Quelle est la pression d'utilisation dans le circuit d'un plancher chauffant ?
Conseils 1 Dépannage
Invité

Pression circuit plancher chauffant
Invité

La pression sur un circuit pour un plancher chauffant est en moyenne de 3 bars.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Pression circuit plancher chauffant
Invité

Faux, trop près du tarage de la soupape de sécurité de la chaudière (3 bars), il faut maximum à chaud 1,8 bars suivant la hauteur statique de l'installation.
Conseils 3 Dépannage
Invité

Pression circuit plancher chauffant
Invité

Pas tout à fait exact, il faut la pression de réglage du vase d'expansion, c'est-à-dire la même que celle du reste de l'installation.
Conseils 4 Dépannage
Invité

Pression circuit plancher chauffant
Invité

N'oubliez pas de prendre en considération plusieurs critères :
- Hauteur statique de l'installation en mCE
- Tarage de la soupape (qui n'est pas obligatoirement de 3 bars)
- Le volume de l'installation (pour calculer le vase)
- La marque du vase (pour calculer les pertes de gonflage)
- La marque de la soupape (pour calculer la pression de fermeture).
- Hauteur statique de l'installation en mCE
- Tarage de la soupape (qui n'est pas obligatoirement de 3 bars)
- Le volume de l'installation (pour calculer le vase)
- La marque du vase (pour calculer les pertes de gonflage)
- La marque de la soupape (pour calculer la pression de fermeture).
Conseils 5 Dépannage
Invité

Pression circuit plancher chauffant
Invité

La pression n'a aucune incidence sur le fonctionnement. Il faut simplement éviter de dépasser la pression admissible par le ballon de sécurité en chauffe maximale.
Remplissez donc votre circuit à l'aide d'une arrivée munie d'un limiteur de pression réglé sur 0.5 bar... C'est plus que suffisant. (29/01/11)
Remplissez donc votre circuit à l'aide d'une arrivée munie d'un limiteur de pression réglé sur 0.5 bar... C'est plus que suffisant. (29/01/11)
29 janvier 2011 à 18:50
Conseils 6 Dépannage
Invité

Pression circuit plancher chauffant
Invité

Le vase dexpansion de ma chaudière à gaz est réglée par un spécialiste à 1.2 bars.
Et tout fonctionne bien.
Et tout fonctionne bien.
17 octobre 2011 à 20:22