Mise en sécurité allumage chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2 23
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12124
Problème Chauffage : Mise en sécurité allumage chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2 23
Invité

Bonjour
Je possède une chaudière de marque Chaffoteaux modèle Nectra Top 2.23 qui a une dizaine d'années mais n'avait jamais été installée, donc neuve.
Après installation et une bonne année de fonctionnement, je rencontre un problème de mise en sécurité uniquement à l'allumage après quelques clics de l'électrode.
Le voyant rouge (uniquement) s'allume et il suffit de faire un "reset" pour que la chaudière démarre.
Cela se passe aussi bien en chauffage qu'en sanitaire.
L'entretien annuel vient d'être effectué récemment, j'avais le problème avant, je l'ai toujours.
Le technicien pensait à un problème sur les débistats que j'ai remplacés et depuis, sans amélioration.
Le fait que cette panne soit intermittente n'arrange pas le diagnostic.
Je rappelle que cette chaudière est comme neuve, que le circuit d'eau est propre, la pression est ok et qu'elle fonctionne parfaitement bien indépendamment de ce souci.
Mais, en cette période hivernale, ce n'est pas très agréable de rentrer le soir et trouver une maison à 14°.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Merci à tous.
Je possède une chaudière de marque Chaffoteaux modèle Nectra Top 2.23 qui a une dizaine d'années mais n'avait jamais été installée, donc neuve.
Après installation et une bonne année de fonctionnement, je rencontre un problème de mise en sécurité uniquement à l'allumage après quelques clics de l'électrode.
Le voyant rouge (uniquement) s'allume et il suffit de faire un "reset" pour que la chaudière démarre.
Cela se passe aussi bien en chauffage qu'en sanitaire.
L'entretien annuel vient d'être effectué récemment, j'avais le problème avant, je l'ai toujours.
Le technicien pensait à un problème sur les débistats que j'ai remplacés et depuis, sans amélioration.
Le fait que cette panne soit intermittente n'arrange pas le diagnostic.
Je rappelle que cette chaudière est comme neuve, que le circuit d'eau est propre, la pression est ok et qu'elle fonctionne parfaitement bien indépendamment de ce souci.
Mais, en cette période hivernale, ce n'est pas très agréable de rentrer le soir et trouver une maison à 14°.
Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
Merci à tous.
17 décembre 2009 à 11:18
Solution 1 au problème chauffage
Invité

Mise en sécurité allumage chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2 23
Invité

Nous avons une chaudière de ce type Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury neuve, jamais posée et encore en emballage avec un ballon à eau !
Nous la proposons à 300 euros ! Appelez-moi au 06 XX XX XX XX - Message du 23 mars 2010 !
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
nous ne publions pas les petites annonces de vente de pièces détachées ou autres, mais vous pouvez diffuser votre annonce sur notre forum Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage chauffage.
Nous la proposons à 300 euros ! Appelez-moi au 06 XX XX XX XX - Message du 23 mars 2010 !
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
nous ne publions pas les petites annonces de vente de pièces détachées ou autres, mais vous pouvez diffuser votre annonce sur notre forum Petites Annonces Bricolage.com
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage chauffage.
22 mars 2010 à 22:10
Solution 2 au problème chauffage
Invité

Mise en sécurité allumage chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2 23
Invité

Vérifier l'inversion phase/neutre et la terre.
07 mars 2011 à 22:49
Solution 3 au problème chauffage
Invité

Mise en sécurité allumage chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2 23
Invité

Contrôler le pressostat, il doit basculer pour démarrer le brûleur.
Pour cela il faut aspirer dans le tuyau dépression, moins sur le pressostat. Et là la chaudière devrait démarrer.
Pour cela il faut aspirer dans le tuyau dépression, moins sur le pressostat. Et là la chaudière devrait démarrer.
13 décembre 2013 à 14:13