Question Forum Chauffage : Fonctionnement quasi continu circulateur

caissorange
Membre inscrit
caissorange
15 messages
Bonjour.

J'ai une chaudière gaz Budérus G124 et un boîtier de programmation Logamatic 2107 avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance BFU.
La chaudière fonctionne normalement avec un service réduit de 22h à 7h.
Mais même après 22h, le circulateur continue de tourner et d'envoyer de l'eau devenue froide à mes radiateurs.
Aucune anomalie détectée sur mon boîtier, j'ai vérifié dans les paramètres que le chauffage est bien réglé selon la température détectée par le thermostat d'ambiance.
D'où peut venir le problème ?
Merci.
Cordialement.
09 janvier 2021 à 10:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Fonctionnement quasi continu circulateur

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Je vois que vous avez toujours des soucis avec votre régulation, pourquoi créer un nouveau topic (une nouvelle question) pour les utilisateurs de ce forum il aurait été plus simple de continuer sur la question initiale.

Vous nous précisez que votre nouveau tableau de chaudière (tableau d'occasion) est bien réglé selon les températures et les programmes horaires demandés mais vous avez toujours ce souci de pompe de chauffage qui tourne en période de réduit :
- Quel est le circuit est concerné sur votre régulation : CC1 ou CC2, circuit direct ou circuit mélangé ?
- Comment est paramétré la logique de pompe de ces circuits ?
- Quelles sont les températures mini, maxi et logique de pompe sur ces circuits ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 janvier 2021 à 19:03
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Fonctionnement quasi continu circulateur

caissorange
Membre inscrit
caissorange
15 messages
Bonjour,
Désolé d'avoir posté une nouvelle question mais je suis un peu perdu.
Je n'ai qu'un circuit de chauffage cc1. La logique de pompe est que le circulateur ne se met en fonctionnement qu'à partir de 40 degrés, ce que j'ai vérifié dans les paramètres.
La température maximum est de 80 degrés (réglage d'usine).
Merci.
09 janvier 2021 à 19:36
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Fonctionnement quasi continu circulateur

caissorange
Membre inscrit
caissorange
15 messages
Bonjour,
Je voudrais apporter une précision. Sur le boîtier d'occasion que j'ai acheté les LEDs ne s'affichant pas correctement (le vendeur m'en avait informé), je n'ai changé que la partie où sont faits les branchements.
J'utilise encore la partie d'origine où se trouve l'écran, la molette et les différents boutons qui est reliée à l'autre partie par une nappe.
Le souci peut-il venir de cette partie ?
Merci.
11 janvier 2021 à 08:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Fonctionnement quasi continu circulateur

caissorange
Membre inscrit
caissorange
15 messages
Rebonjour,
En définitive j'ai pu changer aussi le boitier de commande de la régulation malgré les lcds manquants et je l'ai programmé comme celui d'origine.
J'ai redémarré ma chaudière en nuit (température théorique 17 degrés) mais malgré que la température de la maison atteigne les 21 degrés, le circulateur continue de tourner.
Donc si quelqu'un a un idée.
Merci.
11 janvier 2021 à 10:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Fonctionnement d'un circulateur chaudière en continu
    N°10010 : Est-ce normal que le circulateur de ma chaudière fonctionne en continu ? C'est une chaudière produisant de l'eau chaude et datant du début des années 90. Merci.
  • 2. Circulateur tourne en continu chaudière Remeha Quinta 35c
    N°24015 : Bonjour à tous, me voilà parti pour ma première question. Je viens de faire l'acquisition d'une maison avec une chaudière Remeha Quinta 35c. Je ne sais pas de quelle année, surement à partir de 2009 car le gaz a remplacé...
  • 3. Fonctionnement aquastat circulateur de chauffage
    N°16991 : Bonjour, Je vais essayer d'être clair dans mon explication, j'ai un insert bouilleur relié à mon chauffage central via un ballon tampon, le circulateur du bouilleur fonctionne toujours, en fin de soirée par ex. Après une...
  • 4. Fonctionnement du circulateur chauffage fuel
    N°4070 : Je doute du bon fonctionnement du circulateur de mon installation chauffage central fuel. 9 radiateurs au 1er étage, la pression départ et retour est d'environ 1,2 bar, la chaudière déclenche selon un thermostat d'ambiance. Les...
  • 5. Problème chaudière Chappée fonctionnement en continu
    N°16839 : Bonjour, Je me suis inscrit pour demander de l’aide concernant la fonction thermostat d’ambiance d'un boitier de contrôle à distance pour chaudière Chappée et j’ai finalement trouvé la solution, j’en profite donc...
  • 6. Branchement circulateur chaudière Mira comfort 24 FF
    N°19856 : Bonjour à tous !!!! Je possède une chaudière Mira comfort 24 FF qui fonctionne. Mon circulateur est branché uniquement en grande vitesse via ma chaudière mais la chaudière est capable de faire fonctionner en petite...
  • 7. Fonctionnement circulateur 24h sur 24h
    N°21155 : Bonjour. Je viens d'acheter un appartement et le chauffage est un chauffage central électrique. J'ai réglé le chauffage afin qu'il ne fonctionne que pendant les heures creuses, il y a un circulateur sur le réseau et...
  • 8. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 9. Temps de fonctionnement circulateur après arrêt brûleur
    N°19582 : Bonjour. J'ai une chaudière gaz Vitogaz 100 Viessmann Qn = 32,64 kW. J'ai dû changer mon thermostat d'ambiance dans le living. J'ai installé un thermostat Theben RAMSES 831 TOP 2, la régulation est réglée on/off...
  • 10. vérification fonctionnement circulateur chaudière
    N°361 : Bonjour, sur une chaudière Chaffoteaux Maury, quelle méthode peut permettre la vérification du bon fonctionnement de la pompe (circulateur) ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement quasi continu circulateur >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage electriquechauffage solaireremplacer circulateurechelle acces cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite