Bonjour,
J'ai une chaudière murale Chaffoteaux Nectra Top 2.23 CF.
De retour de vacances, en coulant un bain pour les enfants, la chaudière s'est mise en marche normalement, mais s'est coupée après quelques minutes... (avec le voyant rouge mise en sécurité).
J'ai constaté que la pression était très basse (en dessous de 0,5), je l'ai remonté à 1,5, puis fait un reset, mais la chaudière se remet en sécurité dès que l'on retire de l'eau... Il y a les bruits d'eau habituels pendant quelques secondes, mais la sécurité s'enclenche au moment de l'étincelle (il n'y en a pas...).
Est-ce que cela a un rapport avec la pression basse ou un problème d'ionisation (comme j'ai vu dans d'autres posts).
Dans ce cas, comment vérifier cela sur ce modèle de chaudière ?
Merci d'avance...
J'ai une chaudière murale Chaffoteaux Nectra Top 2.23 CF.
De retour de vacances, en coulant un bain pour les enfants, la chaudière s'est mise en marche normalement, mais s'est coupée après quelques minutes... (avec le voyant rouge mise en sécurité).
J'ai constaté que la pression était très basse (en dessous de 0,5), je l'ai remonté à 1,5, puis fait un reset, mais la chaudière se remet en sécurité dès que l'on retire de l'eau... Il y a les bruits d'eau habituels pendant quelques secondes, mais la sécurité s'enclenche au moment de l'étincelle (il n'y en a pas...).
Est-ce que cela a un rapport avec la pression basse ou un problème d'ionisation (comme j'ai vu dans d'autres posts).
Dans ce cas, comment vérifier cela sur ce modèle de chaudière ?
Merci d'avance...
14 août 2013 à 12:20
Réponse 1 Forum Chauffage
Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux Nectra top
Bonjour,
S'il n'y a vraiment pas d'étincelle, problème d'allumage, nettoyez les électrodes ou remplacez-les.
Cordialement.
S'il n'y a vraiment pas d'étincelle, problème d'allumage, nettoyez les électrodes ou remplacez-les.
Cordialement.
14 août 2013 à 17:27
Réponse 2 Forum Chauffage
Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux Nectra top
Un dépanneur est passé et dit que c'est le corps de chauffe qui est foutu et qu'il vaux mieux tout changer (bon, c'est vrai qu'elle a quinze ans et Chaffoteaux n'est peut-être pas la meilleure marque...).
Je vais voir pour les électrodes...
Je vais voir pour les électrodes...
14 août 2013 à 19:36
Réponse 3 Forum Chauffage
Mise en sécurité chaudière Chaffoteaux Nectra top
Problème résolu...
Les 2 cosses des électrodes étaient débranchées côté carte électronique...
Comment c'est arrivé ? mystère... (sans doute en ouvrant le capot...).
Bref, ça remarche...
Merci en tout cas pour la réponse rapide et pour ce forum...
Les 2 cosses des électrodes étaient débranchées côté carte électronique...
Comment c'est arrivé ? mystère... (sans doute en ouvrant le capot...).
Bref, ça remarche...
Merci en tout cas pour la réponse rapide et pour ce forum...
14 août 2013 à 20:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mise en sécurité allumage chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2 23
- N°12124 : Bonjour Je possède une chaudière de marque Chaffoteaux modèle Nectra Top 2.23 qui a une dizaine d'années mais n'avait jamais été installée, donc neuve. Après installation et une bonne année de fonctionnement, je rencontre...
- 2. Mise en sécurité sur chaudière Nectra Top 2 23 Chaffoteaux
- N°12521 : Bonjour, Je possède une chaudière de marque Chaffoteaux modèle Nectra Top 2.23 qui a une dizaine d'années mais n'avait jamais été installée, donc neuve. Après installation et une bonne année de fonctionnement, je rencontre...
- 3. Mise en sécurité intempestive chaudière murale Chaffoteaux
- N°7219 : Bonjour, Je possède une chaudière murale chaffoteaux top nectra 2.23 qui a 9 ans. Toujours entretenue depuis le début par un professionnel. Depuis 3 mois, elle se met en sécurité au cours de la nuit ou en journée lorsqu'il...
- 4. Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury
- N°18965 : Bonjour à tous, Suite à ma chaudière qui se mettait en sécurité sans raison apparente, j'ai changé les 2 débistats, la plaque échangeur, la sonde ionisante, l'électrode d'allumage, et comme rien n'y fait, j'ai voulu...
- 5. Problème allumage brûleur chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23FF
- N°17355 : Bonjour. Si j'allume le ballon d'eau chaude dessous la chaudière (demande en ECS) et que je tourne une dizaine de fois le bouton marche/arrêt à un moment donné j'entends le tictictictic des brûleurs (mais avant rien) et les...
- 6. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2 23 CF propane
- N°10729 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2.23 CF propane, le circulateur s'enclenche mais ne démarre pas à tout les coups. Suite à ce problème j'ai changé les électrodes de démarrage, la sonde de...
- 7. Problème chaudière Chaffoteaux Nectra Top
- N°22906 : Bonsoir. Ma chaudière gaz ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'elle démarre mais, au moment où les brûleurs rentrent en action, elle se coupe et on entend un "clac". Le clac se produit à chaque fois qu'elle commence à...
- 8. Chaudière Chaffoteaux Nectra Top brûleur ne s'allume plus
- N°21306 : Bonjour a tous, N'y connaissant rien en chauffage et rencontrant un problème actuellement, je me tourne vers vous. Ma théorie est que le problème vient du brûleur mais n'y connaissant rien et ayant peur de manipuler tout ce...
- 9. Perte pression chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top
- N°19395 : Bonjour. Est-il normal que l'on doive remettre un peu d'eau pour rétablir la pression dans une chaudière gaz-eau toutes les 5 semaines environ 400gr ? La chaudière a environ 15 ans, modèle Nectra Top Chaffoteaux &...
- 10. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite