Pas de chauffage sur mon circuit plancher chauffant
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21610
Question Forum Chauffage : Pas de chauffage sur mon circuit plancher chauffant
Bonjour,
Alors voilà, j'ai acheté une maison avec un plancher chauffant (les travaux n'ont jamais été terminés car le bâtiment a été une saison judiciaire), et donc j'ai dû terminer mon installation. Il y a en place, les 2 collecteurs plancher chauffant avec tous les tuyaux dans la chape et j'ai donc dû installer la chaudière pendant mes travaux de rénovation.
J'ai acheté par le biais de mon fournisseur, une chaudière Vaillant Ecotec Pro, un groupe hydraulique pour les 2 circuits plancher (primotherm avec circulateur wilo para, et vannes 3 voie Afriso).
J'ai eu à installer un collecteur pour ses 2 panoplies hydrauliques (voir schéma ci-joint).
Le problème, c'est que ma chaudière envoie mon eau à 45/50° jusqu'à l'entrée de ce collecteur mais mes groupes hydrauliques ne récupèrent quasiment aucune calorie. Au maximum je monte à 30° dans le circuit.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Un reste d'air ? Pourtant on a bien purgé.
Les 2 circulateurs tournent car les 2 thermostats sont constamment en demande de chauffe pour les 2 circuits.
Sur les photos, on pourrait croire que les moteurs v3v sont à l'envers, mais non, j'ai bien vérifié, c'est dans le bon sens car j'ai dû inverser.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors voilà, j'ai acheté une maison avec un plancher chauffant (les travaux n'ont jamais été terminés car le bâtiment a été une saison judiciaire), et donc j'ai dû terminer mon installation. Il y a en place, les 2 collecteurs plancher chauffant avec tous les tuyaux dans la chape et j'ai donc dû installer la chaudière pendant mes travaux de rénovation.
J'ai acheté par le biais de mon fournisseur, une chaudière Vaillant Ecotec Pro, un groupe hydraulique pour les 2 circuits plancher (primotherm avec circulateur wilo para, et vannes 3 voie Afriso).
J'ai eu à installer un collecteur pour ses 2 panoplies hydrauliques (voir schéma ci-joint).
Le problème, c'est que ma chaudière envoie mon eau à 45/50° jusqu'à l'entrée de ce collecteur mais mes groupes hydrauliques ne récupèrent quasiment aucune calorie. Au maximum je monte à 30° dans le circuit.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Un reste d'air ? Pourtant on a bien purgé.
Les 2 circulateurs tournent car les 2 thermostats sont constamment en demande de chauffe pour les 2 circuits.
Sur les photos, on pourrait croire que les moteurs v3v sont à l'envers, mais non, j'ai bien vérifié, c'est dans le bon sens car j'ai dû inverser.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 novembre 2021 à 19:58
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Pas de chauffage sur mon circuit plancher chauffant
Bonsoir,
Soit vos secteurs de vannes mélangeuses ne sont pas bien positionnés, soit vos circulateurs ne sont pas à la bonne vitesse.
De plus nous ne voyons qu'une seule sonde de départ et qu'un seul aquastat de surchauffe à réarmement sur votre installation.
Si votre chaudière est un modèle condensation, votre distributeur c'est bien fichu de vous car il n'y a pas besoin de vanne mélangeuse sur une installation de chauffage tout plancher chauffant !!!
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos globales de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Soit vos secteurs de vannes mélangeuses ne sont pas bien positionnés, soit vos circulateurs ne sont pas à la bonne vitesse.
De plus nous ne voyons qu'une seule sonde de départ et qu'un seul aquastat de surchauffe à réarmement sur votre installation.
Si votre chaudière est un modèle condensation, votre distributeur c'est bien fichu de vous car il n'y a pas besoin de vanne mélangeuse sur une installation de chauffage tout plancher chauffant !!!
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos globales de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.