Bonjour,
Je vous envoie ce message car j'ai installé une chaudière électrique MA CONFORT + de chez APPLIMO à la place de l'ancienne chaudière murale au gaz propane SD 123 de chez SAUNIER DUVAL.
Cette chaudière est programmée avec 8 kW de puissance totale.
Mon gros problème depuis un an que cette chaudière est installée vient du circulateur qui fait énormément de bruit et ce bruit de roulement d'eau se transmet surtout dans le premier radiateur monotube.
Le circulateur n'arrive pas à tourner en 1ère vitesse, par contre en 2ème et 3ème vitesse, il tourne mais provoque beaucoup de bruit . Lorsque je vide l'eau au niveau de ce circulateur il tourne bien en 1ère vitesse et lorsque je remets le circuit en pression à 1,5 bar il se bloque à nouveau.
J'ai essayé de descendre la pression à 1 bar mais le problème est toujours le même.
Mon circuit est composé de 6 radiateurs monotubes reliés en série sans by-pass avec du tuyau cuivre 20/22.
Il n' y a pas de vannes entrée et sortie sur les radiateurs monotubes et sont donc toujours ouverts à fond vu que c'est du monotube.
La capacité totale de circuit est de 30 litres d'eau avec le corps de chauffe compris.
Ce circuit a été nettoyé avec du désembouant Sentinel X 400 avec rinçage derrière.
J'ai remis de l'eau propre avec un inhibiteur de corrosion Sentinel X100 et 100 ml de mir.
Le pot à boue a été démonté et nettoyé puis remonté.
Le circuit est purgé correctement avec 2 purgeurs automatiques sur l'aller et retour de la chaudière au niveau des 2 points les plus hauts mais aussi il y a un purgeur automatique sur le pot à boue qui est situé sur le retour du circuit de chauffage.
J'ai purgé les 6 radiateurs mais il n y avait pas d'air.
La chaudière est située à 1,5 ml plus haute que le circuit de chauffage.
Il n' y a pas d'étage. La maison a une surface de 70 m² .
Merci de votre réponse pour remédier à ce bruit de roulement d'eau.
Je vous envoie ce message car j'ai installé une chaudière électrique MA CONFORT + de chez APPLIMO à la place de l'ancienne chaudière murale au gaz propane SD 123 de chez SAUNIER DUVAL.
Cette chaudière est programmée avec 8 kW de puissance totale.
Mon gros problème depuis un an que cette chaudière est installée vient du circulateur qui fait énormément de bruit et ce bruit de roulement d'eau se transmet surtout dans le premier radiateur monotube.
Le circulateur n'arrive pas à tourner en 1ère vitesse, par contre en 2ème et 3ème vitesse, il tourne mais provoque beaucoup de bruit . Lorsque je vide l'eau au niveau de ce circulateur il tourne bien en 1ère vitesse et lorsque je remets le circuit en pression à 1,5 bar il se bloque à nouveau.
J'ai essayé de descendre la pression à 1 bar mais le problème est toujours le même.
Mon circuit est composé de 6 radiateurs monotubes reliés en série sans by-pass avec du tuyau cuivre 20/22.
Il n' y a pas de vannes entrée et sortie sur les radiateurs monotubes et sont donc toujours ouverts à fond vu que c'est du monotube.
La capacité totale de circuit est de 30 litres d'eau avec le corps de chauffe compris.
Ce circuit a été nettoyé avec du désembouant Sentinel X 400 avec rinçage derrière.
J'ai remis de l'eau propre avec un inhibiteur de corrosion Sentinel X100 et 100 ml de mir.
Le pot à boue a été démonté et nettoyé puis remonté.
Le circuit est purgé correctement avec 2 purgeurs automatiques sur l'aller et retour de la chaudière au niveau des 2 points les plus hauts mais aussi il y a un purgeur automatique sur le pot à boue qui est situé sur le retour du circuit de chauffage.
J'ai purgé les 6 radiateurs mais il n y avait pas d'air.
La chaudière est située à 1,5 ml plus haute que le circuit de chauffage.
Il n' y a pas d'étage. La maison a une surface de 70 m² .
Merci de votre réponse pour remédier à ce bruit de roulement d'eau.
02 mars 2013 à 18:55
Circulateur bruyant 1
Invité

Circulateur bruyant chaudière électrique MA CONFORT 6 à 12 kW APPLIMO
Invité

Bonjour Martial,
J'ai le même problème que vous : un bruit de fond continu lorsque la chaudière tourne.
J'ai la même chaudière électrique que vous.
L'installation semble être également la même : 8 radiateurs à eau sur un réseau en cuivre 20/22 et un filtre à boue intercalé sur le retour au plus près de la chaudière. Désembouage et préparation complète du réseau.
La chaudière est installée au sous-sol d'une maison de plain pied et l'on entend ce bruit continu même dans les pièces du dessus. Cette chaudière remplace une très ancienne chaudière électrique qui avait de gros contacteurs de puissance qui "claquaient" fort à chaque appel de résistance de chauffe mais à part ça, elle ne faisait pas ce bruit continu que l'on entend sur la nouvelle chaudière et qui est très désagréable.
Pourtant, cette chaudière électrique MA CONFORT + de chez APPLIMO est vendue comme étant la plus silencieuse car c'est la seule à bénéficier d'une régulation électronique modulante (cf. brochure commerciale).
Peut-être avez-vous résolu le problème depuis votre demande sur ce site.
Si tel est le cas, pouvez-vous me faire partager votre solution pour remédier à ce problème de bruit de fond continu ?
Merci de votre réponse.
J'ai le même problème que vous : un bruit de fond continu lorsque la chaudière tourne.
J'ai la même chaudière électrique que vous.
L'installation semble être également la même : 8 radiateurs à eau sur un réseau en cuivre 20/22 et un filtre à boue intercalé sur le retour au plus près de la chaudière. Désembouage et préparation complète du réseau.
La chaudière est installée au sous-sol d'une maison de plain pied et l'on entend ce bruit continu même dans les pièces du dessus. Cette chaudière remplace une très ancienne chaudière électrique qui avait de gros contacteurs de puissance qui "claquaient" fort à chaque appel de résistance de chauffe mais à part ça, elle ne faisait pas ce bruit continu que l'on entend sur la nouvelle chaudière et qui est très désagréable.
Pourtant, cette chaudière électrique MA CONFORT + de chez APPLIMO est vendue comme étant la plus silencieuse car c'est la seule à bénéficier d'une régulation électronique modulante (cf. brochure commerciale).
Peut-être avez-vous résolu le problème depuis votre demande sur ce site.
Si tel est le cas, pouvez-vous me faire partager votre solution pour remédier à ce problème de bruit de fond continu ?
Merci de votre réponse.
30 décembre 2013 à 10:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Radiateur électrique à inertie bruyant
- N°4793 : Bonjour. J'ai installé un radiateur électrique à inertie (fonte active de la marque Concorde chez Bricodepot). Au début aucun souci, mais maintenant, le radiateur fait toujours un bruit continue de cliquetis, tictictic et de...
- 3. Problème consommation chaudière murale électrique Gialix Airélec
- N°7626 : Bonjour. Meilleurs vœux à tous. J'ai un gros problème de consommation de ma chaudière murale électrique. Je consomme environ 200 kW par jour. Chaudière Gialix 12 c (Airélec). Mon appartement a été entièrement rénové...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 6. A lire avant d’acheter un radiateur électrique
- N°21065 : Bonjour, J’ai acheté un radiateur électrique de 2000 W. Après déballage, j’ai découvert, à la lecture de la rubrique "Informations techniques et légales" de la notice papier, que ce radiateur avait une puissance...
- 7. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 8. Problème sur chaudière électrique Geminox
- N°20629 : Bonjour. J'ai un souci avec une chaudière électrique triphasé de marque Geminox, que j'ai acheté d'occasion. Celle-ci fonctionne correctement pendant plusieurs heures et fait déclencher l'interrupteur différentiel qui lui...
- 9. Chaudière électrique Geminox
- N°19302 : Bonjour à tous. En 2010, mon plombier m'a installé une chaudière électrique Geminox 6/9kw type GWR 9 avec régulation REG109 sur un plancher chauffant hydraulique dans ma maison neuve de 123 m². Elle a fonctionné...
- 10. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite