Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
5454
Questions FAQ chauffage : Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour.
Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.).
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
Je possède une pompe à chaleur de type France Géothermie Isara réversible 10 MONO R07C 10350W et je n'arrive pas à trouver le manuel de réglage de celle-ci (entre température de sortie, etc.).
Pourriez-vous m'aider ? Merci.
09 mars 2008 à 22:07
Conseil Forum 1
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, j'ai la même chaudière et je suis dans le même cas que vous.
J'ai photocopié la feuille des paramètres, mais je ne sais pas comment les rentrer.
Avez-vous trouvé ? Merci. Serge
J'ai photocopié la feuille des paramètres, mais je ne sais pas comment les rentrer.
Avez-vous trouvé ? Merci. Serge
Conseil Forum 2
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour. Je suis dans le même cas. France Géothermie semble ne pas vouloir diffuser d'information sur le sujet. Probablement pour alimenter son service après vente.
J'aimerais tout de même bien savoir comment on limite la température de l'eau chaude !
Si quelqu'un sait. D'avance merci. Gilbert.
J'aimerais tout de même bien savoir comment on limite la température de l'eau chaude !
Si quelqu'un sait. D'avance merci. Gilbert.
Conseil Forum 3
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour,
J'avais le même problème. Je me suis procuré une copie de notice d'installation auprès d'un client FG qui venait de recevoir son matériel.
Le personnel de FG n'avait pas encore prélevé ce document. Il semble que les paramètres soient sensiblement identiques pour toutes les machines.
Pour entrer dans les programmes :
Rester sur "Entrée" 4 secondes pour le mode "été hiver", 8 secondes pour le menu 1er niveau (la température ECS est là), 20 secondes pour le menu du deuxième niveau. Mais attention il faut tout de même savoir ce que l'on fait.
Pour ma part, j'aimerais bien avoir des précisions sur la méthode de réglage de la loi d'eau (réglage d'usine T1 : 1° - T2 : 15° - T3 : 33° - T4 : 25°), comment recréer la courbe à partir de ces valeurs ? Merci.
J'avais le même problème. Je me suis procuré une copie de notice d'installation auprès d'un client FG qui venait de recevoir son matériel.
Le personnel de FG n'avait pas encore prélevé ce document. Il semble que les paramètres soient sensiblement identiques pour toutes les machines.
Pour entrer dans les programmes :
Rester sur "Entrée" 4 secondes pour le mode "été hiver", 8 secondes pour le menu 1er niveau (la température ECS est là), 20 secondes pour le menu du deuxième niveau. Mais attention il faut tout de même savoir ce que l'on fait.
Pour ma part, j'aimerais bien avoir des précisions sur la méthode de réglage de la loi d'eau (réglage d'usine T1 : 1° - T2 : 15° - T3 : 33° - T4 : 25°), comment recréer la courbe à partir de ces valeurs ? Merci.
Conseil Forum 4
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour,
Je souhaiterai moi aussi récupérer ce document car en effet ils sont un peu avares à diffuser quoi que ce soit afin de protéger le SAV, c'est certain...
Et aujourd'hui je pense qu'il faut maitriser ce genre d'installation si on veut éviter les pannes bêtes...
Je souhaiterai moi aussi récupérer ce document car en effet ils sont un peu avares à diffuser quoi que ce soit afin de protéger le SAV, c'est certain...
Et aujourd'hui je pense qu'il faut maitriser ce genre d'installation si on veut éviter les pannes bêtes...
23 avril 2009 à 00:16
Conseil Forum 5
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, ma sœur a récemment fait installer le même type de PAC et elle n'a pas le manuel non plus.
Elle a simplement rappelé son concessionnaire France Géothermie et un technicien l'a aidé par téléphone.
Comme c'était un peu compliqué ils ont fixé un rendez vous au lendemain où il est intervenu, ça été aussi simple que ça.
Elle a simplement rappelé son concessionnaire France Géothermie et un technicien l'a aidé par téléphone.
Comme c'était un peu compliqué ils ont fixé un rendez vous au lendemain où il est intervenu, ça été aussi simple que ça.
16 février 2010 à 13:19
Conseil Forum 6
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour. Pouvez-vous m'envoyer une copie de la notice, je voudrais changer la courbe des températures.
Merci.
Merci.
01 janvier 2011 à 19:25
Conseil Forum 7
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour,
Pour le réglage de la courbe de chauffe, les valeurs t1 t2 sont des températures extérieures de référence, les valeurs t3 t4 sont les points de consigne de retour d'eau.
Les réglages d'origine sont :
t1 1
t2 15
t3 33
t4 25
C'est à dire que quand il fait 1°c à l'extérieur, la PAC s'arrête quand la température de retour d'eau (AI1) est à 33°c et quand il fait 15°c à l'extérieur la PAC coupe quand le retour d'eau est à 25°c.
C'est aussi pour ça que votre PAC peut fonctionner même quand le thermostat n'est pas en demande.
A partir de ces valeurs vous pouvez tracer votre courbe et la modifier.
Pour cela modifiez juste les valeurs t3 et t4 de 1 ou 2 degrés car si vous ou lui en demandez trop, elle coupera en défaut hp voire bp.
Pour modifier les valeurs appuyez sur la flèche coudée pendant 8 secondes, faites défiler les valeurs jusqu'à arriver sur t3, flèche coudée pour entrer dans le paramètre, entrer la valeur souhaitée et validez avec la flèche coudée.
Ne modifiez pas les autres paramètres, cela peut endommager fortement votre PAC.
Pour le réglage de la courbe de chauffe, les valeurs t1 t2 sont des températures extérieures de référence, les valeurs t3 t4 sont les points de consigne de retour d'eau.
Les réglages d'origine sont :
t1 1
t2 15
t3 33
t4 25
C'est à dire que quand il fait 1°c à l'extérieur, la PAC s'arrête quand la température de retour d'eau (AI1) est à 33°c et quand il fait 15°c à l'extérieur la PAC coupe quand le retour d'eau est à 25°c.
C'est aussi pour ça que votre PAC peut fonctionner même quand le thermostat n'est pas en demande.
A partir de ces valeurs vous pouvez tracer votre courbe et la modifier.
Pour cela modifiez juste les valeurs t3 et t4 de 1 ou 2 degrés car si vous ou lui en demandez trop, elle coupera en défaut hp voire bp.
Pour modifier les valeurs appuyez sur la flèche coudée pendant 8 secondes, faites défiler les valeurs jusqu'à arriver sur t3, flèche coudée pour entrer dans le paramètre, entrer la valeur souhaitée et validez avec la flèche coudée.
Ne modifiez pas les autres paramètres, cela peut endommager fortement votre PAC.
27 mars 2011 à 18:58
Conseil Forum 8
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, j'ai un problème de mise en sécurité HP avec une PAC Isara FG.
Quelqu'un pourrait-il envoyer une copie de la notice également ? Merci !
Quelqu'un pourrait-il envoyer une copie de la notice également ? Merci !
18 octobre 2011 à 16:22
Conseil Forum 9
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

J'ai la notice complète, envoyez-moi votre adresse mail et en plusieurs fois je vous la ferais parvenir.
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Afin de préserver la tranquillité des internautes, nous évitons de publier les adresses mail dans les forums. Si vous souhaitez nous envoyer vos documents et afin d'en faire profiter l'ensemble des internautes, merci de nous les faire parvenir à cette adresse : images.bricolage@gmail.com en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Afin de préserver la tranquillité des internautes, nous évitons de publier les adresses mail dans les forums. Si vous souhaitez nous envoyer vos documents et afin d'en faire profiter l'ensemble des internautes, merci de nous les faire parvenir à cette adresse : images.bricolage@gmail.com en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
27 octobre 2011 à 15:58
Conseil Forum 10
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, j'ai le même problème, ma pompe se met en défaut HP très très souvent.
04 novembre 2011 à 11:40
Conseil Forum 11
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour. Pourriez-vous envoyer la notice technique de la pompe à chaleur Isara. SVP
13 novembre 2011 à 21:12
Conseil Forum 12
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, j'ai le même problème aussi, mais je n'ai pas de catalogue technique de la machine.
Sans chauffage depuis le mois de septembre. SVP est-ce que vous pouvez me l'envoyer à cette adresse e-mail xxx@hotmail.fr
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous êtes sur un forum d'entraide, l'intérêt est que tous les internautes bricoleurs puissent profiter et partager les informations données.
D'autre part afin de protéger votre vie privée nous ne publions pas les téléphones et les adresses email.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
Sans chauffage depuis le mois de septembre. SVP est-ce que vous pouvez me l'envoyer à cette adresse e-mail xxx@hotmail.fr
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Vous êtes sur un forum d'entraide, l'intérêt est que tous les internautes bricoleurs puissent profiter et partager les informations données.
D'autre part afin de protéger votre vie privée nous ne publions pas les téléphones et les adresses email.
Cordialement, Manu, modérateur du forum chauffage.
15 décembre 2011 à 00:22
Conseil Forum 13
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, je suis à la recherche de la notice technique de cette pompe à chaleur Isara réversible France Géothermie, comment me la procurer svp...
19 décembre 2011 à 17:08
Conseil Forum 14
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour. Pourriez-vous envoyer la notice technique de la pompe à chaleur Isara. Merci d'avance.
29 décembre 2011 à 11:39
Conseil Forum 15
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, suite à des problèmes avec les installateurs agréés France Géothermie, nous avons dû menacer directement la maison mère de poursuite pour escroquerie, ceux-ci ont fait intervenir leurs exploitant en moins de 24h, mais à ceux toujours pas de notice d'emploi de la pompe à chaleur Isara, je travaille pour un grand groupe de chauffagiste génie climatique.
Il faut savoir qu'en FRANCE et en EUROPE une loi oblige de fournir un livre technique pour tous les appareils électriques, chauffage géothermique et autres, certaines sociétés refusent de les fournir, attention d'anciens agréés proposent leur service pour l'entretien des pompes, et curieusement certains réglages sont effectués pour que la pompe ne tourne pas 24h sur 24, mais reste que le coût en électrique reste extrêmement élevé pour des machines soi-disant économiques, le coût annuel juste pour la pompe revient aux environs de 2600 euros en électricité.
Il faut savoir qu'en FRANCE et en EUROPE une loi oblige de fournir un livre technique pour tous les appareils électriques, chauffage géothermique et autres, certaines sociétés refusent de les fournir, attention d'anciens agréés proposent leur service pour l'entretien des pompes, et curieusement certains réglages sont effectués pour que la pompe ne tourne pas 24h sur 24, mais reste que le coût en électrique reste extrêmement élevé pour des machines soi-disant économiques, le coût annuel juste pour la pompe revient aux environs de 2600 euros en électricité.
31 janvier 2012 à 20:57
Conseil Forum 16
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, nous sommes à la recherche de la notice technique de la pompe à chaleur ISARA 8 Mono 2008. Code d'erreur : AB4. Merci d'avance.
13 février 2012 à 20:43
Conseil Forum 17
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, pourriez-vous faire parvenir une copie de la notice de la PAC ISARA reversible MONO sur ce forum ? Merci.
16 février 2012 à 11:12
Conseil Forum 18
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Isara 8 mono, mais c'est une eau-eau ?
16 février 2012 à 17:23
Conseil Forum 19
Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Bonjour,
Pourriez-vous me faire parvenir une copie de la notice de la PAC ISARA réversible 10 MONO ?
Je vous remercie par avance.
Pourriez-vous me faire parvenir une copie de la notice de la PAC ISARA réversible 10 MONO ?
Je vous remercie par avance.
07 novembre 2012 à 16:38
Conseil Forum 20
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour,
J'ai voulu mettre en service comme chaque hiver après 4 ans j'ai ma PAC générateur Isara de France Ggéothermie qui se met en sécurité "A, 2 clignotant" qui correspond à "Défaut sonde départ eau", la notice me dit pour réarmer un défaut appuyer pendant quelques secondes sur le bouton (voir photo), l'affichage du défaut disparaît et là rien bien sûr générateur ne tourne pas.
Alors avez-vous une solution je serais très heureux. Merci.
Cordialement.
J'ai voulu mettre en service comme chaque hiver après 4 ans j'ai ma PAC générateur Isara de France Ggéothermie qui se met en sécurité "A, 2 clignotant" qui correspond à "Défaut sonde départ eau", la notice me dit pour réarmer un défaut appuyer pendant quelques secondes sur le bouton (voir photo), l'affichage du défaut disparaît et là rien bien sûr générateur ne tourne pas.
Alors avez-vous une solution je serais très heureux. Merci.
Cordialement.
01 novembre 2013 à 21:06
Conseil Forum 22
Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Bonjour.
J'ai en ma possession quelques notices et documentations de chez "France Géothermie" qui, j'en suis sûr, peuvent apporter de l'aide à certaines personnes. Les voici en fichiers joints.
Espérant vous avoir aidé...
doublon 968713 noticeinstallationpac.pdf
doublon 215761 v5 08 notice d utilisation isara ref 80191.pdf
doublon 467634 v6 09 notice d installation isara double c st monophase 80314.pdf
doublon 562811 v8 09 notice d installation isara chauffage ref. 80309.pdf
doublon 134532 v11 09 notice d installation isara reversible ref. 80310.d.pdf
J'ai en ma possession quelques notices et documentations de chez "France Géothermie" qui, j'en suis sûr, peuvent apporter de l'aide à certaines personnes. Les voici en fichiers joints.
Espérant vous avoir aidé...

doublon 968713 noticeinstallationpac.pdf
doublon 215761 v5 08 notice d utilisation isara ref 80191.pdf
doublon 467634 v6 09 notice d installation isara double c st monophase 80314.pdf
doublon 562811 v8 09 notice d installation isara chauffage ref. 80309.pdf
doublon 134532 v11 09 notice d installation isara reversible ref. 80310.d.pdf
21 novembre 2013 à 18:24
Conseil Forum 23
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonsoir
Comme beaucoup d'entre vous j'ai également un souci avec ma PAC eau/eau Isara 10 mono de FG.
Le problème c'est qu'elle se met en sécurité : "HP" tous les jours, m'obligeant à réarmer manuellement (bouton haut gauche) sur la photo de Philippe17.
Avez-vous une idée d’où ça peut venir ?
Mes manomètres (circuit eau interieur et extérieur) sont bons entre 1 et 2 bars...
Mon second problème c'est que je ne trouve aucun frigoriste qui souhaite intervenir (même déjà quand tout allait bien).
Du coup je compte sur vous.
J'ai une notice de la bécane, je la retrouve et la mets en ligne prochainement.
Comme beaucoup d'entre vous j'ai également un souci avec ma PAC eau/eau Isara 10 mono de FG.
Le problème c'est qu'elle se met en sécurité : "HP" tous les jours, m'obligeant à réarmer manuellement (bouton haut gauche) sur la photo de Philippe17.
Avez-vous une idée d’où ça peut venir ?
Mes manomètres (circuit eau interieur et extérieur) sont bons entre 1 et 2 bars...
Mon second problème c'est que je ne trouve aucun frigoriste qui souhaite intervenir (même déjà quand tout allait bien).
Du coup je compte sur vous.
J'ai une notice de la bécane, je la retrouve et la mets en ligne prochainement.
22 novembre 2013 à 22:22
Conseil Forum 24
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Bonjour, mon problème est résolu changer la sonde départ eau 75€ TTC.
Cordialement.
Cordialement.
25 novembre 2013 à 00:20
Conseil Forum 25
Invité

Problème PAC France Géothermie Isara réversible 10 mono
Invité

Pour le problème de sécurité HP vérifier :
1) Le circulateur plancher.
2) Le filtre à tamis (filtre en forme de Y monté sur le retour plancher).
Car le problème de HP concerne le côté plancher.
1) Le circulateur plancher.
2) Le filtre à tamis (filtre en forme de Y monté sur le retour plancher).
Car le problème de HP concerne le côté plancher.
24 octobre 2015 à 00:50