vitre insert chauffage nettoyage vitre insert chauffage conseilsforum chauffage energie renouvelableremplacer circulateur wilorobinet radiateur danfoss



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite