BricoVidéo Question problème chauffage : PAC unité extérieure se met en sécurité

bernardguerin
Membre inscrit
bernardguerin
6 messages
Bonjour,

Suite à un problème de pression dans un circuit de plancher chauffant raccordé à une PAC.
Pression variable dans un plancher chauffant
Sur les conseils éclairés de BP84 (que je remercie), j'ai changé le vase d'expansion qui était défectueux.
J'ai donc vidé le circuit d'eau et remplacé le VE, montage sans problème.
Je raccorde un tuyau à la purge située sous le ballon tampon et en ouvrant le robinet d'appoint, je rince abondamment en ouvrant et fermant successivement les robinet des distributeurs de la dalle.
Je remets en pression (1,5b) et redémarre la pompe. La pression ne varie pas, elle reste à 1,5, circulateur ou pas, et après 8 H de fonctionnement (eau à 25°, il fait 14 dehors) toujours à 1,5.
Le lendemain matin, je panique car la pompe est complètement éteinte, le fusible n'a pourtant pas sauté et la pression dans le circuit de chauffage est tombée à zéro...
Je vérifie au voltmètre, pas de jus sur l'unité intérieure, alors qu'il y en a au départ du tableau.
Je vérifie sur l'unité extérieure, deux borniers et pas de jus sur l'un d'eux.
Je repère ce qui ressemble à un thermique, j'appuie dessus, je retrouve une alimentation sur l'unité intérieure.
Je refais la pression dans le circuit de chauffage (j'ai dû laisser le robinet ouvert 1mn) à 1,3.
Je remets la pompe en chauffe, tout a l'air de fonctionner correctement.
Je décide de forcer la chauffe et pour cela déconnecte le thermostat d'ambiance.
Après plusieurs heures de fonctionnement sans problème, la température d'eau est à 40°, la pression est à 1,4.
Je reconnecte le thermostat et laisse la régulation faire son travail.
Après 3 jours de fonctionnement, la pression est toujours à 1,3 pour 20° de température d'eau.
Que s'est-il passé pour que le thermique de l'unité extérieure saute (ce qui n'est jamais arrivé depuis sa mise en service) et pourquoi la pression du circuit de chauffage a-t-elle chuté ?
Où est passée cette eau ? il n'y a aucune trace d'humidité nulle part...

Si vous avez des idées...
Merci.
Bernard
27 octobre 2015 à 18:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage

PAC unité extérieure se met en sécurité

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
La manipulation que vous avez effectuée (remplissage, vidange etc.) a provoqué sans doute une accumulation d'air, là où se trouvent les purgeurs automatiques, si le débit de remplissage est plus important que l'évacuation de l'air des purgeurs, vous aurez l'impression, d'après votre manomètre, que tout est réglé, mais après la fermeture de cette alimentation, l'air continuera de s'échapper des purgeurs, et la pression redescendra, ce qui a pu provoquer une mise en sécurité.
Il faut remplir lentement et surveiller le mano jusqu'à une stabilisation, et ne pas faire tourner de circulateur pendant ce remplissage.
Si vous n'avez aucune fuite, ceci explique cela.
Cordialement.
31 octobre 2015 à 18:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage

PAC unité extérieure se met en sécurité

bernardguerin
Membre inscrit
bernardguerin
6 messages
Bonjour,

Merci de cette réponse.
En effet, depuis ce jour, il n'y a plus aucun trouble et la pression d'eau ne varie plus.
Pour être moins bête, pouvez vous m'expliquer pourquoi la chute de pression sur l'hydraulique a déclenché le thermique du compresseur de l'unité extérieure ? Cette chute de pression a été brutale après plus de 8 H de fonctionnement correcte. Au vu de vos explications, c'est un peu comme si une bulle d'air s'était formée dans le circuit, s'est déplacée doucement et que quand cette bulle est arrivée au droit d'un purgeur, la pression a chuté.
Merci.

Question subsidiaire : quelle est objectivement l'incidence d'un hypothétique embouage du circuit hydraulique ?
Cela a-t-il peut-il avoir une incidence importante sur le rendement (certaines entreprises qui effectuent le nettoyage parlent d'une amélioration de 25 - 35% voir plus...) et les troubles peuvent-ils aller jusqu'à l'obturation d'un circuit ?
Je précise que mon circuit à plus de trente ans, qu'il a toujours été en eau, que j'ai du le rincer 7 ou 8 fois durant cette période (en ouvrant la purge sous le ballon et le robinet d'appoint) et que l'eau n'était jamais très sale (sauf après détérioration du vase d'expansion).
A noter que les liaisons sont en cuivre, les raccords majoritairement en laitons, qu'il n'y a pas de radiateurs et qu'en Bretagne, l'eau est très douce.
Les seuls métaux différents rencontrés sont ceux du circulateur et quelques raccords en acier.

Bernard
01 novembre 2015 à 10:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
    N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
  • 2. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 3. Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité
    N°21633 : Bonjour. J'ai une amie qui dans sa maison à une chaudière gaz Chappée Edena de quelques années ayant acheté il y a 4 ans (la maison) elle ne sait pas en quelle année la chaudière a été installée, vu l'affiche sur la...
  • 4. Rafraichissant PAC Chappée
    N°22253 : Bonjour. Je possède une PAC air/eau Chappée modèle Eria-N Duo 4-8/E. Avec un circuit pour les chauffages de l'étage et un autre pour le plancher chauffant du RDC. J'essaye de faire fonctionner le plancher rafraichissant...
  • 5. Brûleur se met en sécurité sans raison apparente
    N°16602 : Bonjour tout le monde. Ma chaudière me fait des soucis, la chaudière est programmée pour fonctionner en chauffage, et eau chaude sanitaire, elle fonctionne bien : smoke test entre 0 - 1, co2: 12%, rendement FOD 92,5%,...
  • 6. Raccordement tuyauterie chauffage
    N°23197 : Bonjour. J'aimerais savoir si les deux schémas de raccordements au ballon sont bons et lequel est le plus intéressant en terme de chauffage. Sur le ballon qui comporte 4 piquages, les quels sont y pour raccorder la pompe à...
  • 7. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
  • 8. Brûleur fioul se met en sécurité par grand vent
    N°730 : Bonjour, j'ai une installation de chauffage central au fioul, chaudière Fireterm, brûleur Joannes, datant de 2000. J'ai beaucoup de mal pour trouver un réparateur capable de régler correctement ce type de brûleur. D'après les...
  • 9. Problème PAC Mitsubishi Ecodan
    N°23322 : Bonjour. Voici un résumé des aléas avec le fournisseur, l'installateur et le vendeur de notre PAC. Vendeur : Izi-by-edf Fournisseur : Mitsubishi Installateur : Ecotechniques 1er trim 2022 devant l'explosion des factures...
  • 10. PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
    N°23434 : Bonjour. J'ai une PAC Saunier Duval, Génia Air Split qui fait le chauffage et l'eau chaude. J'ai également un système solaire combiné. J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC au printemps du fait que...
>>> Résultats suivants pour : PAC unité extérieure se met en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ballon electrique reglage temperaturechauffage conseilsmanometre forum chauffagehauffage au sols



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite