Bonjour à tous.
Je me tourne vers vous car je rencontre depuis cet été un problème qui s'aggrave régulièrement sur ma chaudière et que mon chauffagiste n'a jusqu'à présent pas résolu.
La chaudière a moins d'un an. C'est une Frisquet Prestige 32kW avec un UPEC 120 litres posé en latéral.
J'ai régulièrement des messages d'alerte indiquant une pression d'eau trop élevée, ce qui m'oblige à purger le circuit de chauffage presque tous les jours. Je passe en effet d'une pression de départ se situant vers 1,5/1,7 à 2,7/2,9 sur une journée.
Le chauffagiste a vérifié le vase d'expansion qui n'est pas à l'origine du problème. Il a même installé un second vase pendant un moment, ce qui a semblé réglé le problème mais celui-ci est réapparu lorsque la demande de chauffage a été régulière.
Le robinet d'arrivée d'eau n'a pas été changé, parce que le technicien me dit que, celui-ci étant en réalité fait de deux robinets, il est peu vraisemblable que l'eau entre par cette voie.
Le capteur de pression a été changé. il y avait un peu de saleté à l'intérieur. Mais avec le nouveau capteur, le problème est apparu immédiatement après, donc cela ne venait pas de ça.
Le technicien me dit que si cela venait d'une communication entre la chaudière et l'UPEC, la montée en pression serait quasi immédiate, ce qui n'est pas le cas, de même que si l'eau entrait par le robinet.
J'ai l'impression que le phénomène se produit quand la chaudière redémarre après une période de chauffe à température réduite et au moment où l'ECS se remet à être chauffée à la température de confort.
Mais ce n'est qu'une idée que j'ai eue en observant les heures où cela se produit.
Bref, je suis très ennuyé d'autant que le chauffagiste patauge.
Aux dernières nouvelles, il devait contacter Frisquet.
C'est pourquoi, si vous avez été confronté à ce même problème ou que vous avez des idées sur ce qui pourrait en être à l'origine, je suis preneur de vos contributions.
Merci par avance à tous.
Fabrice
Je me tourne vers vous car je rencontre depuis cet été un problème qui s'aggrave régulièrement sur ma chaudière et que mon chauffagiste n'a jusqu'à présent pas résolu.
La chaudière a moins d'un an. C'est une Frisquet Prestige 32kW avec un UPEC 120 litres posé en latéral.
J'ai régulièrement des messages d'alerte indiquant une pression d'eau trop élevée, ce qui m'oblige à purger le circuit de chauffage presque tous les jours. Je passe en effet d'une pression de départ se situant vers 1,5/1,7 à 2,7/2,9 sur une journée.
Le chauffagiste a vérifié le vase d'expansion qui n'est pas à l'origine du problème. Il a même installé un second vase pendant un moment, ce qui a semblé réglé le problème mais celui-ci est réapparu lorsque la demande de chauffage a été régulière.
Le robinet d'arrivée d'eau n'a pas été changé, parce que le technicien me dit que, celui-ci étant en réalité fait de deux robinets, il est peu vraisemblable que l'eau entre par cette voie.
Le capteur de pression a été changé. il y avait un peu de saleté à l'intérieur. Mais avec le nouveau capteur, le problème est apparu immédiatement après, donc cela ne venait pas de ça.
Le technicien me dit que si cela venait d'une communication entre la chaudière et l'UPEC, la montée en pression serait quasi immédiate, ce qui n'est pas le cas, de même que si l'eau entrait par le robinet.
J'ai l'impression que le phénomène se produit quand la chaudière redémarre après une période de chauffe à température réduite et au moment où l'ECS se remet à être chauffée à la température de confort.
Mais ce n'est qu'une idée que j'ai eue en observant les heures où cela se produit.
Bref, je suis très ennuyé d'autant que le chauffagiste patauge.
Aux dernières nouvelles, il devait contacter Frisquet.
C'est pourquoi, si vous avez été confronté à ce même problème ou que vous avez des idées sur ce qui pourrait en être à l'origine, je suis preneur de vos contributions.
Merci par avance à tous.
Fabrice
11 novembre 2021 à 09:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pression trop haute chaudière Frisquet prestige
Bonjour.
J'ai eu le même problème il y a quelques temps.
La pression de l'eau de chauffage dans le circuit montait régulièrement, ça venait d'une petite communication de pression d'eau entre l'eau de l'échangeur ECS et l'eau du chauffage chaudière. Un tube était corrodé.
La pression montait au ballon chaudière stoppé ou non ...
Vérifiez aussi le ballon si la membrane n'est pas HS elle ne régule plus la pression.
La vanne de remplissage du circuit chaudière n'est peut-être pas très étanche.
Bon courage.
Tout peut s'expliquer, se chercher et se trouver.
J'ai eu le même problème il y a quelques temps.
La pression de l'eau de chauffage dans le circuit montait régulièrement, ça venait d'une petite communication de pression d'eau entre l'eau de l'échangeur ECS et l'eau du chauffage chaudière. Un tube était corrodé.
La pression montait au ballon chaudière stoppé ou non ...
Vérifiez aussi le ballon si la membrane n'est pas HS elle ne régule plus la pression.
La vanne de remplissage du circuit chaudière n'est peut-être pas très étanche.
Bon courage.
Tout peut s'expliquer, se chercher et se trouver.

14 novembre 2021 à 15:22
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pression trop haute chaudière Frisquet prestige
Merci beaucoup.
15 novembre 2021 à 15:21
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Pression trop haute chaudière Frisquet prestige
Bon, dernières nouvelles : le problème est résolu.
Il ne venait pas de la chaudière ou de l'upec mais d'une arrivée d'eau froide directement dans le circuit de chauffage, à partir d'un vieux robinet dont j'ai découvert l'existence, placé dans un recoin de l'étage de la maison.
Il est vraisemblable que ce robinet s'est mis à laisser passer l'eau, en quantité plus ou moins importante selon les variations de température et de pression du circuit de chauffage. Et pour couronner le tout, le robinet était suivi d'une espèce de vanne se manœuvrant avec une clé, qui avait été laissée en position ouverte.
Il a donc suffi de placer celle-ci en position fermée pour arrêter l'entrée de l'eau dans le circuit de chauffage.
Cela fait plus de quinze ans que j'habite dans cette maison et je n'avais jamais remarqué cette curieuse entrée d'eau.
Le chauffagiste m'a dit que cela arrivait assez souvent sur de vielles installations.
Il ne venait pas de la chaudière ou de l'upec mais d'une arrivée d'eau froide directement dans le circuit de chauffage, à partir d'un vieux robinet dont j'ai découvert l'existence, placé dans un recoin de l'étage de la maison.
Il est vraisemblable que ce robinet s'est mis à laisser passer l'eau, en quantité plus ou moins importante selon les variations de température et de pression du circuit de chauffage. Et pour couronner le tout, le robinet était suivi d'une espèce de vanne se manœuvrant avec une clé, qui avait été laissée en position ouverte.
Il a donc suffi de placer celle-ci en position fermée pour arrêter l'entrée de l'eau dans le circuit de chauffage.
Cela fait plus de quinze ans que j'habite dans cette maison et je n'avais jamais remarqué cette curieuse entrée d'eau.
Le chauffagiste m'a dit que cela arrivait assez souvent sur de vielles installations.
01 décembre 2021 à 16:34