Bonjour
Je suis en possession d’une Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW.
Mise en route ce matin après une extinction depuis plus d'un mois après passage GDF.
Dès que j’allume, ma chaudière monte en pression, obligé de fermer le petit robinet de pression, voir photo encadrée en rouge à gauche et l’eau s'écoule côté droit, voir encadrée également.
Pour casser la pression je suis obligé de purger les radiateurs pour éviter l’inondation.
Normalement un réparateur qui s’occupe de l’entretien vient ce mercredi.
Mais mes nouveaux locataires avec un petit bébé n’a rien pour se chauffer ni d’eau chaude également.
Quelqu'un a t-il une solution ? Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis en possession d’une Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW.
Mise en route ce matin après une extinction depuis plus d'un mois après passage GDF.
Dès que j’allume, ma chaudière monte en pression, obligé de fermer le petit robinet de pression, voir photo encadrée en rouge à gauche et l’eau s'écoule côté droit, voir encadrée également.
Pour casser la pression je suis obligé de purger les radiateurs pour éviter l’inondation.
Normalement un réparateur qui s’occupe de l’entretien vient ce mercredi.
Mais mes nouveaux locataires avec un petit bébé n’a rien pour se chauffer ni d’eau chaude également.
Quelqu'un a t-il une solution ? Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 janvier 2016 à 17:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW montée en pression et fuite trop plein
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 880 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 880 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
25 janvier 2016 à 18:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW montée en pression et fuite trop plein
Bonsoir.
Le robinet que vous indiquez à gauche doit être fermé quand l'installation est remplie, pression environ 1,2 bars, si vous le laissez ouvert, la soupape de sécurité va s'ouvrir à partir de 3 bars et si elle n'est pas raccordée à une évacuation, c'est l'inondation.
Commencez par vérifier si ce robinet est bien fermé et observez ce qu'il en est.
Tenez-nous informés du résultat.
Cordialement.
Le robinet que vous indiquez à gauche doit être fermé quand l'installation est remplie, pression environ 1,2 bars, si vous le laissez ouvert, la soupape de sécurité va s'ouvrir à partir de 3 bars et si elle n'est pas raccordée à une évacuation, c'est l'inondation.
Commencez par vérifier si ce robinet est bien fermé et observez ce qu'il en est.
Tenez-nous informés du résultat.
Cordialement.
25 janvier 2016 à 18:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW montée en pression et fuite trop plein
Merci je vais tester.
Je ne manquerai pas de vous en faire un retour.
Je ne manquerai pas de vous en faire un retour.
25 janvier 2016 à 18:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Chaudière gaz Frisquet Gazliner 23 kW montée en pression et fuite trop plein
Bonjour,
Voici mon petit retour de mon problème de chaudière.
Effectivement les conseils de BP84 ont été d'une grande aide.
Problème résolu grâce à lui.
BP84 que je remercie infiniment.
Voici mon petit retour de mon problème de chaudière.
Effectivement les conseils de BP84 ont été d'une grande aide.
Problème résolu grâce à lui.
BP84 que je remercie infiniment.
28 janvier 2016 à 17:43