Circulateur eau chaude sanitaire tourne en permanence
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20722
Question Forum Chauffage : Circulateur eau chaude sanitaire tourne en permanence
Bonjour à tous.
Je suis nouveau participant, mais fan de ce site depuis que je l'ai découvert.
Mon circulateur ECS (et pas chauffage) et très chaud et tourne en permanence, est-ce normal ? ma chaudière est une Saunier Duval isomax F28 E de 2003.
Tout fonctionne très bien mais même sans tirer de l'eau chaude et alors que le ballon de réserve est chaud le circulateur ECS tourne et cela m’étonne, voire m’inquiète pour sa longévité.
Merci de vos réponses à l'avance.
Je suis nouveau participant, mais fan de ce site depuis que je l'ai découvert.
Mon circulateur ECS (et pas chauffage) et très chaud et tourne en permanence, est-ce normal ? ma chaudière est une Saunier Duval isomax F28 E de 2003.
Tout fonctionne très bien mais même sans tirer de l'eau chaude et alors que le ballon de réserve est chaud le circulateur ECS tourne et cela m’étonne, voire m’inquiète pour sa longévité.
Merci de vos réponses à l'avance.
13 novembre 2020 à 08:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Circulateur eau chaude sanitaire tourne en permanence
Bonjour,
Si votre pompe de bouclage sanitaire tourne en permanence il faut vérifier que votre chaudière n'est plus en demande de production d'ECS.
Si vous descendez la consigne de la température d'ECS au minimum, cette pompe s'arrête-t-elle ?
Si vous passez votre chaudière en mode chauffage seul, cette pompe s'arrête-t-elle ?
On parle bien de la pompe grise en bas à droite dans la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si votre pompe de bouclage sanitaire tourne en permanence il faut vérifier que votre chaudière n'est plus en demande de production d'ECS.
Si vous descendez la consigne de la température d'ECS au minimum, cette pompe s'arrête-t-elle ?
Si vous passez votre chaudière en mode chauffage seul, cette pompe s'arrête-t-elle ?
On parle bien de la pompe grise en bas à droite dans la chaudière !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
13 novembre 2020 à 16:09
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Circulateur eau chaude sanitaire tourne en permanence
Bonsoir et tout d'abord merci pour cette réponse rapide.
Le circulateur chauffage et au fond de la chaudière avec un purgeur sur le dessus mais ce n'est pas lui dont il est question.
On parle bien du circulateur Wilo ECS celui en bas à droite de la chaudière très accessible dès qu'on enlève la façade.
Donc, si je descends la température de l'ECS au minimum il tourne toujours.
Si je passe en mode chauffage seul, il tourne encore également.
Je ne comprends pas pourquoi car en mode chauffage seul, il n'a aucun intérêt à tourner il me semble.
De plus il est toujours très chaud.
Dès que j'allume la chaudière il tourne non, même si la chaudière n'est pas en demande de production... d’où ma question : est-ce normal ou même utile ? N'y a t'il pas un réglage possible pour qu'il s'allume au besoin puis s’arrête ?
Merci d'avance de l’intérêt que vous portez à mon problème. Bonne soirée.
Le circulateur chauffage et au fond de la chaudière avec un purgeur sur le dessus mais ce n'est pas lui dont il est question.
On parle bien du circulateur Wilo ECS celui en bas à droite de la chaudière très accessible dès qu'on enlève la façade.
Donc, si je descends la température de l'ECS au minimum il tourne toujours.
Si je passe en mode chauffage seul, il tourne encore également.
Je ne comprends pas pourquoi car en mode chauffage seul, il n'a aucun intérêt à tourner il me semble.
De plus il est toujours très chaud.
Dès que j'allume la chaudière il tourne non, même si la chaudière n'est pas en demande de production... d’où ma question : est-ce normal ou même utile ? N'y a t'il pas un réglage possible pour qu'il s'allume au besoin puis s’arrête ?
Merci d'avance de l’intérêt que vous portez à mon problème. Bonne soirée.
13 novembre 2020 à 20:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Plus d'eau chaude sanitaire chaudière Le Chauffage Français OXANE B
- N°20143 : Bonjour. Alors que tous les organes électriques semblent bons : Aquastats et circulateur ECS, l'eau chaude est devenue tiède environ 25°- en quelques jours. Le chauffage fonctionne presque normalement sauf le circulateur...
- 2. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
- N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
- 3. Circulateur tourne en continu chaudière Remeha Quinta 35c
- N°24015 : Bonjour à tous, me voilà parti pour ma première question. Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec une chaudière Remeha Quinta 35c. Je ne sais pas de quelle année, surement à partir de 2009 car le gaz a remplacé...
- 4. Sortie eau chaude sanitaire sur chaudière
- N°149 : Comment. Et où se branche la sortie recirculation d'eau chaude sanitaire sur une chaudière fuel individuelle ? Quelle est sa fonction ? Merci urgent.
- 5. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 6. Panne eau chaude sanitaire chaudière murale ZENIS 3.28. FF
- N°18234 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière mural ZENIS 3.28. FF Nous somme toujours en position été. L'eau du circuit de la chaudière est chaude. Donc la chaudière fonctionne puisque la combustion du gaz se...
- 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 8. Circulateur chaudière fioul Sime pas d'eau chaude sanitaire
- N°22482 : Bonjour. Pouvez-vous m'éclairer ? chaudière fioul Sime 1992. Brûleur Elco. Un circulateur placé sur chaudière, et un circulateur sur boiler commandé par le thermostat d'ambiance du living. Le brûleur s'allume donc...
- 9. Problème eau chaude sanitaire chaudière Deville RBC 20 E
- N°16296 : Bonsoir. Je me retrouve dans une belle galère avec ma femme et mes deux enfant depuis vendredi. sweat Ma chaudière Deville RBC 20 E ne produit plus d'eau chaude.... Le chauffage fonctionne correctement (ouf), mais pour ce...
- 10. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite