Brûleur fioul Bentone B10FU en sécurité et 70 Volts à l'électrovanne
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13676
Pannes Chauffage : Brûleur fioul Bentone B10FU en sécurité et 70 Volts à l'électrovanne
Invité

Bonjour,
Mon brûleur fioul (Bentone B10FU) se met en sécurité : la turbine tourne quelques secondes puis arrêt et voyant allumé. En faisant des marches/arrêts pendant le fonctionnement de la turbine, le brûleur démarre brutalement mais ne redémarrera pas au prochain arrêt.
Voici les opérations faites :
- gicleur neuf
- électrodes neuves
- filtres neufs
- alimentation dans un bidon pour éliminer les problèmes de cuve
- divers réglages effectués air et ligne porte gicleur.
Rien à faire.
Après vérification avec un multimètre, l'électrovanne semble ok, MAIS son alimentation n'est que de 70 Volts et pas 220 Volts !
Est-ce normal ? Si non d'où vient ce défaut : boîtier de contrôle (LOA24) défectueux ? Problème de câblage ?
Merci, Frédo84.
Mon brûleur fioul (Bentone B10FU) se met en sécurité : la turbine tourne quelques secondes puis arrêt et voyant allumé. En faisant des marches/arrêts pendant le fonctionnement de la turbine, le brûleur démarre brutalement mais ne redémarrera pas au prochain arrêt.
Voici les opérations faites :
- gicleur neuf
- électrodes neuves
- filtres neufs
- alimentation dans un bidon pour éliminer les problèmes de cuve
- divers réglages effectués air et ligne porte gicleur.
Rien à faire.
Après vérification avec un multimètre, l'électrovanne semble ok, MAIS son alimentation n'est que de 70 Volts et pas 220 Volts !
Est-ce normal ? Si non d'où vient ce défaut : boîtier de contrôle (LOA24) défectueux ? Problème de câblage ?
Merci, Frédo84.
03 mars 2010 à 22:17
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Brûleur fioul Bentone B10FU en sécurité et 70 Volts à l'électrovanne
Invité

70 volts est la tension de contrôle de la bobine, normalement la tension passe à 220 après environ 15 ou 20 secondes, si ce n'est pas le cas la cellule qrb 1 est HS.
Faites un démarrage sans la cellule vous devriez avoir un démarrage et une mise en sécurité après 10 secondes de flamme.
Faites un démarrage sans la cellule vous devriez avoir un démarrage et une mise en sécurité après 10 secondes de flamme.
04 mars 2010 à 21:44
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Brûleur fioul Bentone B10FU en sécurité et 70 Volts à l'électrovanne
Invité

70 volts est la tension de contrôle de la bobine normalement la tension passe à 220 après environ 15 ou 20 secondes si ce n'est pas le cas la cellule qrb 1 est HS.
04 mars 2010 à 21:42
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Brûleur fioul Bentone B10FU en sécurité et 70 Volts à l'électrovanne
Invité

Bonjour,
Il y a du nouveau. En alimentant l'électrovanne en direct (220 Volts) lors du lancement du ventilateur, le démarrage est immédiat.
Par contre le boîtier de contrôle n'accepte pas ce branchement plus de 20 secondes.
Bref cela semble être le boîtier de contrôle LOA24, Non ?
Frédo84
Il y a du nouveau. En alimentant l'électrovanne en direct (220 Volts) lors du lancement du ventilateur, le démarrage est immédiat.
Par contre le boîtier de contrôle n'accepte pas ce branchement plus de 20 secondes.
Bref cela semble être le boîtier de contrôle LOA24, Non ?
Frédo84
04 mars 2010 à 19:54
Conseils Forum chauffage 4
Invité

Brûleur fioul Bentone B10FU en sécurité et 70 Volts à l'électrovanne
Invité

Bonjour,
Je suis dans le même cas que Fredo84, mais le boitier LO24 a été changé donc pas en cause.
Allumage OK mais mise en sécurité 20 secondes après.
Pouvez-vous m'aider dans mon diagnostic, cellule à changer ?
Par avance, merci.
FR
Je suis dans le même cas que Fredo84, mais le boitier LO24 a été changé donc pas en cause.
Allumage OK mais mise en sécurité 20 secondes après.
Pouvez-vous m'aider dans mon diagnostic, cellule à changer ?
Par avance, merci.
FR
06 février 2018 à 10:46