Bonjour,
Suite à un problème de pression dans un circuit de plancher chauffant raccordé à une PAC.
Pression variable dans un plancher chauffant
Sur les conseils éclairés de BP84 (que je remercie), j'ai changé le vase d'expansion qui était défectueux.
J'ai donc vidé le circuit d'eau et remplacé le VE, montage sans problème.
Je raccorde un tuyau à la purge située sous le ballon tampon et en ouvrant le robinet d'appoint, je rince abondamment en ouvrant et fermant successivement les robinet des distributeurs de la dalle.
Je remets en pression (1,5b) et redémarre la pompe. La pression ne varie pas, elle reste à 1,5, circulateur ou pas, et après 8 H de fonctionnement (eau à 25°, il fait 14 dehors) toujours à 1,5.
Le lendemain matin, je panique car la pompe est complètement éteinte, le fusible n'a pourtant pas sauté et la pression dans le circuit de chauffage est tombée à zéro...
Je vérifie au voltmètre, pas de jus sur l'unité intérieure, alors qu'il y en a au départ du tableau.
Je vérifie sur l'unité extérieure, deux borniers et pas de jus sur l'un d'eux.
Je repère ce qui ressemble à un thermique, j'appuie dessus, je retrouve une alimentation sur l'unité intérieure.
Je refais la pression dans le circuit de chauffage (j'ai dû laisser le robinet ouvert 1mn) à 1,3.
Je remets la pompe en chauffe, tout a l'air de fonctionner correctement.
Je décide de forcer la chauffe et pour cela déconnecte le thermostat d'ambiance.
Après plusieurs heures de fonctionnement sans problème, la température d'eau est à 40°, la pression est à 1,4.
Je reconnecte le thermostat et laisse la régulation faire son travail.
Après 3 jours de fonctionnement, la pression est toujours à 1,3 pour 20° de température d'eau.
Que s'est-il passé pour que le thermique de l'unité extérieure saute (ce qui n'est jamais arrivé depuis sa mise en service) et pourquoi la pression du circuit de chauffage a-t-elle chuté ?
Où est passée cette eau ? il n'y a aucune trace d'humidité nulle part...
Si vous avez des idées...
Merci.
Bernard
Suite à un problème de pression dans un circuit de plancher chauffant raccordé à une PAC.
Pression variable dans un plancher chauffant
Sur les conseils éclairés de BP84 (que je remercie), j'ai changé le vase d'expansion qui était défectueux.
J'ai donc vidé le circuit d'eau et remplacé le VE, montage sans problème.
Je raccorde un tuyau à la purge située sous le ballon tampon et en ouvrant le robinet d'appoint, je rince abondamment en ouvrant et fermant successivement les robinet des distributeurs de la dalle.
Je remets en pression (1,5b) et redémarre la pompe. La pression ne varie pas, elle reste à 1,5, circulateur ou pas, et après 8 H de fonctionnement (eau à 25°, il fait 14 dehors) toujours à 1,5.
Le lendemain matin, je panique car la pompe est complètement éteinte, le fusible n'a pourtant pas sauté et la pression dans le circuit de chauffage est tombée à zéro...
Je vérifie au voltmètre, pas de jus sur l'unité intérieure, alors qu'il y en a au départ du tableau.
Je vérifie sur l'unité extérieure, deux borniers et pas de jus sur l'un d'eux.
Je repère ce qui ressemble à un thermique, j'appuie dessus, je retrouve une alimentation sur l'unité intérieure.
Je refais la pression dans le circuit de chauffage (j'ai dû laisser le robinet ouvert 1mn) à 1,3.
Je remets la pompe en chauffe, tout a l'air de fonctionner correctement.
Je décide de forcer la chauffe et pour cela déconnecte le thermostat d'ambiance.
Après plusieurs heures de fonctionnement sans problème, la température d'eau est à 40°, la pression est à 1,4.
Je reconnecte le thermostat et laisse la régulation faire son travail.
Après 3 jours de fonctionnement, la pression est toujours à 1,3 pour 20° de température d'eau.
Que s'est-il passé pour que le thermique de l'unité extérieure saute (ce qui n'est jamais arrivé depuis sa mise en service) et pourquoi la pression du circuit de chauffage a-t-elle chuté ?
Où est passée cette eau ? il n'y a aucune trace d'humidité nulle part...
Si vous avez des idées...
Merci.
Bernard
27 octobre 2015 à 18:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
PAC unité extérieure se met en sécurité
Bonsoir.
La manipulation que vous avez effectuée (remplissage, vidange etc.) a provoqué sans doute une accumulation d'air, là où se trouvent les purgeurs automatiques, si le débit de remplissage est plus important que l'évacuation de l'air des purgeurs, vous aurez l'impression, d'après votre manomètre, que tout est réglé, mais après la fermeture de cette alimentation, l'air continuera de s'échapper des purgeurs, et la pression redescendra, ce qui a pu provoquer une mise en sécurité.
Il faut remplir lentement et surveiller le mano jusqu'à une stabilisation, et ne pas faire tourner de circulateur pendant ce remplissage.
Si vous n'avez aucune fuite, ceci explique cela.
Cordialement.
La manipulation que vous avez effectuée (remplissage, vidange etc.) a provoqué sans doute une accumulation d'air, là où se trouvent les purgeurs automatiques, si le débit de remplissage est plus important que l'évacuation de l'air des purgeurs, vous aurez l'impression, d'après votre manomètre, que tout est réglé, mais après la fermeture de cette alimentation, l'air continuera de s'échapper des purgeurs, et la pression redescendra, ce qui a pu provoquer une mise en sécurité.
Il faut remplir lentement et surveiller le mano jusqu'à une stabilisation, et ne pas faire tourner de circulateur pendant ce remplissage.
Si vous n'avez aucune fuite, ceci explique cela.
Cordialement.
31 octobre 2015 à 18:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
PAC unité extérieure se met en sécurité
Bonjour,
Merci de cette réponse.
En effet, depuis ce jour, il n'y a plus aucun trouble et la pression d'eau ne varie plus.
Pour être moins bête, pouvez vous m'expliquer pourquoi la chute de pression sur l'hydraulique a déclenché le thermique du compresseur de l'unité extérieure ? Cette chute de pression a été brutale après plus de 8 H de fonctionnement correcte. Au vu de vos explications, c'est un peu comme si une bulle d'air s'était formée dans le circuit, s'est déplacée doucement et que quand cette bulle est arrivée au droit d'un purgeur, la pression a chuté.
Merci.
Question subsidiaire : quelle est objectivement l'incidence d'un hypothétique embouage du circuit hydraulique ?
Cela a-t-il peut-il avoir une incidence importante sur le rendement (certaines entreprises qui effectuent le nettoyage parlent d'une amélioration de 25 - 35% voir plus...) et les troubles peuvent-ils aller jusqu'à l'obturation d'un circuit ?
Je précise que mon circuit à plus de trente ans, qu'il a toujours été en eau, que j'ai du le rincer 7 ou 8 fois durant cette période (en ouvrant la purge sous le ballon et le robinet d'appoint) et que l'eau n'était jamais très sale (sauf après détérioration du vase d'expansion).
A noter que les liaisons sont en cuivre, les raccords majoritairement en laitons, qu'il n'y a pas de radiateurs et qu'en Bretagne, l'eau est très douce.
Les seuls métaux différents rencontrés sont ceux du circulateur et quelques raccords en acier.
Bernard
Merci de cette réponse.
En effet, depuis ce jour, il n'y a plus aucun trouble et la pression d'eau ne varie plus.
Pour être moins bête, pouvez vous m'expliquer pourquoi la chute de pression sur l'hydraulique a déclenché le thermique du compresseur de l'unité extérieure ? Cette chute de pression a été brutale après plus de 8 H de fonctionnement correcte. Au vu de vos explications, c'est un peu comme si une bulle d'air s'était formée dans le circuit, s'est déplacée doucement et que quand cette bulle est arrivée au droit d'un purgeur, la pression a chuté.
Merci.
Question subsidiaire : quelle est objectivement l'incidence d'un hypothétique embouage du circuit hydraulique ?
Cela a-t-il peut-il avoir une incidence importante sur le rendement (certaines entreprises qui effectuent le nettoyage parlent d'une amélioration de 25 - 35% voir plus...) et les troubles peuvent-ils aller jusqu'à l'obturation d'un circuit ?
Je précise que mon circuit à plus de trente ans, qu'il a toujours été en eau, que j'ai du le rincer 7 ou 8 fois durant cette période (en ouvrant la purge sous le ballon et le robinet d'appoint) et que l'eau n'était jamais très sale (sauf après détérioration du vase d'expansion).
A noter que les liaisons sont en cuivre, les raccords majoritairement en laitons, qu'il n'y a pas de radiateurs et qu'en Bretagne, l'eau est très douce.
Les seuls métaux différents rencontrés sont ceux du circulateur et quelques raccords en acier.
Bernard