Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21633
Question Forum Chauffage : Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité
Bonjour.
J'ai une amie qui dans sa maison à une chaudière gaz Chappée Edena de quelques années ayant acheté il y a 4 ans (la maison) elle ne sait pas en quelle année la chaudière a été installée, vu l'affiche sur la chaudière 1998 indique la mise en service mais non son installation.
Donc le souci est qu'elle démarre normalement et au bout de 45 minutes elle se met en sécurité et ne se remet pas en route non manuellement.
J'ai nettoyé la machine mais elle ne veut pas se piloter seule, elle est très oxydée, bien normal puisqu'elle est âgée.
Un chauffagiste m'a dit que la durée d'une chaudière est de 15 à 20 ans et me demande de la changer par une pompe à chaleur,
bref pouvez-vous me dire si le chauffagiste me dit la vérité.
Pourriez-vous me dire que dois-je changer ou vérifier pour qu'elle puisse se piloter sans l'aide d'une aide extérieure.
Pour peaufiner ma demande elle doit descendre en dessous de 20 degrés et encore elle redémarre au bout de 15/20 fois.
Merci de prendre en compte ma demande.
Cordialement.
J'ai une amie qui dans sa maison à une chaudière gaz Chappée Edena de quelques années ayant acheté il y a 4 ans (la maison) elle ne sait pas en quelle année la chaudière a été installée, vu l'affiche sur la chaudière 1998 indique la mise en service mais non son installation.
Donc le souci est qu'elle démarre normalement et au bout de 45 minutes elle se met en sécurité et ne se remet pas en route non manuellement.
J'ai nettoyé la machine mais elle ne veut pas se piloter seule, elle est très oxydée, bien normal puisqu'elle est âgée.
Un chauffagiste m'a dit que la durée d'une chaudière est de 15 à 20 ans et me demande de la changer par une pompe à chaleur,
bref pouvez-vous me dire si le chauffagiste me dit la vérité.
Pourriez-vous me dire que dois-je changer ou vérifier pour qu'elle puisse se piloter sans l'aide d'une aide extérieure.
Pour peaufiner ma demande elle doit descendre en dessous de 20 degrés et encore elle redémarre au bout de 15/20 fois.
Merci de prendre en compte ma demande.
Cordialement.
18 novembre 2021 à 19:08
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Lorsque vous dîtes qu'elle se met en sécurité, qu'est-ce qui se met en sécurité :
- La chaudière ?
- Le brûleur ?
- Que faites-vous pour qu'elle redémarre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Lorsque vous dîtes qu'elle se met en sécurité, qu'est-ce qui se met en sécurité :
- La chaudière ?
- Le brûleur ?
- Que faites-vous pour qu'elle redémarre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 novembre 2021 à 14:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité
Bonsoir et merci d'avoir répondu à ma demande.
Je vais essayer de vous répondre à vos questions.
Chaudière Chappée Edena 1101/18 LE 1998 4
N°9822059066 1ED18/LEO
cat II2P+3P
Type BIIBS
PMS 4 bars
Chauffage radiateur.
Je ne sais pas pour la sonde extérieure.
Idem pour robinet thermostatique.
J'ai shunté le thermostat ambiance.
Je ne connais pas pour la puissance demandée par ma région.
Pour la suite le brûleur se met en sécurité donc redémarrage brûleur.
Pour répondre à votre question finale : je redémarre le brûleur, programmée à peu près à 2, 2.5 du variateur machine elle démarre et arrivée à 40 degrés elle se stabilise, c'est à peu près correct, elle reste environ 45 minutes avec des régulations de températures, ce qui me semble normal, mais à un moment donné elle s'arrête et se met en sécurité brûleur, ce qui sans usage personnel ne se remet pas en route.
Il y avait le coupe tirage défectueux que j'ai réparé et ma question est... Il y a une sorte de sonde dans le couple tirage qui ? Mais je suis novice et je vous laisse répondre à mes questions surtout que vous êtes pro dans ce domaine.
J'ai fait comme j'ai pu, nettoyé à ma manière de nettoyer sans aucun résultat.
Je ne suis pas radin mais je voudrais que selon la loi, le gaz et le fioul devraient être bannis dans toutes les maisons ou autres, après 2022 mais ils restent à prouver que les personnes n'ayant pas les moyens de changer pour se mettre dans les normes ne puissent pas bénéficier d'une aide.
Mais je m'égare, et je reviens sur le problème de mon amie et je voudrais un semblant de résultat et d'espérance dans sa modeste vie.
Dans tous les cas je vous remercie de vous pencher sur mon problème absurde, bien que vous soyez technicien dans ce domaine.
Cordialement.
Je vais essayer de vous répondre à vos questions.
Chaudière Chappée Edena 1101/18 LE 1998 4
N°9822059066 1ED18/LEO
cat II2P+3P
Type BIIBS
PMS 4 bars
Chauffage radiateur.
Je ne sais pas pour la sonde extérieure.
Idem pour robinet thermostatique.
J'ai shunté le thermostat ambiance.
Je ne connais pas pour la puissance demandée par ma région.
Pour la suite le brûleur se met en sécurité donc redémarrage brûleur.
Pour répondre à votre question finale : je redémarre le brûleur, programmée à peu près à 2, 2.5 du variateur machine elle démarre et arrivée à 40 degrés elle se stabilise, c'est à peu près correct, elle reste environ 45 minutes avec des régulations de températures, ce qui me semble normal, mais à un moment donné elle s'arrête et se met en sécurité brûleur, ce qui sans usage personnel ne se remet pas en route.
Il y avait le coupe tirage défectueux que j'ai réparé et ma question est... Il y a une sorte de sonde dans le couple tirage qui ? Mais je suis novice et je vous laisse répondre à mes questions surtout que vous êtes pro dans ce domaine.
J'ai fait comme j'ai pu, nettoyé à ma manière de nettoyer sans aucun résultat.
Je ne suis pas radin mais je voudrais que selon la loi, le gaz et le fioul devraient être bannis dans toutes les maisons ou autres, après 2022 mais ils restent à prouver que les personnes n'ayant pas les moyens de changer pour se mettre dans les normes ne puissent pas bénéficier d'une aide.
Mais je m'égare, et je reviens sur le problème de mon amie et je voudrais un semblant de résultat et d'espérance dans sa modeste vie.
Dans tous les cas je vous remercie de vous pencher sur mon problème absurde, bien que vous soyez technicien dans ce domaine.
Cordialement.
19 novembre 2021 à 22:23
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière gaz Chappée Edena qui se met en sécurité
Bonjour,
Si vous avez un coupe tirage qui était défectueux (rouille et/ou perforation) c'est que vous devez avoir des problèmes de tirage de conduit de cheminée, de ventilation du local ou une non conformité sur l'installation.
La sonde présente dans le coupe tirage sert à détecter ces anomalies et arrête le brûleur de la chaudière en le mettant en attente (pas de mise en sécurité).
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière, tableau de chaudière, coupe tirage, raccordement au conduit de cheminée, conduit et sortie en toiture...) ?
Pour ce qui est du bannissement des énergies fossiles dans les logements, il n'est pas d'actualité !!!
La loi ou le projet de loi ne concerne que les logements neufs qui peuvent être raccordés à d'autres sources d'énergie. Pour les logements existants si les énergies non fossiles ne sont pas disponibles et si le réseau électrique ne permet pas de mettre l'alimentation d'une PAC, les solutions bois, fioul, ou gaz seront restent possible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si vous avez un coupe tirage qui était défectueux (rouille et/ou perforation) c'est que vous devez avoir des problèmes de tirage de conduit de cheminée, de ventilation du local ou une non conformité sur l'installation.
La sonde présente dans le coupe tirage sert à détecter ces anomalies et arrête le brûleur de la chaudière en le mettant en attente (pas de mise en sécurité).
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation (chaudière, tableau de chaudière, coupe tirage, raccordement au conduit de cheminée, conduit et sortie en toiture...) ?
Pour ce qui est du bannissement des énergies fossiles dans les logements, il n'est pas d'actualité !!!
La loi ou le projet de loi ne concerne que les logements neufs qui peuvent être raccordés à d'autres sources d'énergie. Pour les logements existants si les énergies non fossiles ne sont pas disponibles et si le réseau électrique ne permet pas de mettre l'alimentation d'une PAC, les solutions bois, fioul, ou gaz seront restent possible.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
20 novembre 2021 à 11:40