PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23434
Question Forum Chauffage : PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
Bonjour.
J'ai une PAC Saunier Duval, Génia Air Split qui fait le chauffage et l'eau chaude.
J'ai également un système solaire combiné.
J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC au printemps du fait que c'est le SSC qui me fournissait l'eau chaude.
Avec cette période froide qui commence, j'ai remis ma PAC en route et, pour le chauffage, il n'y a pas de souci.
Cependant, je n'ai plus de production d'eau chaude alors qu'il n'y a aucun défaut qui s'inscrit sur le boîtier de gestion de l'unité intérieure.
Fait curieux, sur l'écran du boîtier de l'unité intérieure, parfois je vois le symbole du robinet d'eau sanitaire qui clignote, environ 15 secondes et s'arrête.
Et parfois, pendant 45 secondes, les symboles du robinet d'eau sanitaire et de l'assistance électrique clignotent et s'arrêtent, donc jamais assez longtemps pour obtenir la température de l'eau sanitaire demandée avec le régulateur un Mipro V5.
Je pense à un problème de réglage des consignes sur l'unité intérieure de la PAC.
J'espère avoir bien décrit le problème et que vous trouverez une solution à mon problème.
Cordialement.
Jitan
J'ai une PAC Saunier Duval, Génia Air Split qui fait le chauffage et l'eau chaude.
J'ai également un système solaire combiné.
J'ai arrêté la production d'eau chaude sanitaire de la PAC au printemps du fait que c'est le SSC qui me fournissait l'eau chaude.
Avec cette période froide qui commence, j'ai remis ma PAC en route et, pour le chauffage, il n'y a pas de souci.
Cependant, je n'ai plus de production d'eau chaude alors qu'il n'y a aucun défaut qui s'inscrit sur le boîtier de gestion de l'unité intérieure.
Fait curieux, sur l'écran du boîtier de l'unité intérieure, parfois je vois le symbole du robinet d'eau sanitaire qui clignote, environ 15 secondes et s'arrête.
Et parfois, pendant 45 secondes, les symboles du robinet d'eau sanitaire et de l'assistance électrique clignotent et s'arrêtent, donc jamais assez longtemps pour obtenir la température de l'eau sanitaire demandée avec le régulateur un Mipro V5.
Je pense à un problème de réglage des consignes sur l'unité intérieure de la PAC.
J'espère avoir bien décrit le problème et que vous trouverez une solution à mon problème.
Cordialement.
Jitan
25 octobre 2023 à 20:39
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Votre système solaire est un COMBI ou SSC ?
- Quelle est sa marque, son type, sont modèle et son numéro de série ?
- Sa régulation et son pilotage sont-ils assuré par des régulateurs indépendants ou une régulation centralisée ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Votre système solaire est un COMBI ou SSC ?
- Quelle est sa marque, son type, sont modèle et son numéro de série ?
- Sa régulation et son pilotage sont-ils assuré par des régulateurs indépendants ou une régulation centralisée ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 octobre 2023 à 15:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
Bonjour.
Je vais essayer de répondre à toutes vos questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ? - Saunier Duval , génia air split , HA12-5 STB
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? - radiateurs
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ? - oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? - oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ? - Mipro 5
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? -dans la salle à manger sur un mur à 1m50
- Votre système solaire est un COMBI ou SSC ? - -un SSC
- Quelle est sa marque, son type, sont modèle et son numéro de série ? - Climer SR400 accumulateur, type Calyssée
- Sa régulation et son pilotage sont-ils assuré par des régulateurs indépendants ou une régulation centralisée ? centralisée
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? - puissance du compteur 9 kwa
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? - 130 m2
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Je vais essayer de répondre à toutes vos questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre PAC ? - Saunier Duval , génia air split , HA12-5 STB
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? - radiateurs
- Votre PAC est-elle équipée d'une sonde extérieure ? - oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? - oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ? - Mipro 5
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ? -dans la salle à manger sur un mur à 1m50
- Votre système solaire est un COMBI ou SSC ? - -un SSC
- Quelle est sa marque, son type, sont modèle et son numéro de série ? - Climer SR400 accumulateur, type Calyssée
- Sa régulation et son pilotage sont-ils assuré par des régulateurs indépendants ou une régulation centralisée ? centralisée
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? - puissance du compteur 9 kwa
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? - 130 m2
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
27 octobre 2023 à 10:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
Bonjour.
Serait-il possible que cela provienne de la vanne 3 voies ou encore de la sonde de température de l'eau sanitaire qui serait déficiente ?
Cordialement.
Jitan
Serait-il possible que cela provienne de la vanne 3 voies ou encore de la sonde de température de l'eau sanitaire qui serait déficiente ?
Cordialement.
Jitan
30 octobre 2023 à 18:15
Réponse 4 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
Bonjour.
J'ai fait appel à un technicien qui a vérifié la PAC et qui n'a rien trouvé d'anormal.
Pour lui, c'est à cause du SSC qui n'a pas de régulation entre la PAC et le SSC.
La PAC a sa régulation et le SSC a sa propre régulation, mais il n'y en a pas entre les deux pour piloter les deux installations. Pensez-vous que ce soit la clé du problème ?
Cordialement.
Jitan
J'ai fait appel à un technicien qui a vérifié la PAC et qui n'a rien trouvé d'anormal.
Pour lui, c'est à cause du SSC qui n'a pas de régulation entre la PAC et le SSC.
La PAC a sa régulation et le SSC a sa propre régulation, mais il n'y en a pas entre les deux pour piloter les deux installations. Pensez-vous que ce soit la clé du problème ?
Cordialement.
Jitan
01 novembre 2023 à 11:50
Réponse 5 d'un contributeur du forum-chauffage
PAC Saunier Duval qui ne fournit plus d'eau chaude
L'installateur du SSC est venu et m'a certifié que le problème n'avait rien à voir avec le SSC mais avec la PAC.
Les deux installations étant indépendantes pour la production d'ECS.
Mon problème vient du fait que lors de la demande d'ECS, le compresseur ne se met pas en route alors qu'il se met en route pour le chauffage. La vanne 3 voies commute bien sur la position ECS lors de la demande ou sur Chauffage/ECS.
Le circulateur qui est commun fonctionne aussi sans problème.
Lors de la demande d'ECS, sur le boîtier de l'unité intérieure, il y a bien le petit robinet qui clignote pendant 15 secondes et s'arrête puisque le compresseur ne démarre pas.
Quel peut donc être le problème ?
Merci.
Les deux installations étant indépendantes pour la production d'ECS.
Mon problème vient du fait que lors de la demande d'ECS, le compresseur ne se met pas en route alors qu'il se met en route pour le chauffage. La vanne 3 voies commute bien sur la position ECS lors de la demande ou sur Chauffage/ECS.
Le circulateur qui est commun fonctionne aussi sans problème.
Lors de la demande d'ECS, sur le boîtier de l'unité intérieure, il y a bien le petit robinet qui clignote pendant 15 secondes et s'arrête puisque le compresseur ne démarre pas.
Quel peut donc être le problème ?
Merci.
14 novembre 2023 à 15:40
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
- N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
- 2. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
- N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
- 3. Plus d'eau chaude chaudière SAUNIER DUVAL
- N°1991 : Bonjour, en position été je n'ai plus d'eau chaude quand j'ouvre n'importe quel robinet sur ma chaudière SAUNIER DUVAL SD 220. Je suis obligé de la mettre en position hiver et là j'en ai. Pouvez-vous me dire d'où cela peut-il...
- 4. Chaudière Saunier Duval fuite d'eau vanne 3 voies
- N°4719 : Bonsoir, j'ai un chaudière Saunier Duval Isotwin F24E mise en service en janvier 2007. J'ai une fuite d'eau sur la vanne 3 voies, le technicien veut changer la pièce entière. Connaissez-vous le prix de cette pièce, avez-vous...
- 5. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
- N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
- 6. Problème température d'eau chaudière Saunier Duval Thema c25e
- N°1356 : J'ai des problèmes de température d'eau irrégulière sur une chaudière Saunier Duval Thema c25e (eau chaude à fond, puis chute temporaire à froid sous la douche, sympa, alors que personne d'autre ne tire d'eau dans la maison !...
- 7. Bruit chaudière Saunier Duval isosplit condens
- N°3848 : Bonjour, j'ai fait installer une chaudière murale gaz saunier duval isosplit et depuis le début j'ai un bruit de grognement qui ne se fait entendre que lorsque je tire de l'eau chaude et de façon intermittente. De plus, à chaque...
- 8. Utilisation eau chaude Sanitaire sans chauffage chaudière Saunier Duval thema F24E
- N°15520 : Bonjour, Ayant une fuite sur circuit chauffage (sous vide sanitaire), est-il possible de fermer les vannes de départ et retour chauffage sur la chaudière, après avoir monté et purgé à la pression qui permettra le...
- 9. Plus d'eau chaude instantanée chaudière Saunier Duval isotwin F25 H-MOD
- N°13326 : Bonsoir, quand on prend une douche l'eau devient froide une fois les deux ballons de 21L vides, la chaudière chauffe mais l'eau reste froide, il faut fermer le robinet attendre un bon quart d'heure pour avoir de l'eau chaude à...
- 10. Pression de purge radiateurs varie chaudière Thema C25E Saunier Duval
- N°15122 : :lol:Bonjour à tous et à toutes, je suis un nouveau papy fraichement inscrit sur le forum car ayant des connaissances de base pour purger des radiateurs, ce que je sais faire, mais ce que je ne comprends pas c’est que ma...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite