Panne chaudière Frisquet Condensation Visio
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24103
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Frisquet Condensation Visio
Bonjour à tous.
Je viens solliciter votre avis sur une panne un peu étrange concernant une chaudière Frisquet Condensation Visio 25 kW CS VISO + UPEC H (1150000), car j'ai quelques doutes sur les causes possibles.
Le problème : la chaudière monte en pression (de 1.2 à 2.5 bars) en seulement 24 heures.
Le client réduit la pression, mais elle remonte systématiquement.
Ce que j'ai vérifié :
- Vase d'expansion 18 L : Gonflé à 1 bar, tout semble correct (il n'est pas bouché et il monte bien en pression au remplissage).
- Disconnecteur : RAS.
- Présence d'air dans les radiateurs : Rien à signaler.
- Purgeur automatique / Corps de chauffe : RAS aussi.
Je me pose donc plusieurs questions :
Le corps de chauffe sur ce modèle est bien indépendant de l'eau chaude sanitaire ? ça écarte une fuite interne, mais je préfère être sûr. (sur les schéma sur cette version il n'est pas connecté directement au réseau ECS)
Concernant la vanne 4 voies : Est-ce que l'ECS circule à l'intérieur de cette vanne, ou est-elle uniquement là pour diriger le circuit de chauffage vers l'ECS, peut-être via un serpentin dans le ballon ? Si ce serpentin est percé, cela pourrait expliquer la montée en pression. (je n'arrive pas à trouver de schéma de principe de la chaudière, uniquement les vus éclatées sur Frisquet)
Pour en avoir le cœur net, je pense demander au client de laisser la pression à 2.5 bars et d'éteindre la chaudière pendant quelques heures. Si la pression reste haute, cela indiquerait clairement que de l'ECS entre dans le circuit de chauffage. Il ne resterait plus qu'à localiser la fuite.
Si au contraire la pression diminue, cela suggérerait un blocage quelque part dans le circuit. Pourtant, l'eau du chauffage semble propre, sans boue apparente...
Maintenant le client m'a signalé que cet été ils avaient percé un tuyau cuivre dans le sol, puis réparer par soudure le trou avec un morceau de cuivre avant de couler la dalle sans prise de photo... (vive l'existence des manchons au passage).
Avez-vous des pistes supplémentaires à explorer ?
Merci d'avance pour vos retours.
Je viens solliciter votre avis sur une panne un peu étrange concernant une chaudière Frisquet Condensation Visio 25 kW CS VISO + UPEC H (1150000), car j'ai quelques doutes sur les causes possibles.
Le problème : la chaudière monte en pression (de 1.2 à 2.5 bars) en seulement 24 heures.
Le client réduit la pression, mais elle remonte systématiquement.
Ce que j'ai vérifié :
- Vase d'expansion 18 L : Gonflé à 1 bar, tout semble correct (il n'est pas bouché et il monte bien en pression au remplissage).
- Disconnecteur : RAS.
- Présence d'air dans les radiateurs : Rien à signaler.
- Purgeur automatique / Corps de chauffe : RAS aussi.
Je me pose donc plusieurs questions :
Le corps de chauffe sur ce modèle est bien indépendant de l'eau chaude sanitaire ? ça écarte une fuite interne, mais je préfère être sûr. (sur les schéma sur cette version il n'est pas connecté directement au réseau ECS)
Concernant la vanne 4 voies : Est-ce que l'ECS circule à l'intérieur de cette vanne, ou est-elle uniquement là pour diriger le circuit de chauffage vers l'ECS, peut-être via un serpentin dans le ballon ? Si ce serpentin est percé, cela pourrait expliquer la montée en pression. (je n'arrive pas à trouver de schéma de principe de la chaudière, uniquement les vus éclatées sur Frisquet)
Pour en avoir le cœur net, je pense demander au client de laisser la pression à 2.5 bars et d'éteindre la chaudière pendant quelques heures. Si la pression reste haute, cela indiquerait clairement que de l'ECS entre dans le circuit de chauffage. Il ne resterait plus qu'à localiser la fuite.
Si au contraire la pression diminue, cela suggérerait un blocage quelque part dans le circuit. Pourtant, l'eau du chauffage semble propre, sans boue apparente...
Maintenant le client m'a signalé que cet été ils avaient percé un tuyau cuivre dans le sol, puis réparer par soudure le trou avec un morceau de cuivre avant de couler la dalle sans prise de photo... (vive l'existence des manchons au passage).
Avez-vous des pistes supplémentaires à explorer ?
Merci d'avance pour vos retours.
23 septembre 2024 à 00:56
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Frisquet Condensation Visio
Mise à jour :
Aujourd'hui, j'ai donc demandé au client d'éteindre sa chaudière et même après 6 heures, la pression n'a pas baissé.
On peut donc convenir qu'il y a une entrée d'eau dans le réseau de chauffage.
Et le coupable a été trouvé ! Une vieille vanne de remplissage cachée dans le garage que son fils avait ouverte lors des travaux de réparation.
Allez, nous allons la supprimer !
Aujourd'hui, j'ai donc demandé au client d'éteindre sa chaudière et même après 6 heures, la pression n'a pas baissé.
On peut donc convenir qu'il y a une entrée d'eau dans le réseau de chauffage.
Et le coupable a été trouvé ! Une vieille vanne de remplissage cachée dans le garage que son fils avait ouverte lors des travaux de réparation.
Allez, nous allons la supprimer !
23 septembre 2024 à 18:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 2. Chaudière Frisquet hydromotrix condensation panne non identifiée
- N°23084 : Bonjour. Ma chaudière Frisquet Hydromotrix Condensation 32kW avec ballon UPEC a été installée en 2014. Entretenue annuellement par un professionnel, elle n'a jamais posé de problème. Jusqu'en septembre dernier, où une...
- 3. Panne de chaudière gaz condensation Frisquet
- N°22971 : Bonsoir, Je suis en panne de ma chaudière à gaz à condensation Frisquet Prestige 25k Visio. Je m'explique : elle a tourné sans souci depuis octobre, puis elle s'est mise en sécurité brûleur et il a fallu appuyer pour la...
- 4. Schéma carte électronique chaudière à condensation Frisquet Visio
- N°23943 : Bonjour, Je suis à la recherche du schéma électronique de la carte d'une chaudière Frisquet à condensation Visio. J'aimerais essayer de voir le type de signal d'alimentation des bobines du bloc gaz. Le ronronnement de la...
- 5. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 6. Panne chaudière gaz Frisquet prestige condensation
- N°20565 : Bonjour, Depuis 1 semaine, j'ai ma chaudière qui refuse de démarrer. C'est une chaudière Frisquet prestige condensation 32kW. Panne d'origine : - Cycle de démarrage se lance (bruit de relais, ventilation se met en route...
- 7. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 8. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
- N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
- 9. Panne chaudière Frisquet à condensation Prestige
- N°22734 : Bonjour à tous. J'ai un défaut sur chaudière Frisquet à condensation Prestige 25 kW : Défaut vanne auto zéro chaudière à l'arrêt. J'éteins puis rallume et tout est OK . J'ai également d'autres défauts...
- 10. Choix chaudière à condensation gaz avec ballon
- N°20601 : Bonjour. J'ai besoin de vos conseils pour me décider sur le choix d'une chaudière à changer. Je dois changer ma chaudière gaz qui est vétuste pour une chaudière à condensation gaz avec ballon. Il s'agit d'une maison en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite