Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22948
Question Forum Chauffage : Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
Bonjour à tous.
J'ai acheté une maison avec PAC eau/eau géothermie de la marque Soltherm Erix 101 (je sais ce que vous allez me dire).
Depuis un an, je n'avais pas de souci mais pour cet hiver, elle se met en défaut en BP et c'est de pire en pire car je lutte aussi pour la réenclencher et quand elle se met en route, la maison est très longue à se réchauffer.
Je soupçonne le problème dû à un manque de pression dans le circuit de captage (moins de 1 bar à l'arrêt). Dans le circuit actuel, je sais juste que c'est de l'antigel -15 degrés mis en place.
J'ai appelé des chauffagistes, des vendeurs de pièces chauffage, j'ai même échangé avec un commercial Climalife mais je sais toujours pas quoi faire en urgence pour nous permettre d'être chauffés dignement (elle tourne depuis 10 heures et même pas pris 1 degré).
Mes questions sont : est-ce que pour vous, le souci viendrait de ce besoin d'appoint ? Ou un purgeur automatique qui pourrait faire défaut sur le circuit ou collecteur de captage ? Autre ?...
Mais surtout, avec quel produit je pourrais remettre l'appoint ?
D'après le manuel, c'est de l'antigel -15 mélangé manuellement avec de l'eau.
Est-ce que tous les produits seraient miscibles à mon installation sans risque d'endommager mon circuit ? Le commercial Climalife m'a parlé qu'il ne pouvait pas me le certifier car il ne savait pas si mon produit actuel était MPG, même s'il ne se mouille pas, ce que je peux comprendre, il pense que je peux rempoter avec son produit.
J'espère avoir un retour pour résoudre rapidement mon problème ou qu'il y ait un radoucissement.
Merci d'avance.
Mike
J'ai acheté une maison avec PAC eau/eau géothermie de la marque Soltherm Erix 101 (je sais ce que vous allez me dire).
Depuis un an, je n'avais pas de souci mais pour cet hiver, elle se met en défaut en BP et c'est de pire en pire car je lutte aussi pour la réenclencher et quand elle se met en route, la maison est très longue à se réchauffer.
Je soupçonne le problème dû à un manque de pression dans le circuit de captage (moins de 1 bar à l'arrêt). Dans le circuit actuel, je sais juste que c'est de l'antigel -15 degrés mis en place.
J'ai appelé des chauffagistes, des vendeurs de pièces chauffage, j'ai même échangé avec un commercial Climalife mais je sais toujours pas quoi faire en urgence pour nous permettre d'être chauffés dignement (elle tourne depuis 10 heures et même pas pris 1 degré).
Mes questions sont : est-ce que pour vous, le souci viendrait de ce besoin d'appoint ? Ou un purgeur automatique qui pourrait faire défaut sur le circuit ou collecteur de captage ? Autre ?...
Mais surtout, avec quel produit je pourrais remettre l'appoint ?
D'après le manuel, c'est de l'antigel -15 mélangé manuellement avec de l'eau.
Est-ce que tous les produits seraient miscibles à mon installation sans risque d'endommager mon circuit ? Le commercial Climalife m'a parlé qu'il ne pouvait pas me le certifier car il ne savait pas si mon produit actuel était MPG, même s'il ne se mouille pas, ce que je peux comprendre, il pense que je peux rempoter avec son produit.
J'espère avoir un retour pour résoudre rapidement mon problème ou qu'il y ait un radoucissement.
Merci d'avance.
Mike
27 janvier 2023 à 16:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
Bonjour.
Si vous avez un message de défaut BP il faut vérifier que ce défaut est bien un défaut de la PAC.
Si c'est bien le cas ce défaut indique un problème sur le circuit frigorifique de votre PAC (soit un manque de fluide, soit un composant ou une pièce sur le circuit frigo).
Vous n'aurez pas le choix in faut faire intervenir un frigoriste ou une entreprise ayant une habilitation pour la manipulation des fluides frigorigènes !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous avez un message de défaut BP il faut vérifier que ce défaut est bien un défaut de la PAC.
Si c'est bien le cas ce défaut indique un problème sur le circuit frigorifique de votre PAC (soit un manque de fluide, soit un composant ou une pièce sur le circuit frigo).
Vous n'aurez pas le choix in faut faire intervenir un frigoriste ou une entreprise ayant une habilitation pour la manipulation des fluides frigorigènes !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 janvier 2023 à 18:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
Merci Mario pour votre retour.
C'est un frigoriste qui intervient dans ce cas, pas un chauffagiste ?
Et vu qu'il y a moins de 1 bar à l'arrêt, puis-je acheter un bidon de glycol à diluer ou à faire et faire l'appoint ?
Car ce ne doit pas être très compliqué.
Cela éliminerait éventuellement le plus probable et m'éviterait une facture pour pas grand chose...
C'est un frigoriste qui intervient dans ce cas, pas un chauffagiste ?
Et vu qu'il y a moins de 1 bar à l'arrêt, puis-je acheter un bidon de glycol à diluer ou à faire et faire l'appoint ?
Car ce ne doit pas être très compliqué.
Cela éliminerait éventuellement le plus probable et m'éviterait une facture pour pas grand chose...
29 janvier 2023 à 10:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
Bonjour.
Où en êtes-vous avec votre problème BP ?
J'ai le même problème avec mon RX 100 (installé en 2000) et ça empire année après année.
Pour l'instant pour m'en sortir je démarre avec 2 circuits de plancher chauffant, en général ça marche, et au bout d'une dizaine de minutes j'ouvre les autres circuits.
J'ai remis de l'antigel récemment (précisément du Mono Éthylène glycol), que j'ai acheté sur internet avec une pompe à glycol.
Ça a fait remonter la pression d'eau glycolée.
Où en êtes-vous avec votre problème BP ?
J'ai le même problème avec mon RX 100 (installé en 2000) et ça empire année après année.
Pour l'instant pour m'en sortir je démarre avec 2 circuits de plancher chauffant, en général ça marche, et au bout d'une dizaine de minutes j'ouvre les autres circuits.
J'ai remis de l'antigel récemment (précisément du Mono Éthylène glycol), que j'ai acheté sur internet avec une pompe à glycol.
Ça a fait remonter la pression d'eau glycolée.
25 février 2024 à 23:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
Bonjour.
Depuis l'installation, le gaz frigorigène a été vidé et remplacé par un substitut, car le R22 est interdit.
Il était recommandé d'utiliser 1kg de gaz, si je ne me trompe pas, mais j'avais toujours un problème de BP.
Un peu plus de gaz a été ajouté, mais j'ai remarqué après coup une légère fuite au niveau d'une vanne de service que j'avais installée.
Depuis, je n'ai plus de problème de BP, mais par grand froid, lorsque l'appareil doit se réenclencher plus fréquemment, il se met en défaut HP.
Depuis l'installation, le gaz frigorigène a été vidé et remplacé par un substitut, car le R22 est interdit.
Il était recommandé d'utiliser 1kg de gaz, si je ne me trompe pas, mais j'avais toujours un problème de BP.
Un peu plus de gaz a été ajouté, mais j'ai remarqué après coup une légère fuite au niveau d'une vanne de service que j'avais installée.
Depuis, je n'ai plus de problème de BP, mais par grand froid, lorsque l'appareil doit se réenclencher plus fréquemment, il se met en défaut HP.
27 février 2024 à 00:34
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
Vous parlez d'une vanne sur le circuit d'eau ?
J'ai eu une fuite aussi dans le passé, c'était un tuyau fissuré près d'un raccord dans le local de la PAC, je l'ai raccourci.
L'eau que j'ai mise en remplacement a forcément fait baisser la concentration d'antigel (ainsi que celle que j'ai ajoutée de temps en temps pour maintenir une pression correcte).
Comment gérez-vous la mise en défaut HP ?
Moi j'ai eu le cas d'un défaut HP : c'était le circulateur du circuit intérieur qui était mort (indication : il chauffait). Un chauffagiste me l'a remplacé par un modèle moins énergivore (et la consommation de ma PAC a donc baissé).
Je viens de purger 2 litres d'eau glycolée et de remplacer par 1,5 litres de Mono éthylène Glycol (la pression est passé de 2,2 à 1,8 bars). Et hier soir ça a démarré normalement ! Auparavant j'avais testé l'eau glycolée avec un réfractomètre et ça indiquait un point de congélation de -12°C. J'attends quelques jours que ça se mélange bien avant de tester de nouveau.
L'installateur m'avait laissé 3 bidons vides de Glycol, donc je suppose qu'il avait mis 75 litres dans l'installation.
Le R22 d'origine n'a jamais été remplacé, mais je note donc d'après votre expérience que c'est faisable, c'est bon à savoir.
J'ai eu une fuite aussi dans le passé, c'était un tuyau fissuré près d'un raccord dans le local de la PAC, je l'ai raccourci.
L'eau que j'ai mise en remplacement a forcément fait baisser la concentration d'antigel (ainsi que celle que j'ai ajoutée de temps en temps pour maintenir une pression correcte).
Comment gérez-vous la mise en défaut HP ?
Moi j'ai eu le cas d'un défaut HP : c'était le circulateur du circuit intérieur qui était mort (indication : il chauffait). Un chauffagiste me l'a remplacé par un modèle moins énergivore (et la consommation de ma PAC a donc baissé).
Je viens de purger 2 litres d'eau glycolée et de remplacer par 1,5 litres de Mono éthylène Glycol (la pression est passé de 2,2 à 1,8 bars). Et hier soir ça a démarré normalement ! Auparavant j'avais testé l'eau glycolée avec un réfractomètre et ça indiquait un point de congélation de -12°C. J'attends quelques jours que ça se mélange bien avant de tester de nouveau.
L'installateur m'avait laissé 3 bidons vides de Glycol, donc je suppose qu'il avait mis 75 litres dans l'installation.
Le R22 d'origine n'a jamais été remplacé, mais je note donc d'après votre expérience que c'est faisable, c'est bon à savoir.
27 février 2024 à 11:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage
Problème chauffe PAC eau/eau Soltherm
Bonjour.
Non, c'est une vanne que j'ai ajoutée sur le circuit du gaz frigorigène, ce qui me permet de brancher mon tuyau si vous souhaitez réinjecter sans avoir à démonter le pressostat BP.
Pour la HP, il suffit d'appuyer sur le bouton du pressostat HP qui réinitialise le défaut et elle se lance après une temporisation de 10 minutes.
C'est beaucoup moins contraignant que mon problème initial, car elle ne se met en défaut que lorsque les valeurs sont très négatives et qu'elle doit se réenclencher rapidement.
La pression doit être plus élevée à ce moment-là, ce qui explique le défaut.
D'après un technicien, mon détendeur pourrait être défectueux et il se peut également que le volume de gaz soit trop élevé. Personnellement, le circulateur semble bien fonctionner chez moi.
Cependant, j'ai préféré ne pas y toucher pour éviter de me retrouver en panne en période hivernale.
Je verrai au printemps si je tente de le remplacer ou si je fais établir un devis.
En ce qui concerne votre pression d'eau, elle est passée de 2,32 bars à 1,8 bars à l'arrêt.
Et lorsqu'elle tourne pendant un moment, quelle pression affiche-t-elle ?
Pour ma part, je vérifie à l'arrêt et je dois être à un peu plus de 1 bar pour monter à environ 2 bars en fonctionnement...
Non, c'est une vanne que j'ai ajoutée sur le circuit du gaz frigorigène, ce qui me permet de brancher mon tuyau si vous souhaitez réinjecter sans avoir à démonter le pressostat BP.
Pour la HP, il suffit d'appuyer sur le bouton du pressostat HP qui réinitialise le défaut et elle se lance après une temporisation de 10 minutes.
C'est beaucoup moins contraignant que mon problème initial, car elle ne se met en défaut que lorsque les valeurs sont très négatives et qu'elle doit se réenclencher rapidement.
La pression doit être plus élevée à ce moment-là, ce qui explique le défaut.
D'après un technicien, mon détendeur pourrait être défectueux et il se peut également que le volume de gaz soit trop élevé. Personnellement, le circulateur semble bien fonctionner chez moi.
Cependant, j'ai préféré ne pas y toucher pour éviter de me retrouver en panne en période hivernale.
Je verrai au printemps si je tente de le remplacer ou si je fais établir un devis.
En ce qui concerne votre pression d'eau, elle est passée de 2,32 bars à 1,8 bars à l'arrêt.
Et lorsqu'elle tourne pendant un moment, quelle pression affiche-t-elle ?
Pour ma part, je vérifie à l'arrêt et je dois être à un peu plus de 1 bar pour monter à environ 2 bars en fonctionnement...
13 mars 2024 à 04:30