Bonjour,
Ma chaudière Frisquet ne démarre plus, aucun voyant ne s'allume à part le bouton Marche/Arrêt.
Le gaz arrive bien à la chaudière.
En 2014 un participant au forum avait posé la même question et il lui avait été répondu qu'il s'agissait d'un défaut de la carte électronique.
J'ai changé la carte électronique et cela ne fonctionne toujours pas.
Avant la panne complète, l'information de pression se mettait souvent au rouge soit en surpression, soit en sous-pression et j'étais obligé soit de rajouter de la pression, soit de purger un radiateur quand la chaudière avait chauffé.
Je ne sais pas si cela peut être la cause de la panne totale maintenant.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance, merci.
Merci d'avance.
Ma chaudière Frisquet ne démarre plus, aucun voyant ne s'allume à part le bouton Marche/Arrêt.
Le gaz arrive bien à la chaudière.
En 2014 un participant au forum avait posé la même question et il lui avait été répondu qu'il s'agissait d'un défaut de la carte électronique.
J'ai changé la carte électronique et cela ne fonctionne toujours pas.
Avant la panne complète, l'information de pression se mettait souvent au rouge soit en surpression, soit en sous-pression et j'étais obligé soit de rajouter de la pression, soit de purger un radiateur quand la chaudière avait chauffé.
Je ne sais pas si cela peut être la cause de la panne totale maintenant.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance, merci.
Merci d'avance.
05 mars 2021 à 19:34
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas
Bonjour,
La première des choses concernant votre souci de variation, l'importante pression, vérifier l'état de votre vase d'expansion et de la soupape de chauffage.
La deuxième chose : vous avez remplacé la carte de votre chaudière : comment avez-vous fait ce diagnostic ?
(Certains conseilleurs sur internet sont loin d'être des professionnels !!!)
En remplaçant votre carte :
- L'avez-vous bien paramétrée ?
- Avez-vous un satellite de commande dans l'ambiance ?
- L'antenne est-elle bien raccordée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
La première des choses concernant votre souci de variation, l'importante pression, vérifier l'état de votre vase d'expansion et de la soupape de chauffage.
La deuxième chose : vous avez remplacé la carte de votre chaudière : comment avez-vous fait ce diagnostic ?
(Certains conseilleurs sur internet sont loin d'être des professionnels !!!)
En remplaçant votre carte :
- L'avez-vous bien paramétrée ?
- Avez-vous un satellite de commande dans l'ambiance ?
- L'antenne est-elle bien raccordée ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 mars 2021 à 10:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas
Bonjour,
J'ai un peu tardé pour vous répondre car cela a évolué.
En effet, la carte qui avait été changée c'était le panneau de commande qui n'avait rien à voir.
En fait c'est la carte module de commande Frisquet avec étiquette jaune DN94 3.21 qui a lâchée. Elle avait des traces de charbonnage au niveau du module bleu contacteur sur la carte. Cette carte a été changée et cela refonctionne.
Par contre, j'ai toujours le problème des variations de pression.
Tantôt, je suis en sous-pression (avec la led rouge) et il faut que je rajoute de la pression, tantôt en surpression (avec la led rouge) quand la chaudière a chauffé et il faut que je purge un radiateur.
Les variations de pression se font rapidement, ce qui n'était pas le cas quand cela fonctionnait correctement.
De toute évidence, ce n'est pas normal et je ne sais pas d'où cela peut provenir.
De la sonde de pression ou d'ailleurs ?
Par avance, merci pour votre aide.
Cordialement.
J'ai un peu tardé pour vous répondre car cela a évolué.
En effet, la carte qui avait été changée c'était le panneau de commande qui n'avait rien à voir.
En fait c'est la carte module de commande Frisquet avec étiquette jaune DN94 3.21 qui a lâchée. Elle avait des traces de charbonnage au niveau du module bleu contacteur sur la carte. Cette carte a été changée et cela refonctionne.
Par contre, j'ai toujours le problème des variations de pression.
Tantôt, je suis en sous-pression (avec la led rouge) et il faut que je rajoute de la pression, tantôt en surpression (avec la led rouge) quand la chaudière a chauffé et il faut que je purge un radiateur.
Les variations de pression se font rapidement, ce qui n'était pas le cas quand cela fonctionnait correctement.
De toute évidence, ce n'est pas normal et je ne sais pas d'où cela peut provenir.
De la sonde de pression ou d'ailleurs ?
Par avance, merci pour votre aide.
Cordialement.
11 mars 2021 à 17:38
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas
Bonjour,
Pour mes variations de pression vous me suggérez de vérifier le vase d'expansion et la soupape de chauffage.
Comment fait-on ces vérifications ?
Cordialement.
Pour mes variations de pression vous me suggérez de vérifier le vase d'expansion et la soupape de chauffage.
Comment fait-on ces vérifications ?
Cordialement.
11 mars 2021 à 17:40
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet Hydroconfort 23kW ne s'allume pas
Bonsoir,
Le vase d'expansion se contrôle à froid et à vide, selon la hauteur manométrique de votre installation, sa pression doit être comprise :
- Entre 0.3 et 0.5 bar si votre logement est de plain pied,
- Entre 0.5 et 0.8 bar si votre logement comporte un étage.
Si la pression ne reste pas stable dans votre vase, remplacer le avec la soupape de chauffage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Le vase d'expansion se contrôle à froid et à vide, selon la hauteur manométrique de votre installation, sa pression doit être comprise :
- Entre 0.3 et 0.5 bar si votre logement est de plain pied,
- Entre 0.5 et 0.8 bar si votre logement comporte un étage.
Si la pression ne reste pas stable dans votre vase, remplacer le avec la soupape de chauffage !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
11 mars 2021 à 19:45