Bonsoir,
J'ai tenté de descendre ma courbe de chauffe à 1.2 et parallèle à 2.
Aucun changement pendant les 24h suivantes (il y aurait peut-être des changements avec des températures extérieures plus douces).
Chose étrange, j'ai pensé baisser mon thermostat à 18°. La température est restée la même (21 degrés en bas, 22 degrés à l'étage).
Chose encore plus étrange, j'ai descendu la température ce matin à 17°, j'ai toujours la même température ce soir (22 et 21).
Je précise que la température extérieure est entre 0 et -3 en ce moment.
Cordialement.
J'ai tenté de descendre ma courbe de chauffe à 1.2 et parallèle à 2.
Aucun changement pendant les 24h suivantes (il y aurait peut-être des changements avec des températures extérieures plus douces).
Chose étrange, j'ai pensé baisser mon thermostat à 18°. La température est restée la même (21 degrés en bas, 22 degrés à l'étage).
Chose encore plus étrange, j'ai descendu la température ce matin à 17°, j'ai toujours la même température ce soir (22 et 21).
Je précise que la température extérieure est entre 0 et -3 en ce moment.
Cordialement.
15 janvier 2022 à 20:32

Bonjour.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de tests, mais 23 degrés cette nuit à l'étage, 21.8 au rdc (extérieur 0 degrés). J'ai monté la courbe à 1.5 hier matin.
J'ai un testeur de température dans chaque pièce (thermomètre, station météo, réveil thermomètre, ...) et tous semblent cohérents les uns avec les autres.
Comment puis-je recalibrer la sonde ? J'ai vu sur la notice que des changements de codages étaient réalisables sur la chaudière ? Est-ce une option ?
Cordialement, Brice
Je n'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de tests, mais 23 degrés cette nuit à l'étage, 21.8 au rdc (extérieur 0 degrés). J'ai monté la courbe à 1.5 hier matin.
J'ai un testeur de température dans chaque pièce (thermomètre, station météo, réveil thermomètre, ...) et tous semblent cohérents les uns avec les autres.
Comment puis-je recalibrer la sonde ? J'ai vu sur la notice que des changements de codages étaient réalisables sur la chaudière ? Est-ce une option ?
Cordialement, Brice
08 janvier 2022 à 06:38

Bonjour.
J'ai monté ma courbe d'ambiance a 1.5 hier soir (elle était a 1.2) avec parallèle a 0
J'ai déplacé ma sonde dans le salon pour tester.
Elle n'était pas sur une paroi froide ou dans un courant d'aide, mais a voir si il y a du changement.
Concernant le reglage de cette dernière, je n'ai pas encore regardé ce qui est faisable.
Ce matin au réveil, température extérieur 1degré, température demandée en intérieur.
19 degrés, température indiquée : 22 degrés a l'étage, et 22,3 au rdc.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Brice
J'ai monté ma courbe d'ambiance a 1.5 hier soir (elle était a 1.2) avec parallèle a 0
J'ai déplacé ma sonde dans le salon pour tester.
Elle n'était pas sur une paroi froide ou dans un courant d'aide, mais a voir si il y a du changement.
Concernant le reglage de cette dernière, je n'ai pas encore regardé ce qui est faisable.
Ce matin au réveil, température extérieur 1degré, température demandée en intérieur.
19 degrés, température indiquée : 22 degrés a l'étage, et 22,3 au rdc.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Brice
07 janvier 2022 à 07:49

Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais tenter de vous donner tous les détails possibles :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
C'est une Viessmann modèle Vitodens 222 F(année 2016) a gaz 7519082
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs en fonte
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui, de différentes marques (Giacomini, Danfoss,et Latitude). Je sais que 2 sont mal posés car à la verticale.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
C'est un Viessmann Vitotrol 200 RF installé en même temps que ma chaudière, avec base radio Viessmann 7501917.
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Assez centrée dans la maison, à proximité des escaliers (sous sol et étage).
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Désolé, aucune idée.
Cordialement.
Merci pour votre réponse rapide.
Je vais tenter de vous donner tous les détails possibles :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
C'est une Viessmann modèle Vitodens 222 F(année 2016) a gaz 7519082
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs en fonte
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui, de différentes marques (Giacomini, Danfoss,et Latitude). Je sais que 2 sont mal posés car à la verticale.
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
C'est un Viessmann Vitotrol 200 RF installé en même temps que ma chaudière, avec base radio Viessmann 7501917.
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Assez centrée dans la maison, à proximité des escaliers (sous sol et étage).
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Désolé, aucune idée.
Cordialement.
03 janvier 2022 à 21:23

Bonjour.
Je possède une chaudière à gaz Viessmann Vitodens 222 (avec commande a distance Vitotrol 200)
Mon problème est une variation importante de la température intérieur par rapport a la température extérieure.
Ma chaudière est réglée sur 19degrés
S'il fait très froid dehors (températures négatives, le chauffage intérieur monte entre 20 et 21 degrés
S'il fait doux dehors (12 degrés comme aujourd'hui par exemple), la température intérieur peut descendre à moins de 18 degrés.
Sachant que ma commande a distance indique toujours une température extérieur avec une marge d'erreur de quelques degrés.
Je précise que j'habite en pavillon, pas parfaitement isolé, avec chauffages en fonte.
S'agit t-il d'un reglage de courbes ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement. Brice
Je possède une chaudière à gaz Viessmann Vitodens 222 (avec commande a distance Vitotrol 200)
Mon problème est une variation importante de la température intérieur par rapport a la température extérieure.
Ma chaudière est réglée sur 19degrés
S'il fait très froid dehors (températures négatives, le chauffage intérieur monte entre 20 et 21 degrés
S'il fait doux dehors (12 degrés comme aujourd'hui par exemple), la température intérieur peut descendre à moins de 18 degrés.
Sachant que ma commande a distance indique toujours une température extérieur avec une marge d'erreur de quelques degrés.
Je précise que j'habite en pavillon, pas parfaitement isolé, avec chauffages en fonte.
S'agit t-il d'un reglage de courbes ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement. Brice
03 janvier 2022 à 09:29