Question Chauffage : Pression circuit plancher chauffant


Invité
invité
Quelle est la pression d'utilisation dans le circuit d'un plancher chauffant ?
Conseils 1 Dépannage

Pression circuit plancher chauffant


Invité
invité
La pression sur un circuit pour un plancher chauffant est en moyenne de 3 bars.
Conseils 2 Dépannage

Pression circuit plancher chauffant


Invité
invité
Faux, trop près du tarage de la soupape de sécurité de la chaudière (3 bars), il faut maximum à chaud 1,8 bars suivant la hauteur statique de l'installation.
Conseils 3 Dépannage

Pression circuit plancher chauffant


Invité
invité
Pas tout à fait exact, il faut la pression de réglage du vase d'expansion, c'est-à-dire la même que celle du reste de l'installation.
Conseils 4 Dépannage

Pression circuit plancher chauffant


Invité
invité
N'oubliez pas de prendre en considération plusieurs critères :
- Hauteur statique de l'installation en mCE
- Tarage de la soupape (qui n'est pas obligatoirement de 3 bars)
- Le volume de l'installation (pour calculer le vase)
- La marque du vase (pour calculer les pertes de gonflage)
- La marque de la soupape (pour calculer la pression de fermeture).
Conseils 5 Dépannage

Pression circuit plancher chauffant


Invité
invité
La pression n'a aucune incidence sur le fonctionnement. Il faut simplement éviter de dépasser la pression admissible par le ballon de sécurité en chauffe maximale.
Remplissez donc votre circuit à l'aide d'une arrivée munie d'un limiteur de pression réglé sur 0.5 bar... C'est plus que suffisant. (29/01/11)
29 janvier 2011 à 18:50
Conseils 6 Dépannage

Pression circuit plancher chauffant


Invité
invité
Le vase d’expansion de ma chaudière à gaz est réglée par un spécialiste à 1.2 bars.
Et tout fonctionne bien.
17 octobre 2011 à 20:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Pression variable dans un plancher chauffant
    N°17435 : Bonjour, Mon installation de chauffage par le sol date de 1984. J'en suis à ma deuxième pompe à chaleur, celle-ci fonctionne parfaitement depuis une quinzaine d'années (juste une fuite de gaz par un raccord, il y a deux...
  • 2. Installation solaire plancher chauffant
    N°19436 : Bonjour, Je suis entrain de réfléchir pour le circuit de chauffage. J'ai un circuit de radiateurs sur une chaudière gaz murale Saunier Duval. Je souhaite ajouter 50m² de plancher chauffant au rez de chaussée et garder les...
  • 3. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 4. Périodicité du désembouage pour plancher chauffant
    N°3681 : Quelle est la périodicité minimum de désembouage d'un circuit de plancher chauffant ?
  • 5. Circuit d'eau pour plancher chauffant monte à 60 degrés
    N°20120 : Bonsoir / bonjour à tout le monde. Mon problème est dans le titre : le circuit d'eau chaude pour plancher chauffant monte à 60 degrés. L'eau est aussi à 60 degrés pour les radiateurs qui sont à l'étage mais ça c'est...
  • 6. Baisse pression circuit de chauffage Luna DUO 3.33 FF HTE
    N°22882 : Bonjour. J'ai constamment une baisse de pression dans mon circuit de chauffage, qui est équipé d'une chaudière Luna DUO 3.33 FF HTE (chauffage au sol et radiateurs). Environ deux appoints par mois sont nécessaires. Les deux...
  • 7. Branchement triple circuit plancher chauffant + radiateurs
    N°19487 : Bonjour. Possédant une chaudière murale Saunier Duval thema classic c25e. Je souhaiterais y brancher 3 circuits, 2 circuits plancher chauffant avec régulation séparé (deux circulateurs) et 1 circuit radiateur. Du coup,...
  • 8. Instabilité plancher chauffant et réglage chaudière Sempra Nova HTE
    N°19101 : Bonjour, J'ai remplacé mon ancienne chaudière Franco Belge fioul (1999) sur une installation plancher chauffant RDC et radiateur 1er étage avec une régulation NEXA par une Chappée Sempra nova HTE 24 avec thermostat...
  • 9. Comment nettoyer plancher chauffant
    N°17170 : Bonjour. Mon plancher chauffant a dix ans et je voudrais le nettoyer. Sur internet on trouve des vidéos qui expliquent comment faire. Mais je rencontre une difficulté, sur la vidéo, il demande de fermer les vannes...
  • 10. Meilleure solution pour plancher chauffant
    N°3280 : Bonjour, quelle est la meilleure solution pour un plancher chauffant : est-ce la chape liquide ou traditionnelle ? Faut-il que le plancher chauffant soit en marche pour couler ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Pression circuit plancher chauffant >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation chemineehauffage au solsinstallation pompes a chaleurforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite