Bonjour,

J'ai une chaudière murale Chaffoteaux Nectra Top 2.23 CF.
De retour de vacances, en coulant un bain pour les enfants, la chaudière s'est mise en marche normalement, mais s'est coupée après quelques minutes... (avec le voyant rouge mise en sécurité).
J'ai constaté que la pression était très basse (en dessous de 0,5), je l'ai remonté à 1,5, puis fait un reset, mais la chaudière se remet en sécurité dès que l'on retire de l'eau... Il y a les bruits d'eau habituels pendant quelques secondes, mais la sécurité s'enclenche au moment de l'étincelle (il n'y en a pas...).
Est-ce que cela a un rapport avec la pression basse ou un problème d'ionisation (comme j'ai vu dans d'autres posts).
Dans ce cas, comment vérifier cela sur ce modèle de chaudière ?

Merci d'avance...
14 août 2013 à 12:20
Réponse 1 Forum Chauffage

Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux Nectra top

Bricolo2000
Membre inscrit
Bricolo2000
213 messages
Bonjour,

S'il n'y a vraiment pas d'étincelle, problème d'allumage, nettoyez les électrodes ou remplacez-les.

Cordialement.
14 août 2013 à 17:27
Réponse 2 Forum Chauffage

Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux Nectra top

Macgyvre
Membre inscrit
Macgyvre
3 messages
Un dépanneur est passé et dit que c'est le corps de chauffe qui est foutu et qu'il vaux mieux tout changer (bon, c'est vrai qu'elle a quinze ans et Chaffoteaux n'est peut-être pas la meilleure marque...).
Je vais voir pour les électrodes...
14 août 2013 à 19:36
Réponse 3 Forum Chauffage

Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux Nectra top

Macgyvre
Membre inscrit
Macgyvre
3 messages
Problème résolu...
Les 2 cosses des électrodes étaient débranchées côté carte électronique...
Comment c'est arrivé ? mystère... (sans doute en ouvrant le capot...).
Bref, ça remarche...

Merci en tout cas pour la réponse rapide et pour ce forum...
14 août 2013 à 20:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux Nectra top >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage solconduits cheminees inox tubage conduits cheminventouse chaudiere inoxchauffage choisir chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite