Bonjour,
L’installateur de ma chaudière a branché le circulateur (pompe chauffage radiateurs) en continu sur le secteur, ce qui fait qu’il tourne en permanence même quand la chaudière est en veille ; je me demandais s’il ne serait pas plus judicieux de le connecter sur l’alimentation de la chaudière afin qu’il ne fonctionne que quand celle-ci se met en route ? ...
En vous remerciant pour vos avis.
14 avril 2009 à 02:44
Conseil Forum 1

Branchement circulateur en continu chaudière tourne sans arrêt


Invité
invité
Bonjour, la plus simple solution est d'installer une prise de courant type Plexo (Legrand) et coté circulateur une fiche de même type, comme cela vous le débranchez quand vous voulez, et c'est plus facile que d'aller rechercher l'emplacement exact des fils dans le tableau.
En plus parfois, les fils sont souvent un peu juste (longueur minimum) et il m'est arrivé que certains se débranchent si l'on tire un peu trop, ensuite il faut rechercher où il se trouvait raccordé...
C'est vous qui voyez...
22 novembre 2009 à 18:23
Conseil Forum 2

Branchement circulateur en continu chaudière tourne sans arrêt


Invité
invité
Brancher le circulateur sur une prise ? Donc en fait, cette personne devra débrancher et rebrancher son circulateur à chaque cycle de chauffage ?
Logiquement, on branche le circulateur sur un bornier à la chaudière, comme ça c'est la chaudière qui contrôle le circulateur. Sinon, raccorder un TA sur le circulateur.
17 novembre 2010 à 22:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Branchement circulateur en continu chaudière tourne sans arrêt >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere choixchauffage chaudiere bv01fdpchauffage conseilspoele a bois danois



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite