Problème allumage brûleur chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23FF
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17355
Question Forum Chauffage : Problème allumage brûleur chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23FF
Bonjour.
Si j'allume le ballon d'eau chaude dessous la chaudière (demande en ECS) et que je tourne une dizaine de fois le bouton marche/arrêt à un moment donné j'entends le tictictictic des brûleurs (mais avant rien) et les brûleurs se mettent en marche jusqu'à ce que l'eau du ballon atteigne la température désirée.
Ensuite lorsque la température du ballon baisse la chaudière se ré-enclenche mais rien ne passe aucun tictictictic des électrodes seulement le débistat qui s'enclenche et la ventilation de la ventouse.
Ensuite elle se met en sécurité : voyant rouge faiblement allumé. J'ai testé mes débistats (shunter) et mes thermistances (ohm-mètres) et tout est ok.
Par contre lorsque j'ai une demande en chauffage le débistat s'enclenche ainsi que la ventilation mais la chaudière ne s'enclenche pas elle se met en sécurité tout le temps !
Merci pour votre aide car il commence à faire frais.
Si j'allume le ballon d'eau chaude dessous la chaudière (demande en ECS) et que je tourne une dizaine de fois le bouton marche/arrêt à un moment donné j'entends le tictictictic des brûleurs (mais avant rien) et les brûleurs se mettent en marche jusqu'à ce que l'eau du ballon atteigne la température désirée.
Ensuite lorsque la température du ballon baisse la chaudière se ré-enclenche mais rien ne passe aucun tictictictic des électrodes seulement le débistat qui s'enclenche et la ventilation de la ventouse.
Ensuite elle se met en sécurité : voyant rouge faiblement allumé. J'ai testé mes débistats (shunter) et mes thermistances (ohm-mètres) et tout est ok.
Par contre lorsque j'ai une demande en chauffage le débistat s'enclenche ainsi que la ventilation mais la chaudière ne s'enclenche pas elle se met en sécurité tout le temps !
Merci pour votre aide car il commence à faire frais.
19 septembre 2015 à 12:26
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Problème allumage brûleur chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23FF
Bonjour,
Avez-vous vérifié le ZIG ?
Avez-vous vérifié le ZIG ?
19 septembre 2015 à 12:38
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Problème allumage brûleur chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23FF
Bonjour,
Comment tester le ZIG ? C'est bien le boitier marron clair qui est entre la carte électronique et les 2 électrodes ?
Ce qui est bizarre c'est qu'il fonctionne de temps en temps pour ECS mais jamais pour le chauffage.
Comment tester le ZIG ? C'est bien le boitier marron clair qui est entre la carte électronique et les 2 électrodes ?
Ce qui est bizarre c'est qu'il fonctionne de temps en temps pour ECS mais jamais pour le chauffage.
19 septembre 2015 à 16:29
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Problème allumage brûleur chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23FF
Bonjour,
Peut-on débrancher le transformateur d'allumage directement au secteur ?
Merci.
Peut-on débrancher le transformateur d'allumage directement au secteur ?
Merci.
20 septembre 2015 à 00:42
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Problème allumage brûleur chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra top 2.23FF
Bonsoir,
J'ai testé au Voltmètre le ZIG (Transformateur d'allumage) et lorsqu'il s'enclenche (c'est à dire 1 fois sur 10 !) la tension avoisine les 200V. Ensuite j'ai branché le transformateur d'allumage directement au secteur 230V et là il y a bien une étincelle mais les brûleurs ne s’enclenchant pas en position chauffage.
Ce qui veut dire 2 choses :
- La tension d'alimentation est inférieur à 230V. Problème sur le CI
- Le gaz n'arrive pas en mode chauffage. Problème de l'électrovanne gaz.
Ou alors tout vient du CI ?
Merci pour vos réponses.
J'ai testé au Voltmètre le ZIG (Transformateur d'allumage) et lorsqu'il s'enclenche (c'est à dire 1 fois sur 10 !) la tension avoisine les 200V. Ensuite j'ai branché le transformateur d'allumage directement au secteur 230V et là il y a bien une étincelle mais les brûleurs ne s’enclenchant pas en position chauffage.
Ce qui veut dire 2 choses :
- La tension d'alimentation est inférieur à 230V. Problème sur le CI
- Le gaz n'arrive pas en mode chauffage. Problème de l'électrovanne gaz.
Ou alors tout vient du CI ?
Merci pour vos réponses.
20 septembre 2015 à 02:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 2. Mise en sécurité allumage chaudière Chaffoteaux Nectra Top 2 23
- N°12124 : Bonjour Je possède une chaudière de marque Chaffoteaux modèle Nectra Top 2.23 qui a une dizaine d'années mais n'avait jamais été installée, donc neuve. Après installation et une bonne année de fonctionnement, je rencontre...
- 3. Problème de chauffage sur chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top
- N°16204 : Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement équipé d'une chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top. Celle-ci fonctionnait correctement jusqu'à il y a deux semaines. Le chauffage de l'ECS se fait bien mais pas moyen de...
- 4. Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury
- N°18965 : Bonjour à tous, Suite à ma chaudière qui se mettait en sécurité sans raison apparente, j'ai changé les 2 débistats, la plaque échangeur, la sonde ionisante, l'électrode d'allumage, et comme rien n'y fait, j'ai voulu...
- 5. Problème chaudière Chaffoteaux Maury Nectra 2.23 FF
- N°16625 : Bonjour. J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux Maury Nectra 2.23 FF Ni la veilleuse ni le brûleur ne s'allume !! L'année passée toute l'électronique a été remplacée. Elle a fonctionné parfaitement 1 an. Et...
- 6. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2 23 CF propane
- N°10729 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2.23 CF propane, le circulateur s'enclenche mais ne démarre pas à tout les coups. Suite à ce problème j'ai changé les électrodes de démarrage, la sonde de...
- 7. Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°3050 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20. Les brûleurs ne se déclenchent plus à la demande d'eau chaude ou de chauffage. La veilleuse fonctionne. Merci de vos conseils.
- 8. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 FF
- N°2405 : A la demande d'eau chaude sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 2.23 FF, le brûleur s'allume puis s'arrête immédiatement et ceci alternativement. Il faut que je manipule le bouton de température de l'eau pour que cela...
- 9. Chaudière Chaffoteaux Nectra Top brûleur ne s'allume plus
- N°21306 : Bonjour a tous, N'y connaissant rien en chauffage et rencontrant un problème actuellement, je me tourne vers vous. Ma théorie est que le problème vient du brûleur mais n'y connaissant rien et ayant peur de manipuler tout ce...
- 10. Problème chaudière Chaffoteaux Nectra Top
- N°22906 : Bonsoir. Ma chaudière gaz ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'elle démarre mais, au moment où les brûleurs rentrent en action, elle se coupe et on entend un "clac". Le clac se produit à chaque fois qu'elle commence à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite