Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
18442
Question forum dépannage chaudières : Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
Bonjour.
J'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23KW ventouse de 2002 qui est utilisée en eau chaude sanitaire et chauffage.
Mon souci, c’est qu’elle s'arrête de façon aléatoire uniquement quand j’ai une forte demande d’eau chaude sanitaire (douche ou bain) et le voyant sécurité brûleur (rouge) est éteint et l’indicateur de flamme (vert) reste également éteint.
Le moteur du ventilateur fonctionne lors ce dysfonctionnent.
Pour avoir de l’eau chaude sanitaire, je dois l’éteindre puis la rallumer électriquement, ainsi le voyant flamme passe de éteint à allumer en vert et elle reproduit de l’eau chaude.
Concernant le chauffage, il fonctionne correctement lorsque la température de chauffage baisse, le voyant flamme (vert) s’allume et la flamme se produit et s’arrête normalement.
Ma question est la suivante : pourquoi sur le circuit chauffage tout fonctionne correctement et lorsqu’il y a une forte demande d’eau chaude sanitaire le voyant de l’indicateur de flamme reste éteint donc pas l'allumage de la rampe de gaz, qu’elle pourrait en être la cause ?
Merci.
J'ai une chaudière Frisquet Gazliner 23KW ventouse de 2002 qui est utilisée en eau chaude sanitaire et chauffage.
Mon souci, c’est qu’elle s'arrête de façon aléatoire uniquement quand j’ai une forte demande d’eau chaude sanitaire (douche ou bain) et le voyant sécurité brûleur (rouge) est éteint et l’indicateur de flamme (vert) reste également éteint.
Le moteur du ventilateur fonctionne lors ce dysfonctionnent.
Pour avoir de l’eau chaude sanitaire, je dois l’éteindre puis la rallumer électriquement, ainsi le voyant flamme passe de éteint à allumer en vert et elle reproduit de l’eau chaude.
Concernant le chauffage, il fonctionne correctement lorsque la température de chauffage baisse, le voyant flamme (vert) s’allume et la flamme se produit et s’arrête normalement.
Ma question est la suivante : pourquoi sur le circuit chauffage tout fonctionne correctement et lorsqu’il y a une forte demande d’eau chaude sanitaire le voyant de l’indicateur de flamme reste éteint donc pas l'allumage de la rampe de gaz, qu’elle pourrait en être la cause ?
Merci.
06 janvier 2017 à 10:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
Bonjour à toutes et à tous.
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
06 janvier 2017 à 10:43
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Invité

Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
Invité

Bonjour,
Je pense qu'il s'agit d'une Hydromotrix ventouse de 2002, en effet en 2002 n'existait plus de gazliner.
Bref, a priori il s'agit de votre sonde CTN sanitaire qui est HS.
Lors de la mise en sécurité rouge, vous devez avoir une série de diode qui clignote ou fixe au tableau ?
Installateur 78
Je pense qu'il s'agit d'une Hydromotrix ventouse de 2002, en effet en 2002 n'existait plus de gazliner.
Bref, a priori il s'agit de votre sonde CTN sanitaire qui est HS.
Lors de la mise en sécurité rouge, vous devez avoir une série de diode qui clignote ou fixe au tableau ?
Installateur 78
14 janvier 2017 à 19:36
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
Bonjour,
Merci de votre réponse, il s'agit bien d'une Gazliner (marqué dessus), par contre l'année ? (je pensais 2002 mais 2000 est possible).
Je n'ai pas de mise en sécurité rouge, juste le voyant de l'indicateur de flamme normalement vert qui reste éteint quand mon souci ECS se produit et cela de façon aléatoire.
Cordialement. Pasfurs
Merci de votre réponse, il s'agit bien d'une Gazliner (marqué dessus), par contre l'année ? (je pensais 2002 mais 2000 est possible).
Je n'ai pas de mise en sécurité rouge, juste le voyant de l'indicateur de flamme normalement vert qui reste éteint quand mon souci ECS se produit et cela de façon aléatoire.
Cordialement. Pasfurs
16 janvier 2017 à 09:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
Bonjour à toutes et à tous,
Juste une petite relance du sujet, pour le coup de pouce car je sèche avec cette chaudière.
Merci, cordialement.
Pasfurs
Juste une petite relance du sujet, pour le coup de pouce car je sèche avec cette chaudière.
Merci, cordialement.
Pasfurs
25 janvier 2017 à 12:26
Réponse 5 d'un contributeur du forum chauffage
Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
Bonjour à toutes et à tous,
Re-juste une petite relance du sujet, un p'tit coup de pouce car je me dessèche avec cette chaudière.
Merci, cordialement.
Pasfurs
Re-juste une petite relance du sujet, un p'tit coup de pouce car je me dessèche avec cette chaudière.
Merci, cordialement.
Pasfurs
20 février 2017 à 16:25
Réponse 6 d'un contributeur du forum chauffage
Panne aléatoire ECS chaudière Frisquet Gazliner 23KW
Bonjour à toutes et à tous,
Re-juste une petite relance du sujet, un p'tit coup de pouce car je me dessèche avec cette chaudière.
Merci.
Cordialement.
Pasfurs
Re-juste une petite relance du sujet, un p'tit coup de pouce car je me dessèche avec cette chaudière.
Merci.
Cordialement.
Pasfurs
26 avril 2017 à 14:06