Fonctionnement quasi continu circulateur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20938
Question Forum Chauffage : Fonctionnement quasi continu circulateur
Bonjour.
J'ai une chaudière gaz Budérus G124 et un boîtier de programmation Logamatic 2107 avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance BFU.
La chaudière fonctionne normalement avec un service réduit de 22h à 7h.
Mais même après 22h, le circulateur continue de tourner et d'envoyer de l'eau devenue froide à mes radiateurs.
Aucune anomalie détectée sur mon boîtier, j'ai vérifié dans les paramètres que le chauffage est bien réglé selon la température détectée par le thermostat d'ambiance.
D'où peut venir le problème ?
Merci.
Cordialement.
J'ai une chaudière gaz Budérus G124 et un boîtier de programmation Logamatic 2107 avec sonde extérieure et thermostat d'ambiance BFU.
La chaudière fonctionne normalement avec un service réduit de 22h à 7h.
Mais même après 22h, le circulateur continue de tourner et d'envoyer de l'eau devenue froide à mes radiateurs.
Aucune anomalie détectée sur mon boîtier, j'ai vérifié dans les paramètres que le chauffage est bien réglé selon la température détectée par le thermostat d'ambiance.
D'où peut venir le problème ?
Merci.
Cordialement.
09 janvier 2021 à 10:04
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fonctionnement quasi continu circulateur
Bonjour,
Je vois que vous avez toujours des soucis avec votre régulation, pourquoi créer un nouveau topic (une nouvelle question) pour les utilisateurs de ce forum il aurait été plus simple de continuer sur la question initiale.
Vous nous précisez que votre nouveau tableau de chaudière (tableau d'occasion) est bien réglé selon les températures et les programmes horaires demandés mais vous avez toujours ce souci de pompe de chauffage qui tourne en période de réduit :
- Quel est le circuit est concerné sur votre régulation : CC1 ou CC2, circuit direct ou circuit mélangé ?
- Comment est paramétré la logique de pompe de ces circuits ?
- Quelles sont les températures mini, maxi et logique de pompe sur ces circuits ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Je vois que vous avez toujours des soucis avec votre régulation, pourquoi créer un nouveau topic (une nouvelle question) pour les utilisateurs de ce forum il aurait été plus simple de continuer sur la question initiale.
Vous nous précisez que votre nouveau tableau de chaudière (tableau d'occasion) est bien réglé selon les températures et les programmes horaires demandés mais vous avez toujours ce souci de pompe de chauffage qui tourne en période de réduit :
- Quel est le circuit est concerné sur votre régulation : CC1 ou CC2, circuit direct ou circuit mélangé ?
- Comment est paramétré la logique de pompe de ces circuits ?
- Quelles sont les températures mini, maxi et logique de pompe sur ces circuits ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
09 janvier 2021 à 19:03
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Fonctionnement quasi continu circulateur
Bonjour,
Désolé d'avoir posté une nouvelle question mais je suis un peu perdu.
Je n'ai qu'un circuit de chauffage cc1. La logique de pompe est que le circulateur ne se met en fonctionnement qu'à partir de 40 degrés, ce que j'ai vérifié dans les paramètres.
La température maximum est de 80 degrés (réglage d'usine).
Merci.
Désolé d'avoir posté une nouvelle question mais je suis un peu perdu.
Je n'ai qu'un circuit de chauffage cc1. La logique de pompe est que le circulateur ne se met en fonctionnement qu'à partir de 40 degrés, ce que j'ai vérifié dans les paramètres.
La température maximum est de 80 degrés (réglage d'usine).
Merci.
09 janvier 2021 à 19:36
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Fonctionnement quasi continu circulateur
Bonjour,
Je voudrais apporter une précision. Sur le boîtier d'occasion que j'ai acheté les LEDs ne s'affichant pas correctement (le vendeur m'en avait informé), je n'ai changé que la partie où sont faits les branchements.
J'utilise encore la partie d'origine où se trouve l'écran, la molette et les différents boutons qui est reliée à l'autre partie par une nappe.
Le souci peut-il venir de cette partie ?
Merci.
Je voudrais apporter une précision. Sur le boîtier d'occasion que j'ai acheté les LEDs ne s'affichant pas correctement (le vendeur m'en avait informé), je n'ai changé que la partie où sont faits les branchements.
J'utilise encore la partie d'origine où se trouve l'écran, la molette et les différents boutons qui est reliée à l'autre partie par une nappe.
Le souci peut-il venir de cette partie ?
Merci.
11 janvier 2021 à 08:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Fonctionnement quasi continu circulateur
Rebonjour,
En définitive j'ai pu changer aussi le boitier de commande de la régulation malgré les lcds manquants et je l'ai programmé comme celui d'origine.
J'ai redémarré ma chaudière en nuit (température théorique 17 degrés) mais malgré que la température de la maison atteigne les 21 degrés, le circulateur continue de tourner.
Donc si quelqu'un a un idée.
Merci.
En définitive j'ai pu changer aussi le boitier de commande de la régulation malgré les lcds manquants et je l'ai programmé comme celui d'origine.
J'ai redémarré ma chaudière en nuit (température théorique 17 degrés) mais malgré que la température de la maison atteigne les 21 degrés, le circulateur continue de tourner.
Donc si quelqu'un a un idée.
Merci.
11 janvier 2021 à 10:46