Allumeur se déclenche mais pas d’eau chaude sanitaire
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21609
Question Forum Chauffage : Allumeur se déclenche mais pas d’eau chaude sanitaire
Bonjour.
J’ai une chaudière Chaffoteaux (IONA 25) qui marche bien depuis 10 ans.
Aujourd’hui, elle continue à chauffer normalement mais l’eau chaude sanitaire est froide.
Le problème c’est quand on ouvre le robinet chaud, l’allumeur se déclenche bien et s’active mais pas d’eau chaude qui ressort.
Merci pour votre aide et vos conseils.
J’ai une chaudière Chaffoteaux (IONA 25) qui marche bien depuis 10 ans.
Aujourd’hui, elle continue à chauffer normalement mais l’eau chaude sanitaire est froide.
Le problème c’est quand on ouvre le robinet chaud, l’allumeur se déclenche bien et s’active mais pas d’eau chaude qui ressort.
Merci pour votre aide et vos conseils.
14 novembre 2021 à 19:31
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Allumeur se déclenche mais pas d’eau chaude sanitaire
Bonsoir,
De quand date votre dernier entretien annuel obligatoire ?
Vos radiateurs continuent-ils à chauffer lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude sanitaire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
De quand date votre dernier entretien annuel obligatoire ?
Vos radiateurs continuent-ils à chauffer lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude sanitaire ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
17 novembre 2021 à 19:17
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Allumeur se déclenche mais pas d’eau chaude sanitaire
Bonsoir.
Ça fait 3/4 ans que l'entretien n'a pas été fait par un vrai professionnel (fait par un ami bricoleur).
En ce qui concerne les radiateurs, ils sont bien chauds.
Merci pour votre aide !
Ça fait 3/4 ans que l'entretien n'a pas été fait par un vrai professionnel (fait par un ami bricoleur).
En ce qui concerne les radiateurs, ils sont bien chauds.
Merci pour votre aide !
17 novembre 2021 à 19:35
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Allumeur se déclenche mais pas d’eau chaude sanitaire
Bonjour.
J’ai fait intervenir un PRO qui a changé la vanne 3 voies et a effectué une purge.
On a de l’eau chaude sanitaire mais elle est beaucoup moins chaude qu'avant.
Quand je tourne le bouton de 1 à 6,cela ne change rien.
Avant ça marchait bien.
Avez-vous une idée s il vous plaît car la première intervention m a coutée 230€.
Merci beaucoup pour votre aide.
J’ai fait intervenir un PRO qui a changé la vanne 3 voies et a effectué une purge.
On a de l’eau chaude sanitaire mais elle est beaucoup moins chaude qu'avant.
Quand je tourne le bouton de 1 à 6,cela ne change rien.
Avant ça marchait bien.
Avez-vous une idée s il vous plaît car la première intervention m a coutée 230€.
Merci beaucoup pour votre aide.
13 décembre 2021 à 16:52
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Allumeur se déclenche mais pas d’eau chaude sanitaire
Bonsoir,
Si la température de l'eau chaude ne varie pas en réglant le bouton de 1 à 6 ce n'est pas normal !!!
Ce modèle de chaudière étant donné pour une élévation de 30°C avec un débit de 12.5 litres /minutes (réglage de température ECS au maxi). Ce qui veux dire que avec un débit maximum de 12.5 litres/minute la température de l'eau froide est augmentée de 30°C (exemple : si l'eau froide est à 10°C, avec un débit de 12.5 litres/minutes, on doit obtenir une température d'eau chaude sanitaire de 40°C).
En mettant le réglage de la température sur 6 :
- Si vous fermez de moitié votre robinet d'eau la température augmente-t-elle ?
- En ne touchant pas au robinet, si vous diminuez le réglage à 1 la température diminue-t-elle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Si la température de l'eau chaude ne varie pas en réglant le bouton de 1 à 6 ce n'est pas normal !!!
Ce modèle de chaudière étant donné pour une élévation de 30°C avec un débit de 12.5 litres /minutes (réglage de température ECS au maxi). Ce qui veux dire que avec un débit maximum de 12.5 litres/minute la température de l'eau froide est augmentée de 30°C (exemple : si l'eau froide est à 10°C, avec un débit de 12.5 litres/minutes, on doit obtenir une température d'eau chaude sanitaire de 40°C).
En mettant le réglage de la température sur 6 :
- Si vous fermez de moitié votre robinet d'eau la température augmente-t-elle ?
- En ne touchant pas au robinet, si vous diminuez le réglage à 1 la température diminue-t-elle ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 décembre 2021 à 18:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pas d'eau chaude sanitaire chaudière Chappée Luna 2.24 CF
- N°19754 : Bonjour. Chaudière Chappée Lina 2.24 CF, il semblerait que la pompe de de circulation d'eau ne fonctionne pas en mode sanitaire. Donc pas d'eau chaude. Mais en position chauffage tout fonctionne, eau chaude et le...
- 2. Problème d'eau chaude sanitaire
- N°5801 : Je viens de détartrer mon circuit ECS. J'avais un problème de débit qui est résolu mais mon système de production d'eau chaude qui ne fonctionnait pas à tous les coups, ne fonctionne plus du tout ! C'est une chaudière murale...
- 3. Utilisation eau chaude Sanitaire sans chauffage chaudière Saunier Duval thema F24E
- N°15520 : Bonjour, Ayant une fuite sur circuit chauffage (sous vide sanitaire), est-il possible de fermer les vannes de départ et retour chauffage sur la chaudière, après avoir monté et purgé à la pression qui permettra le...
- 4. Plus eau chaude sanitaire mais chauffage OK
- N°17702 : Bonjour, J'ai changé le débistat il y a quelques temps et tout était rentré dans l'ordre mais de nouveau plus d'eau chaude. Cette chaudière n'est pas chez moi mais chez ma fille pas facile de faire faire des tests à...
- 5. Eau chaude sanitaire à 40° chaudière Vitopend 100 WHE
- N°21980 : Bonjour. J'ai un souci avec mon eau chaude sanitaire sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 WHE. J'ai changé l'échangeur à plaques, à cause d'un problème eau chaude eau froide, et maintenant la température est...
- 6. Panne eau chaude sanitaire chaudière murale ZENIS 3.28. FF
- N°18234 : Bonjour à tous, Je possède une chaudière mural ZENIS 3.28. FF Nous somme toujours en position été. L'eau du circuit de la chaudière est chaude. Donc la chaudière fonctionne puisque la combustion du gaz se...
- 7. Chaudière Ferroli panne eau chaude
- N°1562 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chaudière murale Ferroli Domina. Pour le chauffage aucun problème, par contre quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière coupe très très souvent. Je suis obligé de rester à...
- 8. Problème pression et température eau chaude sanitaire
- N°4333 : Bonjour à tous, voilà le problème, je possède une chaudière Saunier Duval C23E, et ai toujours eu des variations de température d'eau chaude sanitaire, j'ai donc fait installer un réducteur de pression (3 bars) sur mon...
- 9. Chaudière Unifonte FB fioul panne eau chaude sanitaire
- N°24063 : Bonjour. Sur une chaudière Unifonte FB, l'eau chaude sanitaire n'est plus disponible. Un chauffagiste nous a indiqué qu'il fallait remplacer les sondes (aquastats) mais que ses fournisseurs n'en disposaient pas. Serait il...
- 10. Pas d'eau chaude sanitaire chauffage fonctionne Saunier Duval thema F25 erreur F19
- N°15649 : Bonjour à tous, Le chauffage fonctionne parfaitement mais dès que je tire de l'eau chaude sanitaire, le brûleur s'arrête puis redémarre et ainsi de suite indéfiniment. Du coup pas d'eau chaude sanitaire. De temps en temps...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite