J'ai fait installer il y a environ 3 ans une pompe à chaleur Atlantic AIR/EAU basse température R/O 13R2 qui travaille pour un circuit de radiateurs en fonte avec relevé de chaudière fuel.
Voici ma question : j'ai un thermostat d'ambiance dans la pièce principale que je règle sur 19 degrés. J'avais un réglage d'un paramètre : Température retour d'eau fin de dérive en chaud qui avait été réglé par l'installateur sur 60 (ce que je trouve bizarre pour une pompe à chaleur censée produire de l'eau à 55°) et du coup en demandant 19 degrés au thermostat la température dans la pièce atteignait parfois plus de 21°. Il est indiqué sur la notice que je peux influer sur ce fameux paramètre pour baisser la température.
J'ai donc décidé de mettre carrément 44° au lieu des 60 affichés au départ et j'ai du coup à peu près 19.5° dans la pièce lorsque j'affiche 19° au thermostat.
Donc ai-je bien fait d'agir sur ce paramètre ? Ne suis-je pas en train de détériorer ma pompe à chaleur ?
Je constate que du coup par période de grand froid la chaudière fuel prend la relève plus rarement.
J'avais l'impression qu'en réglant ce paramètre ma pompe à chaleur devait sûrement demander moins d'énergie puisque je lui demandais un retour d'eau moins chaude. Il n’empêche que par grand froid elle se met en marche environ tous les quart d'heures.
Merci de m'aiguiller ou me rassurer à ce sujet.
J'ai fait installer il y a environ 3 ans une pompe à chaleur Atlantic AIR/EAU basse température R/O 13R2 qui travaille pour un circuit de radiateurs en fonte avec relevé de chaudière fuel.
Voici ma question : j'ai un thermostat d'ambiance dans la pièce principale que je règle sur 19 degrés. J'avais un réglage d'un paramètre : Température retour d'eau fin de dérive en chaud qui avait été réglé par l'installateur sur 60 (ce que je trouve bizarre pour une pompe à chaleur censée produire de l'eau à 55°) et du coup en demandant 19 degrés au thermostat la température dans la pièce atteignait parfois plus de 21°. Il est indiqué sur la notice que je peux influer sur ce fameux paramètre pour baisser la température.
J'ai donc décidé de mettre carrément 44° au lieu des 60 affichés au départ et j'ai du coup à peu près 19.5° dans la pièce lorsque j'affiche 19° au thermostat.
Donc ai-je bien fait d'agir sur ce paramètre ? Ne suis-je pas en train de détériorer ma pompe à chaleur ?
Je constate que du coup par période de grand froid la chaudière fuel prend la relève plus rarement.
J'avais l'impression qu'en réglant ce paramètre ma pompe à chaleur devait sûrement demander moins d'énergie puisque je lui demandais un retour d'eau moins chaude. Il n’empêche que par grand froid elle se met en marche environ tous les quart d'heures.
Merci de m'aiguiller ou me rassurer à ce sujet.

18 décembre 2012 à 09:31
Conseils réglage température pac 1
Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
Bonjour.
Pour commencer votre PAC ne doit surtout pas se mettre en route et se couper tous les quarts d'heure !!! Le compresseur n'aime pas ça...
Ensuite vous dites être en relève de chaudière fioul donc la température de retour doit être à 60 car elle comprend la chaudière + la PAC.
en ce qui concerne la température, celle qui est affichée sur le thermostat, ne pouvez-vous pas la modifier ? N'y a-t-il pas un paramètre pour cela ?
Je pense que cette fameuse température doit être ajustée à la température réelle et après votre installation fonctionnera à merveille.
Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
Pour commencer votre PAC ne doit surtout pas se mettre en route et se couper tous les quarts d'heure !!! Le compresseur n'aime pas ça...
Ensuite vous dites être en relève de chaudière fioul donc la température de retour doit être à 60 car elle comprend la chaudière + la PAC.
en ce qui concerne la température, celle qui est affichée sur le thermostat, ne pouvez-vous pas la modifier ? N'y a-t-il pas un paramètre pour cela ?
Je pense que cette fameuse température doit être ajustée à la température réelle et après votre installation fonctionnera à merveille.
Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement.
19 décembre 2012 à 19:17
Conseils réglage température pac 2
Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
Bonjour,
En fait c'est la chaudière fuel qui prend le relais sur la pompe à chaleur quand celle-ci en a besoin, donc faut-il que je remette 60° au paramétré de retour d'eau ?.
Pour le thermostat lorsque le paramètre de retour d'eau était réglé sur 60° il fallait que j'affiche 15° sur le thermostat d'ambiance pour avoir 19° dans la pièce principale par température extérieure inférieure à 0°.
Et pour ce qui est du fait qu'elle se met en marche tous les 1/4 d'heures, vous m'inquiétez là car c'est ce qu'elle a toujours fait.
Donc merci pour vos conseils complémentaires à tous et bonnes fêtes.
En fait c'est la chaudière fuel qui prend le relais sur la pompe à chaleur quand celle-ci en a besoin, donc faut-il que je remette 60° au paramétré de retour d'eau ?.
Pour le thermostat lorsque le paramètre de retour d'eau était réglé sur 60° il fallait que j'affiche 15° sur le thermostat d'ambiance pour avoir 19° dans la pièce principale par température extérieure inférieure à 0°.
Et pour ce qui est du fait qu'elle se met en marche tous les 1/4 d'heures, vous m'inquiétez là car c'est ce qu'elle a toujours fait.
Donc merci pour vos conseils complémentaires à tous et bonnes fêtes.
20 décembre 2012 à 08:43
Conseils réglage température pac 3
Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
Bonjour,
Non la PAC ne doit s'arrêter et se remettre en route de cette manière !!!
Si elle le fait ce n'est pas normal !!! Donc couper la PAC et mettez-vous en mode secours avec la chaudière.
Faites passer un frigoriste qui a les capacités à vérifier s'il n'y a pas de fuite sur le circuit frigorifique de votre PAC et sinon qu'il vérifie aussi le fonctionnement de la PAC... tant de chose à faire sur une PAC qu'on ne s'improvise pas dépanneur...
Pour ce qui est de la température d'eau oui il faut la remettre à 60° mais je ne suis pas devant votre installation...
Vous devriez avoir une courbe de chauffe. Pourriez-vous nous donner sa valeur.
Cordialement.
Non la PAC ne doit s'arrêter et se remettre en route de cette manière !!!
Si elle le fait ce n'est pas normal !!! Donc couper la PAC et mettez-vous en mode secours avec la chaudière.
Faites passer un frigoriste qui a les capacités à vérifier s'il n'y a pas de fuite sur le circuit frigorifique de votre PAC et sinon qu'il vérifie aussi le fonctionnement de la PAC... tant de chose à faire sur une PAC qu'on ne s'improvise pas dépanneur...
Pour ce qui est de la température d'eau oui il faut la remettre à 60° mais je ne suis pas devant votre installation...
Vous devriez avoir une courbe de chauffe. Pourriez-vous nous donner sa valeur.
Cordialement.
20 décembre 2012 à 15:14
Conseils réglage température pac 4
Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
Bonjour,
Je viens de faire des relevés : ma pompe à chaleur se met en marche dans un laps de temps compris entre 14 et 20 minutes, c'est à dire quand elle a fini de chauffer l'eau elle s'arrête et se remet à la chauffer entre 14 et 20 minutes après.
Est-ce normal ? il fait 2.3° dehors.
Je viens de faire des relevés : ma pompe à chaleur se met en marche dans un laps de temps compris entre 14 et 20 minutes, c'est à dire quand elle a fini de chauffer l'eau elle s'arrête et se remet à la chauffer entre 14 et 20 minutes après.
Est-ce normal ? il fait 2.3° dehors.
20 décembre 2012 à 15:53
Conseils réglage température pac 5
Conseils réglage température d'eau sur pompe à chaleur air-eau
Bonjour,
Me répéter deux fois, passe encore mais trois... faudrait pas pousser.
Non ce n'est pas normal !!!
C'est que vous avez une consigne de température haute trop basse et une consigne température basse trop haute.
Ou bien que votre PAC produit mal le chaud et vos compresseurs vont claquer !
Voilà je vous ai donné tous les conseils sur mes messages d'avant.
Je vous laisse les gérer comme vous l'entendrez.
De bonnes fêtes.
Cordialement.
Me répéter deux fois, passe encore mais trois... faudrait pas pousser.
Non ce n'est pas normal !!!
C'est que vous avez une consigne de température haute trop basse et une consigne température basse trop haute.
Ou bien que votre PAC produit mal le chaud et vos compresseurs vont claquer !
Voilà je vous ai donné tous les conseils sur mes messages d'avant.
Je vous laisse les gérer comme vous l'entendrez.
De bonnes fêtes.
Cordialement.