Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas

Patsi
Membre inscrit
Patsi
4 messages
Bonjour,

Ma chaudière Frisquet ne démarre plus, aucun voyant ne s'allume à part le bouton Marche/Arrêt.
Le gaz arrive bien à la chaudière.
En 2014 un participant au forum avait posé la même question et il lui avait été répondu qu'il s'agissait d'un défaut de la carte électronique.
J'ai changé la carte électronique et cela ne fonctionne toujours pas.
Avant la panne complète, l'information de pression se mettait souvent au rouge soit en surpression, soit en sous-pression et j'étais obligé soit de rajouter de la pression, soit de purger un radiateur quand la chaudière avait chauffé.
Je ne sais pas si cela peut être la cause de la panne totale maintenant.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance, merci.
Merci d'avance.
05 mars 2021 à 19:34
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

La première des choses concernant votre souci de variation, l'importante pression, vérifier l'état de votre vase d'expansion et de la soupape de chauffage.

La deuxième chose : vous avez remplacé la carte de votre chaudière : comment avez-vous fait ce diagnostic ?
(Certains conseilleurs sur internet sont loin d'être des professionnels !!!)
En remplaçant votre carte :
- L'avez-vous bien paramétrée ?
- Avez-vous un satellite de commande dans l'ambiance ?
- L'antenne est-elle bien raccordée ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 mars 2021 à 10:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas

Patsi
Membre inscrit
Patsi
4 messages
Bonjour,
J'ai un peu tardé pour vous répondre car cela a évolué.
En effet, la carte qui avait été changée c'était le panneau de commande qui n'avait rien à voir.
En fait c'est la carte module de commande Frisquet avec étiquette jaune DN94 3.21 qui a lâchée. Elle avait des traces de charbonnage au niveau du module bleu contacteur sur la carte. Cette carte a été changée et cela refonctionne.
Par contre, j'ai toujours le problème des variations de pression.
Tantôt, je suis en sous-pression (avec la led rouge) et il faut que je rajoute de la pression, tantôt en surpression (avec la led rouge) quand la chaudière a chauffé et il faut que je purge un radiateur.
Les variations de pression se font rapidement, ce qui n'était pas le cas quand cela fonctionnait correctement.
De toute évidence, ce n'est pas normal et je ne sais pas d'où cela peut provenir.
De la sonde de pression ou d'ailleurs ?
Par avance, merci pour votre aide.
Cordialement.
11 mars 2021 à 17:38
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas

Patsi
Membre inscrit
Patsi
4 messages
Bonjour,
Pour mes variations de pression vous me suggérez de vérifier le vase d'expansion et la soupape de chauffage.
Comment fait-on ces vérifications ?
Cordialement.
11 mars 2021 à 17:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir,

Le vase d'expansion se contrôle à froid et à vide, selon la hauteur manométrique de votre installation, sa pression doit être comprise :
- Entre 0.3 et 0.5 bar si votre logement est de plain pied,
- Entre 0.5 et 0.8 bar si votre logement comporte un étage.

Si la pression ne reste pas stable dans votre vase, remplacer le avec la soupape de chauffage !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
11 mars 2021 à 19:45

Proposer une réponse à Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 2000 ne s’allume pas
    N°23174 : Bonjour. Je viens sur ce forum car je tourne en rond avec ma chaudière et je n'arrive pas à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Il s'agit d'une Frisquet Hydromotrix 23 2000, dont le numéro de série est...
  • 2. Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
    N°21960 : Bonjour. Je rencontre un problème avec ma chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450 (19 ans). Ma chaudière est située au sous sol. Hier soir j’ai entendu un bruit très important et le chauffage au sol s’est...
  • 3. Anomalie ventilateur chaudière Frisquet Hydroconfort
    N°22873 : Bonjour et bonne année. Je poste ce message car ceux à qui cela est arrivé ne mettent pas la résolution. J'ai un message à l'écran de ma chaudière Frisquet 2018 Hydroconfort 80l, anomalie du ventilateur. J'ai changé le...
  • 4. Chauffage Acova Mohair ne s'allume plus
    N°16902 : Bonsoir, Avec le froid, j'ai rallumé mon radiateur électrique Acova Mohair. Et depuis une semaine, je me suis aperçu qu'il était éteint et impossible de le rallumer. J'ai vérifié que le courant arrivait bien jusqu'au...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Circuit de chauffage ventilo convecteur ne s'allume pas
    N°22178 : Bonjour. Suite à un changement de plomberie + chaudière + passage en ventilo convecteur, je n'arrive pas à avoir de chauffage dans les radiateurs des chambres à l'étage. Je vous ai fait un schéma du branchement de...
  • 7. Problème chaudière s'allume 30 secondes et s'éteint 15 secondes
    N°16508 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière elle s’allume 30 secondes et s'éteint toute seule :cry: puis s'allume à nouveau 30 secondes et s'éteint 15 secondes ainsi de suite. Merci pour vos réponses.
  • 8. Chaudière Frisquet Gaz Liner ne redémarre plus
    N°22261 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Gaz Liner qui marchait très bien depuis 2 ans. Vu que nous sommes en été, on l'allume le soir pour la douche en ce moment. Hier impossible de la redémarrer. Il y a bien la flamme mais...
  • 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 10. Chaudière Chaffoteaux Maury thermostat ne s'allume pas
    N°16297 : Bonjour, Mon thermostat d'ambiance ne s'allume pas. Pourtant, pour le branchement à ma chaudière, j'ai suivi les consignes indiquées dans le message n°6476 sur ce forum et mon thermostat est le même que celui indiqué dans...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bruleur granule de bois transformation chaudiradiateur airelecquestion travaux chauffageventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite