Bonjour à tous.
Je viens vers vous concernant ma chaudière au gaz à condensation Pharos Green 25 (au sol) de chez Chaffotteaux qui a 13 ans.
Je constate une baisse de pression sur celle-ci (-0.1 à -0.2 bar par jour) + une petite flaque d’eau claire au sol.
Logiquement j’ai pensé à une fuite mais je ne vois rien du tout, j’ai touché tous les raccords et les tuyaux à de nombreuses reprises (à chaud ou à froid en ayant coupé la chaudière et le circuit de chauffage) mais il n’y a même pas un suintement léger, j’ai regonflé le vase d’expansion sanitaire à 2,4 bars et le chauffage à 1,2 bars, changement des joints suspects…RAS.
L’année dernière j’ai changé l’échangeur à plaques + l’anode dans le ballon (très bon état à l’intérieur du ballon) + le tuyau d’évacuation des condensats qui part à l’extérieur + le circulateur sanitaire branché sur le ballon.
J’ai mis l’évacuation du corps de chauffe (qui goutte un peu), le limiteur de pression à 3 bars (qui goutte lorsque le ballon chauffe) et le limiteur de pression 8 bar dans un seau qui se remplit un peu.
La chaudière fonctionne mais cette baisse de pression et cette flaque d’eau en bas à droite me rendent perplexe car je dois remplir tous les 3 ou 4 jours.
Je vous remercie par avance pour vos éventuelles idées car je suis perdu et je n'ai pas les moyens de changer de chaudière pour le moment.
Je viens vers vous concernant ma chaudière au gaz à condensation Pharos Green 25 (au sol) de chez Chaffotteaux qui a 13 ans.
Je constate une baisse de pression sur celle-ci (-0.1 à -0.2 bar par jour) + une petite flaque d’eau claire au sol.
Logiquement j’ai pensé à une fuite mais je ne vois rien du tout, j’ai touché tous les raccords et les tuyaux à de nombreuses reprises (à chaud ou à froid en ayant coupé la chaudière et le circuit de chauffage) mais il n’y a même pas un suintement léger, j’ai regonflé le vase d’expansion sanitaire à 2,4 bars et le chauffage à 1,2 bars, changement des joints suspects…RAS.
L’année dernière j’ai changé l’échangeur à plaques + l’anode dans le ballon (très bon état à l’intérieur du ballon) + le tuyau d’évacuation des condensats qui part à l’extérieur + le circulateur sanitaire branché sur le ballon.
J’ai mis l’évacuation du corps de chauffe (qui goutte un peu), le limiteur de pression à 3 bars (qui goutte lorsque le ballon chauffe) et le limiteur de pression 8 bar dans un seau qui se remplit un peu.
La chaudière fonctionne mais cette baisse de pression et cette flaque d’eau en bas à droite me rendent perplexe car je dois remplir tous les 3 ou 4 jours.
Je vous remercie par avance pour vos éventuelles idées car je suis perdu et je n'ai pas les moyens de changer de chaudière pour le moment.
18 juin 2024 à 15:41
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Perte de pression chaudière Pharos Green 25
Bonjour.
Pour commencer il faut corriger la pression de gonflage de votre vase d'expansion chauffage :
1.2 Bars c'est trop, sa pression à vise et à froid devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars !!!
Ensuite il faut vérifier que la soupape de sécurité 3 Bars de chauffage est bien étanche.
Enfin s'assurer que le corps de chauffe n'est pas percé ou avec une micro fissure.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer il faut corriger la pression de gonflage de votre vase d'expansion chauffage :
1.2 Bars c'est trop, sa pression à vise et à froid devrait être comprise entre 0.3 et 0.5 Bars !!!
Ensuite il faut vérifier que la soupape de sécurité 3 Bars de chauffage est bien étanche.
Enfin s'assurer que le corps de chauffe n'est pas percé ou avec une micro fissure.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 juin 2024 à 15:37
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Perte de pression chaudière Pharos Green 25
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chaffoteaux Pharos Green 25 de 2011
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Plancher chauffant
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Sans objet (loi d'eau)
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sans objet
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Chaudière de 25 kw en Lorraine
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 170 m² bien isolé (DPE C presque B)
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville.
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ? Chaffoteaux Pharos Green 25 de 2011
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ? Plancher chauffant
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Oui
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Non
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Sans objet (loi d'eau)
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? Sans objet
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ? Chaudière de 25 kw en Lorraine
- Quelle est la surface habitable de votre logement ? 170 m² bien isolé (DPE C presque B)
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? Gaz de ville.
25 juin 2024 à 16:05
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Perte de pression chaudière Pharos Green 25
Dans le doute j'ai changé la soupape de sécurité de 3 bars... l'eau et la perte de pression sont toujours présents.
29 juin 2024 à 15:59