Question Forum Chauffage : Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité

jeanyves54
Membre inscrit
jeanyves54
2 messages
Bonjour.

J'ai une amie qui dans sa maison à une chaudière gaz Chappée Edena de quelques années ayant acheté il y a 4 ans (la maison) elle ne sait pas en quelle année la chaudière a été installée, vu l'affiche sur la chaudière 1998 indique la mise en service mais non son installation.

Donc le souci est qu'elle démarre normalement et au bout de 45 minutes elle se met en sécurité et ne se remet pas en route non manuellement.
J'ai nettoyé la machine mais elle ne veut pas se piloter seule, elle est très oxydée, bien normal puisqu'elle est âgée.

Un chauffagiste m'a dit que la durée d'une chaudière est de 15 à 20 ans et me demande de la changer par une pompe à chaleur,
bref pouvez-vous me dire si le chauffagiste me dit la vérité.

Pourriez-vous me dire que dois-je changer ou vérifier pour qu'elle puisse se piloter sans l'aide d'une aide extérieure.
Pour peaufiner ma demande elle doit descendre en dessous de 20 degrés et encore elle redémarre au bout de 15/20 fois.

Merci de prendre en compte ma demande.
Cordialement.
18 novembre 2021 à 19:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?

Lorsque vous dîtes qu'elle se met en sécurité, qu'est-ce qui se met en sécurité :
- La chaudière ?
- Le brûleur ?
- Que faites-vous pour qu'elle redémarre ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 novembre 2021 à 14:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité

jeanyves54
Membre inscrit
jeanyves54
2 messages
Bonsoir et merci d'avoir répondu à ma demande.
Je vais essayer de vous répondre à vos questions.
Chaudière Chappée Edena 1101/18 LE 1998 4
N°9822059066 1ED18/LEO
cat II2P+3P
Type BIIBS
PMS 4 bars
Chauffage radiateur.
Je ne sais pas pour la sonde extérieure.
Idem pour robinet thermostatique.
J'ai shunté le thermostat ambiance.
Je ne connais pas pour la puissance demandée par ma région.
Pour la suite le brûleur se met en sécurité donc redémarrage brûleur.
Pour répondre à votre question finale : je redémarre le brûleur, programmée à peu près à 2, 2.5 du variateur machine elle démarre et arrivée à 40 degrés elle se stabilise, c'est à peu près correct, elle reste environ 45 minutes avec des régulations de températures, ce qui me semble normal, mais à un moment donné elle s'arrête et se met en sécurité brûleur, ce qui sans usage personnel ne se remet pas en route.
Il y avait le coupe tirage défectueux que j'ai réparé et ma question est... Il y a une sorte de sonde dans le couple tirage qui ? Mais je suis novice et je vous laisse répondre à mes questions surtout que vous êtes pro dans ce domaine.
J'ai fait comme j'ai pu, nettoyé à ma manière de nettoyer sans aucun résultat.
Je ne suis pas radin mais je voudrais que selon la loi, le gaz et le fioul devraient être bannis dans toutes les maisons ou autres, après 2022 mais ils restent à prouver que les personnes n'ayant pas les moyens de changer pour se mettre dans les normes ne puissent pas bénéficier d'une aide.
Mais je m'égare, et je reviens sur le problème de mon amie et je voudrais un semblant de résultat et d'espérance dans sa modeste vie.
Dans tous les cas je vous remercie de vous pencher sur mon problème absurde, bien que vous soyez technicien dans ce domaine.
Cordialement.
19 novembre 2021 à 22:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Si vous avez un coupe tirage qui était défectueux (rouille et/ou perforation) c'est que vous devez avoir des problèmes de tirage de conduit de cheminée, de ventilation du local ou une non conformité sur l'installation.

La sonde présente dans le coupe tirage sert à détecter ces anomalies et arrête le brûleur de la chaudière en le mettant en attente (pas de mise en sécurité).
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière, tableau de chaudière, coupe tirage, raccordement au conduit de cheminée, conduit et sortie en toiture...) ?

Pour ce qui est du bannissement des énergies fossiles dans les logements, il n'est pas d'actualité !!!
La loi ou le projet de loi ne concerne que les logements neufs qui peuvent être raccordés à d'autres sources d'énergie. Pour les logements existants si les énergies non fossiles ne sont pas disponibles et si le réseau électrique ne permet pas de mettre l'alimentation d'une PAC, les solutions bois, fioul, ou gaz seront restent possible.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
20 novembre 2021 à 11:40

Proposer une réponse à Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Edena 1101 s'éteint
    N°5125 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Edena 1101 24 kW rate environ une fois par jour son démarrage par un bruit type détonation suivi d'un bruit de brûleur défectueux puis s'éteint et ne redémarre pas. Si j'attends 5 min, elle...
  • 2. Chaudière Chappée gaz s'arrête et se met en sécurité
    N°5874 : Bonjour, ma chaudière Chappée au gaz s'arrête tout le temps, elle se met en sécurité, malgré le changement de thermocouple elle redémarre mais s'arrête de nouveau au bout d'un certain temps. Que faire ? Merci.
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Problème pression chaudière Chappée Edena 1001 ST 32 kW
    N°15594 : Bonjour, Ma chaudière est une chaudière au sol gaz Chappée modèle Edena 1001 ST 32 kW de 1997. Il y a peu de temps j'ai eu un souci avec mon vase d'expansion qui était percé et donc rempli d'eau, la pression montait donc...
  • 6. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 7. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 8. Bruit chaudière gaz Chappée Edena 24kW
    N°19492 : Bonjour, Je possède une chaudière gaz chauffage Chappée Edena 24kW uniquement au gaz et depuis peu j'ai un bruit dans la chaudière qui se produit quand celle-ci chauffe et rien au démarrage. Je précise que cette...
  • 9. Pression trop élevée qui met en sécurité chaudière gaz Frisquet
    N°15685 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Frisquet de 2001 23 kW avec ballon. Elle qui se met en sécurité à cause de la pression qui augmente dès que je l'allume (dans les 20 secondes elle passe de vert à sécurité rouge). J'ai...
  • 10. Chaudière ELM Leblanc se met en sécurité
    N°3155 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM Leblanc acleis glm 23 posée en 2005. Depuis 3 semaines, l'eau chaude ne coule que 2 minutes, puis la chaudière se met en sécurité. La lumière du chauffage se met à clignoter : impossible alors...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage chaudieresbruleur granule de bois 700kw transformation chaudichauffage chaudiere choixsortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite