Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


15468

Question pac forum chauffage : Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau

volvredo
Membre inscrit
volvredo
4 messages
Bonjour.

J'ai fait installer il y a environ 3 ans une pompe à chaleur Atlantic AIR/EAU basse température R/O 13R2 qui travaille pour un circuit de radiateurs en fonte avec relevé de chaudière fuel.
Voici ma question : j'ai un thermostat d'ambiance dans la pièce principale que je règle sur 19 degrés. J'avais un réglage d'un paramètre : Température retour d'eau fin de dérive en chaud qui avait été réglé par l'installateur sur 60 (ce que je trouve bizarre pour une pompe à chaleur censée produire de l'eau à 55°) et du coup en demandant 19 degrés au thermostat la température dans la pièce atteignait parfois plus de 21°. Il est indiqué sur la notice que je peux influer sur ce fameux paramètre pour baisser la température.
J'ai donc décidé de mettre carrément 44° au lieu des 60 affichés au départ et j'ai du coup à peu près 19.5° dans la pièce lorsque j'affiche 19° au thermostat.
Donc ai-je bien fait d'agir sur ce paramètre ? Ne suis-je pas en train de détériorer ma pompe à chaleur ?
Je constate que du coup par période de grand froid la chaudière fuel prend la relève plus rarement.
J'avais l'impression qu'en réglant ce paramètre ma pompe à chaleur devait sûrement demander moins d'énergie puisque je lui demandais un retour d'eau moins chaude. Il n’empêche que par grand froid elle se met en marche environ tous les quart d'heures.
Merci de m'aiguiller ou me rassurer à ce sujet. sad
18 décembre 2012 à 09:31
Conseils réglage température pac 1

Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour.

Pour commencer votre PAC ne doit surtout pas se mettre en route et se couper tous les quarts d'heure !!! Le compresseur n'aime pas ça...
Ensuite vous dites être en relève de chaudière fioul donc la température de retour doit être à 60 car elle comprend la chaudière + la PAC.
en ce qui concerne la température, celle qui est affichée sur le thermostat, ne pouvez-vous pas la modifier ? N'y a-t-il pas un paramètre pour cela ?
Je pense que cette fameuse température doit être ajustée à la température réelle et après votre installation fonctionnera à merveille.

Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:17
Conseils réglage température pac 2

Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau

volvredo
Membre inscrit
volvredo
4 messages
Bonjour,

En fait c'est la chaudière fuel qui prend le relais sur la pompe à chaleur quand celle-ci en a besoin, donc faut-il que je remette 60° au paramétré de retour d'eau ?.
Pour le thermostat lorsque le paramètre de retour d'eau était réglé sur 60° il fallait que j'affiche 15° sur le thermostat d'ambiance pour avoir 19° dans la pièce principale par température extérieure inférieure à 0°.
Et pour ce qui est du fait qu'elle se met en marche tous les 1/4 d'heures, vous m'inquiétez là car c'est ce qu'elle a toujours fait.

Donc merci pour vos conseils complémentaires à tous et bonnes fêtes.
20 décembre 2012 à 08:43
Conseils réglage température pac 3

Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,

Non la PAC ne doit s'arrêter et se remettre en route de cette manière !!!
Si elle le fait ce n'est pas normal !!! Donc couper la PAC et mettez-vous en mode secours avec la chaudière.
Faites passer un frigoriste qui a les capacités à vérifier s'il n'y a pas de fuite sur le circuit frigorifique de votre PAC et sinon qu'il vérifie aussi le fonctionnement de la PAC... tant de chose à faire sur une PAC qu'on ne s'improvise pas dépanneur...

Pour ce qui est de la température d'eau oui il faut la remettre à 60° mais je ne suis pas devant votre installation...
Vous devriez avoir une courbe de chauffe. Pourriez-vous nous donner sa valeur.

Cordialement.
20 décembre 2012 à 15:14
Conseils réglage température pac 4

Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau

volvredo
Membre inscrit
volvredo
4 messages
Bonjour,

Je viens de faire des relevés : ma pompe à chaleur se met en marche dans un laps de temps compris entre 14 et 20 minutes, c'est à dire quand elle a fini de chauffer l'eau elle s'arrête et se remet à la chauffer entre 14 et 20 minutes après.
Est-ce normal ? il fait 2.3° dehors.
20 décembre 2012 à 15:53
Conseils réglage température pac 5

Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau

chauffeco28
Membre inscrit
chauffeco28
307 messages
Bonjour,

Me répéter deux fois, passe encore mais trois... faudrait pas pousser.
Non ce n'est pas normal !!!
C'est que vous avez une consigne de température haute trop basse et une consigne température basse trop haute.
Ou bien que votre PAC produit mal le chaud et vos compresseurs vont claquer !
Voilà je vous ai donné tous les conseils sur mes messages d'avant.
Je vous laisse les gérer comme vous l'entendrez.

De bonnes fêtes.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 06:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
  • 2. Pompe à chaleur air eau substitution chaudière fioul
    N°5694 : Bonjour, Je suis actuellement chauffée au fioul par une vieille chaudière de 35 ans. Consommation annuelle 2500 litres/an pour 200m² habitable. Vu le prix du fioul, je me suis renseignée sur l'investissement des pompes à...
  • 3. Problème pompe à chaleur PAC AIR/EAU Mitsubishi Zubadan
    N°15628 : Bonjour, J'ai actuellement une PAC Mitsubishi Zubadan AIR/EAU. Je n'arrive pas à retirer de l'air pour augmenter ma température d'eau au niveau de ma loi d'eau. Comment faire pour retirer cet air car j'ai presque 2 bars de...
  • 4. Dosage antigel pompe à chaleur air eau
    N°3634 : Comment m'assurer du bon dosage de l'antigel de mon installation (pompe à chaleur air eau couplée chaudière fioul) située dans le Jura à 900 mètres d'altitude ? Quand la pompe à chaleur est à l'arrêt (température...
  • 5. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
    N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
  • 6. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
    N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
  • 7. Température élevée avec pompe à chaleur air eau
    N°5334 : Sur une pompe à chaleur air eau (basse température) nous avons constaté une température anormalement élevée des radiateurs. Nous avons aussi noté un fonctionnement quasi permanent de la pompe. Où est le problème ? Merci
  • 8. Installation pompe à chaleur air eau Airmat givre
    N°5439 : J'ai fait installer une pompe à chaleur de marque Airmat type air/eau 12kw système inverter modèle galice 150. Le gros souci c'est que dès qu'il fait froid (proche de zéro) le groupe qui est installé dehors orienté sud sur...
  • 9. Une PAC air eau peut-elle fonctionner sous -5°C
    N°9138 : Existe-t-il des PAC air/eau qui fonctionnent sans avoir besoin d'une résistance à partir de - 5°C ? Thermoseme semble dire "oui" (si j'ai compris le commercial) alors qu'un artisan plombier-chauffagiste m'a expliqué qu'à partir...
  • 10. Aide devis puissance pompe à chaleur air eau
    N°21263 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je me permets une première question : Actuellement nous avons une vielle maison de 180m² : Murs en pierre de 60cm d'épaisseur, plafond en 2*20cm de laine de verre. 15 menuiseries au RDC...
>>> Résultats suivants pour : Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage choisir chaudierepoele a bois canadienschauffage electriquechauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite