Dépannage pompe à chaleur
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12123
Problèmes de Chauffage : Dépannage pompe à chaleur
Invité

Bonjour, J'ai acheté une pompe à chaleur "Aquinéa", à Mougins, pour chauffer des bassins de culture d'algues microscopiques. Livrée il y a 1 mois et demi, elle n'a pratiquement pas fonctionné. La cause ? Un givrage excessif, plutôt un gel, ce serait plus approprié.
Après différents échanges avec l'importateur, différents réglages qui n'ont eu aucun effet, on m'a fait savoir poliment d'aller voir ailleurs. J'ai contacté frigoristes, chauffagistes, mais à la question : qu'est-ce que c'est comme marque, leur réponse est : on connait pas, on n'intervient pas. Je me retrouve donc avec une magnifique PAC, à l'arrêt. C'est un outil professionnel, qui me fait défaut, surtout en ces temps de froids.
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me dire quel réglage effectuer, ou quelqu'un qui pourrait se déplacer, (un professionnel qui serait rémunéré), entre Vannes et Lorient, pour vérifier qu'il y ait suffisamment de gaz, une baisse de pression en gaz pouvant provoquer ce genre de problème. Le gaz est du R417a.
Sur l'un des manomètres, quand la PAC est gelée, l'aiguille est calée sur 35° et 15 kg de pression, l'autre est à -30° et 1 kg de pression. Ces chiffres sont-ils normaux ? J'ai des doutes. Le dégivrage n'est sûrement pas à la hauteur. Problème de gaz, de réglage, ou de conception ? Apparemment, tant que la T° ne descend pas en dessous de 10°, ça marche. En dessous, ca gèle.
reglage pac.pdf ainsi que les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour l'aide !
Après différents échanges avec l'importateur, différents réglages qui n'ont eu aucun effet, on m'a fait savoir poliment d'aller voir ailleurs. J'ai contacté frigoristes, chauffagistes, mais à la question : qu'est-ce que c'est comme marque, leur réponse est : on connait pas, on n'intervient pas. Je me retrouve donc avec une magnifique PAC, à l'arrêt. C'est un outil professionnel, qui me fait défaut, surtout en ces temps de froids.
Y aurait-il quelqu'un qui pourrait me dire quel réglage effectuer, ou quelqu'un qui pourrait se déplacer, (un professionnel qui serait rémunéré), entre Vannes et Lorient, pour vérifier qu'il y ait suffisamment de gaz, une baisse de pression en gaz pouvant provoquer ce genre de problème. Le gaz est du R417a.
Sur l'un des manomètres, quand la PAC est gelée, l'aiguille est calée sur 35° et 15 kg de pression, l'autre est à -30° et 1 kg de pression. Ces chiffres sont-ils normaux ? J'ai des doutes. Le dégivrage n'est sûrement pas à la hauteur. Problème de gaz, de réglage, ou de conception ? Apparemment, tant que la T° ne descend pas en dessous de 10°, ça marche. En dessous, ca gèle.
reglage pac.pdf ainsi que les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour l'aide !
17 décembre 2009 à 00:33
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Dépannage pompe à chaleur
Invité

Bonjour, juste une idée à vous donner, regardez du côté du circuit hydraulique car si le filtre à sable est colmaté ou la pompe de la boucle chaude est insuffisante l'échange ne peut être possible, alors la PAC claque en BP et givre, apparemment c'est le cas de votre PAC. Bon courage.
05 décembre 2010 à 01:34
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Dépannage pompe à chaleur
Invité

Bonjour, je répond un peut tard mais si le problème est toujours la, il se peut que le détendeur soit en cause, ( pression trop basse au retour ) .. Cordialement
15 octobre 2012 à 12:15