Perte de pression chaudière Pharos Green 25
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
24016
Questions Forum Chauffage : Perte de pression chaudière Pharos Green 25
Bonjour à tous.
Je viens vers vous concernant ma chaudière au gaz à condensation Pharos Green 25 (au sol) de chez Chaffotteaux qui a 13 ans.
Je constate une baisse de pression sur celle-ci (-0.1 à -0.2 bar par jour) + une petite flaque d’eau claire au sol.
Logiquement j’ai pensé à une fuite mais je ne vois rien du tout, j’ai touché tous les raccords et les tuyaux à de nombreuses reprises (à chaud ou à froid en ayant coupé la chaudière et le circuit de chauffage) mais il n’y a même pas un suintement léger, j’ai regonflé le vase d’expansion sanitaire à 2,4 bars et le chauffage à 1,2 bars, changement des joints suspects…RAS.
L’année dernière j’ai changé l’échangeur à plaques + l’anode dans le ballon (très bon état à l’intérieur du ballon) + le tuyau d’évacuation des condensats qui part à l’extérieur + le circulateur sanitaire branché sur le ballon.
J’ai mis l’évacuation du corps de chauffe (qui goutte un peu), le limiteur de pression à 3 bars (qui goutte lorsque le ballon chauffe) et le limiteur de pression 8 bar dans un seau qui se remplit un peu.
La chaudière fonctionne mais cette baisse de pression et cette flaque d’eau en bas à droite me rendent perplexe car je dois remplir tous les 3 ou 4 jours.
Je vous remercie par avance pour vos éventuelles idées car je suis perdu et je n'ai pas les moyens de changer de chaudière pour le moment.
Je viens vers vous concernant ma chaudière au gaz à condensation Pharos Green 25 (au sol) de chez Chaffotteaux qui a 13 ans.
Je constate une baisse de pression sur celle-ci (-0.1 à -0.2 bar par jour) + une petite flaque d’eau claire au sol.
Logiquement j’ai pensé à une fuite mais je ne vois rien du tout, j’ai touché tous les raccords et les tuyaux à de nombreuses reprises (à chaud ou à froid en ayant coupé la chaudière et le circuit de chauffage) mais il n’y a même pas un suintement léger, j’ai regonflé le vase d’expansion sanitaire à 2,4 bars et le chauffage à 1,2 bars, changement des joints suspects…RAS.
L’année dernière j’ai changé l’échangeur à plaques + l’anode dans le ballon (très bon état à l’intérieur du ballon) + le tuyau d’évacuation des condensats qui part à l’extérieur + le circulateur sanitaire branché sur le ballon.
J’ai mis l’évacuation du corps de chauffe (qui goutte un peu), le limiteur de pression à 3 bars (qui goutte lorsque le ballon chauffe) et le limiteur de pression 8 bar dans un seau qui se remplit un peu.
La chaudière fonctionne mais cette baisse de pression et cette flaque d’eau en bas à droite me rendent perplexe car je dois remplir tous les 3 ou 4 jours.
Je vous remercie par avance pour vos éventuelles idées car je suis perdu et je n'ai pas les moyens de changer de chaudière pour le moment.
18 juin 2024 à 15:41
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Perte de pression chaudière Pharos Green 25
Bonjour.
Pour commencer il faut corriger la pression de gonflage de votre vase d'expansion chauffage :
1.2 Bars c'est trop, sa pression à vise et à froid devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars !!!
Ensuite il faut vérifier que la soupape de sécurité 3 Bars de chauffage est bien étanche.
Enfin s'assurer que le corps de chauffe n'est pas percé ou avec une micro fissure.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer il faut corriger la pression de gonflage de votre vase d'expansion chauffage :
1.2 Bars c'est trop, sa pression à vise et à froid devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars !!!
Ensuite il faut vérifier que la soupape de sécurité 3 Bars de chauffage est bien étanche.
Enfin s'assurer que le corps de chauffe n'est pas percé ou avec une micro fissure.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juin 2024 à 15:37
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Perte de pression chaudière Pharos Green 25
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chaffoteaux Pharos Green 25 de 2011
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Plancher chauffant
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Sans objet (loi d'eau)
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sans objet
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Chaudière de 25 kw en Lorraine
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 170 m² bien isolé (DPE C presque B)
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chaffoteaux Pharos Green 25 de 2011
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Plancher chauffant
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Sans objet (loi d'eau)
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sans objet
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Chaudière de 25 kw en Lorraine
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 170 m² bien isolé (DPE C presque B)
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville.
25 juin 2024 à 16:05
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Perte de pression chaudière Pharos Green 25
Dans le doute j'ai changé la soupape de sécurité de 3 bars... l'eau et la perte de pression sont toujours présents.
29 juin 2024 à 15:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème baisse de pression chaudière Chaffoteaux Pharos Green
- N°19362 : Bonjour. Sur ma chaudière Chaffoteaux Pharos Green installée en mai 2017, j'ai depuis janvier des baisses de pression régulières dans le vase. Depuis le 01.02.2018 le vase a été rempli 10 fois... Je souhaite un avis des...
- 2. Détartrage chaudière Chaffoteaux Pharos Green 25
- N°19150 : Bonjour. J'ai une chaudière au sol Chaffoteaux Pharos Green 25. Je constate depuis quelques temps un manque de débit eau chaude et un message sur la console de la chaudière "post circ san". Je suspecte que l’échangeur à...
- 3. Remplacer échangeur à plaques chaudière Pharos Green 25
- N°19525 : Bonjour Je cherche quelqu'un qui s'y connait pour m'aider remplacer mon échangeur à plaque sur ma chaudière au sol Pharos Green 25 de chez Chaffoteaux. Ou si personne est disponible, qui pourrait me donner la marche à...
- 4. Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
- N°12855 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur". Que faire car plus de chauffage ? Merci.
- 5. Problème perte de pression chaudière De Dietrich MCA 25/28 BIC
- N°21199 : Bonjour. J’ai un problème de perte de pression sur le circuit de chauffage de ma chaudière De Dietrich MCA 25/28 (achetée neuve en 2015), que personne n’a réussi à résoudre pour l’instant, et ce malgré...
- 6. Problème pression chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos green
- N°21868 : Bonjour. La pression de ma chaudière Chaffoteaux à condensation Chaffoteaux Pharos green n’arrête pas de tomber et je dois ajouter de l'eau chaque jour. Le technicien de mon contrat de maintenance a isolé la chaudière du...
- 7. Perte pression eau chaude chaudière Chaffoteaux Serelia Green
- N°22388 : Bonjour à tous. J'ai changé la carte principale de ma chaudière Chaffoteaux Serelia Green. Depuis j'ai une pression d'eau chaude très faible. y a t-il un réglage particulier pour cette fonction ? Merci.
- 8. Bruit chaudière Pharos Green 25 FF
- N°15800 : Bonjour, Depuis peu la chaudière Pharos Green 25 FF fait un bruit sourd de balle qui rebondit dans le brûleur mais pas tout le temps et le bruit a l'air de s’amplifier. Connaissez-vous ce problème ? Merci.
- 9. Perte de pression dans circuit
- N°1070 : Bonjour, je suis obligé de refaire la mise en pression de mon chauffage deux fois par jour, depuis environ deux semaines. Je n'ai détecté aucune fuite d'eau. Quel peut être le problème ? Merci pour votre aide.
- 10. Chaudière Mira C green 25 HS ?
- N°22673 : Bonjour. C'est un peu compliqué mais... J'ai du faire changer un circulateur sur ma chaudière Mira C green 25 qui disjonctait (il y a 3 circulateur pour le chauffage) et le plombier qui est venu (une boite juste a coté de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite