Questions / Réponses Forum Chauffage : Température changeante chaudière Viessmann

Brice77
Membre inscrit
Brice77
20 messages
Bonjour.

Je possède une chaudière à gaz Viessmann Vitodens 222 (avec commande a distance Vitotrol 200)
Mon problème est une variation importante de la température intérieur par rapport a la température extérieure.

Ma chaudière est réglée sur 19degrés
S'il fait très froid dehors (températures négatives, le chauffage intérieur monte entre 20 et 21 degrés
S'il fait doux dehors (12 degrés comme aujourd'hui par exemple), la température intérieur peut descendre à moins de 18 degrés.

Sachant que ma commande a distance indique toujours une température extérieur avec une marge d'erreur de quelques degrés.
Je précise que j'habite en pavillon, pas parfaitement isolé, avec chauffages en fonte.
S'agit t-il d'un reglage de courbes ?

Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement. Brice
03 janvier 2022 à 09:29
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Température changeante chaudière Viessmann

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Non il ne s'agit pas d'un problème de courbe de chauffe mais d'un paramétrage de votre régulation.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 janvier 2022 à 18:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Température changeante chaudière Viessmann

Brice77
Membre inscrit
Brice77
20 messages
Bonjour,

Merci pour votre réponse rapide.
Je vais tenter de vous donner tous les détails possibles :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
C'est une Viessmann modèle Vitodens 222 F(année 2016) a gaz 7519082
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs en fonte
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui, de différentes marques (Giacomini, Danfoss,et Latitude). Je sais que 2 sont mal posés car à la verticale.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
C'est un Viessmann Vitotrol 200 RF installé en même temps que ma chaudière, avec base radio Viessmann 7501917.
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Assez centrée dans la maison, à proximité des escaliers (sous sol et étage).
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Désolé, aucune idée.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 21:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Température changeante chaudière Viessmann

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Si vous avez autant de variation de la température ambiante quand la température extérieure change cela peut avoir plusieurs origines :
- Un mauvais emplacement de la sonde d'ambiance VITOTROL 200 (paroi froide, courant d'air, mauvaise zone de référence), comme c'est une version RF déplacez la dans votre logement pour faire des tests de comportement,
- Un mauvais paramétrage de la sonde d'ambiance (activation ambiance, influence, valeur de correction...),
- Une mauvaise valeur de la courbe de chauffe qui doit se situer entre 1.5 et 1.75,
- Un mauvais équilibrage de votre installation : démonter les têtes thermostatiques de vos robinets, les températures ambiantes sont-elles les mêmes dans chaque pièce ou chaque zone ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
05 janvier 2022 à 19:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage

Température changeante chaudière Viessmann

Brice77
Membre inscrit
Brice77
20 messages
Bonjour.

J'ai monté ma courbe d'ambiance a 1.5 hier soir (elle était a 1.2) avec parallèle a 0
J'ai déplacé ma sonde dans le salon pour tester.
Elle n'était pas sur une paroi froide ou dans un courant d'aide, mais a voir si il y a du changement.

Concernant le reglage de cette dernière, je n'ai pas encore regardé ce qui est faisable.
Ce matin au réveil, température extérieur 1degré, température demandée en intérieur.
19 degrés, température indiquée : 22 degrés a l'étage, et 22,3 au rdc.

Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Brice
07 janvier 2022 à 07:49
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage

Température changeante chaudière Viessmann

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour être sur dans votre diagnostic il faut utiliser le même thermomètre dans vos mesures (de préférence le VITOTROL) si ensuite il existe un décalage entre la valeur affichée par le VITOTROL et un autre thermomètre et ce sur chaque zone de mesure, il faudra recalibrer la sonde du VITOTROL.

Ce qui est déjà positif c'est que la température ambiante de l'étage et du RDC sont assez proches.
Avez-vous fait une mesure pièces par pièces ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:46
Réponse 6 d'un contributeur du forum-chauffage

Température changeante chaudière Viessmann

Brice77
Membre inscrit
Brice77
20 messages
Bonjour.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de tests, mais 23 degrés cette nuit à l'étage, 21.8 au rdc (extérieur 0 degrés). J'ai monté la courbe à 1.5 hier matin.
J'ai un testeur de température dans chaque pièce (thermomètre, station météo, réveil thermomètre, ...) et tous semblent cohérents les uns avec les autres.

Comment puis-je recalibrer la sonde ? J'ai vu sur la notice que des changements de codages étaient réalisables sur la chaudière ? Est-ce une option ?
Cordialement, Brice
08 janvier 2022 à 06:38
Réponse 7 d'un contributeur du forum-chauffage

Température changeante chaudière Viessmann

Brice77
Membre inscrit
Brice77
20 messages
Bonsoir,

J'ai tenté de descendre ma courbe de chauffe à 1.2 et parallèle à 2.
Aucun changement pendant les 24h suivantes (il y aurait peut-être des changements avec des températures extérieures plus douces).

Chose étrange, j'ai pensé baisser mon thermostat à 18°. La température est restée la même (21 degrés en bas, 22 degrés à l'étage).
Chose encore plus étrange, j'ai descendu la température ce matin à 17°, j'ai toujours la même température ce soir (22 et 21).
Je précise que la température extérieure est entre 0 et -3 en ce moment.
Cordialement.
15 janvier 2022 à 20:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum-chauffage

Température changeante chaudière Viessmann

Gegesite
Membre inscrit
Gegesite
1 message
J'ai rencontré un problème similaire après la mise en service de ma Vitodens 222 / Vitrodol 200.
Cela était dû à un mauvais paramétrage de la chaudière, qui permet de choisir entre une régulation uniquement par la sonde extérieure ou en tenant compte du thermostat d'ambiance de la Vitridol 200.
Dans le cas présent, le thermostat d'ambiance ne semble pas être pris en compte.
Si quelqu'un est intéressé, je peux détailler la procédure.
19 janvier 2024 à 20:52

Proposer une réponse à Température changeante chaudière Viessmann



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 2. Modifier la température ECS une chaudière Viessmann 222F
    N°20145 : Bonjour. Je voudrais savoir si un utilisateur lambda peut modifier lui-même la température de l'eau sanitaire, si oui comment ? Ou s'il faut impérativement appeler le chauffagiste. Chaudière Viessmann 222F gaz au sol avec...
  • 3. Température eau chaudière Viessmann Vitola-eh monte à 90°
    N°20721 : Bonjour, Chaudière Viessmann Vitola-eh type 13285-40 Depuis un mois, la température eau chaudière monte jusqu'à 90°, le régulateur eau chaudière semble fonctionner (test en ohmmètre), et les sondes semblent bonnes...
  • 4. Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
    N°17001 : Bonjour, Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je...
  • 5. Problème de température chaudière Viessmann 222F
    N°23656 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann 222F au gaz installée en 2014 avec sonde extérieure filaire qui fonctionne pour un plancher chauffant au rez-de-chaussée et pour 4 radiateurs à l'étage et 2 radiateurs au...
  • 6. Problème montée température chaudière Viessmann Vitopens 200
    N°8153 : J'ai une chaudière Viessmann Vitopens 200. Elle monte à 3 bars. Le chauffagiste m'a remplacé les vannes de remplissage, le vase d'expansion, maintenant il me parle de micro fissure (l'eau chaude sanitaire passerait dans le...
  • 7. Problème chaudière Viessmann Vitotronic 200 type KO2B
    N°20233 : Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour votre aide. Je poste mon premier message car j'ai un problème sur ma chaudière à fioul régulée par un vitotronic 200 type KO2B. Le problème est simple : quoi que je change dans...
  • 8. Problème de température chauffage Viessmann
    N°6983 : Bonjour. Les paramètres : Chaudière Viessmann Vitogas 100 - boîtier Vitronic 100 (ou 150 ?), pas de thermostat déporté ou sonde extérieure. Température ECS demandée 50 deg. Temp Aquastat 75 deg. Temp consigne sortie max...
  • 9. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 10. Problème régulation trimatik chaudière Viessmann
    N°20295 : Bonsoir. J'ai une chaudière Viessmann Vitola-biferral de 1989 n°7231443909494 puissance 22-27 kW avec brûleur fuel et une régulation trimatik MC 7410065A. A la mise en route le matin à 6 heures le brûleur s'allume et...
>>> Résultats suivants pour : Température changeante chaudière Viessmann >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
solaire chauffageforumchauffage depannage chaudiereforum chauffage chaudieremanometre forum chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite