Question Forum Chauffage : Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury

erquy01
Membre inscrit
erquy01
5 messages
Bonjour à tous,

Suite à ma chaudière qui se mettait en sécurité sans raison apparente, j'ai changé les 2 débistats, la plaque échangeur, la sonde ionisante, l'électrode d'allumage, et comme rien n'y fait, j'ai voulu changer le pressostat par le nouveau modèle 60081725-01 (l'ancien n'existant plus 60081725).
La chaudière n'a pas voulu démarrer, et pourtant j'ai bien respecté les 3 connexions N (fil rouge) - NC (fil noir) et NO (fil blanc).
J'ai donc voulu remettre l'ancien pressostat, et là, plus rien ne fonctionne, et les électrodes ne s'allument plus ! elle se lance, mais rien ne s'allume...
Même en appuyant sur Reset, rien ne fonctionne, ni quand j'ouvre le robinet d'eau chaude... je ne comprends pas pourquoi ?
Au moment du changement, j'avais débranché la chaudière de la prise électrique par précaution pour ne pas avoir d'artefact électrique.
Est-ce qu'il y a une procédure spéciale à faire après le changement du pressostat, ou une autre raison qui empêcherait à la chaudière de redémarrer normalement ?
Si vous pouvez m'aider un peu, je vous en remercie vivement !
Cordialement.
11 novembre 2017 à 11:52
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury


Invité
invité
Bonjour.
Vérifiez les connexions aérauliques de votre pressostat.
Le ventilateur ne peut démarrer que sur la position repos et les brûleurs ne s'enclenchent que lorsque le contact travail du pressostat en enclenché.
15 novembre 2017 à 16:43
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury

erquy01
Membre inscrit
erquy01
5 messages
Bonsoir,
Merci pour vos conseils, je vais regarder ça de plus près.
Bonne soirée.
15 novembre 2017 à 18:46
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury

erquy01
Membre inscrit
erquy01
5 messages
Bonjour,

Je viens ajouter quelques éléments nouveaux...
Comme il m'a été suggéré, j'ai vérifié les connexions aérauliques du pressostat.

Si a priori il semblait fonctionner normalement, je l'ai changé, et depuis la chaudière fonctionne normalement, hormis une seule mise en sécurité au bout d'une semaine suite à une mauvaise manipulation de ma part.
Désormais, j'entends nettement l'enclenchement des brûleurs après un clic qui semble venir du pressostat.
Néanmoins, je reste attentif aux allumages...

Merci beaucoup pour m'avoir apporter votre aide.
02 décembre 2017 à 09:24
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury

cervolent
Membre inscrit
cervolent
28 messages
Bonjour le post date mais je dois aussi changer le pressostat sur la même chaudière, ce que j'aimerais savoir c'est au sujet des fils comment avez vous pu savoir l'ordre de branchement, comment savoir que le Nc est noir, No blanc et C rouge.
J'ai eu beau chercher sur le net rien trouver si ce n'est que le C commun d’après ce que j'ai compris peut être rouge ou noir suivant les installations pas simple...
Merci.
07 novembre 2024 à 18:00

Proposer une réponse à Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage chaudierechauffage solaireerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolageremplacer circulateur wilo



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite