Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2 23 CF propane
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
10729
Question Bricolage Chauffage : Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2 23 CF propane
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2.23 CF propane, le circulateur s'enclenche mais ne démarre pas à tout les coups.
Suite à ce problème j'ai changé les électrodes de démarrage, la sonde de ionisation, groupe de distribution de gaz complet (électrovannes...).
Elle s'est remise à fonctionner 3 jours. En tapotant sur l'arrivée de gaz parfois elle démarre.
Quand elle ne démarre pas, cela ne lance même pas les électrodes de démarrage.
Merci d'avance pour vos conseils.
Suite à ce problème j'ai changé les électrodes de démarrage, la sonde de ionisation, groupe de distribution de gaz complet (électrovannes...).
Elle s'est remise à fonctionner 3 jours. En tapotant sur l'arrivée de gaz parfois elle démarre.
Quand elle ne démarre pas, cela ne lance même pas les électrodes de démarrage.
Merci d'avance pour vos conseils.
17 octobre 2009 à 15:57
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2 23 CF propane
Invité

Vous avez certainement un mauvais contact électrique.
06 octobre 2010 à 07:26
Conseils 2 Réparation Chauffage
Invité

Problème chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top 2 23 CF propane
Invité

Sur le même modèle, nous avons changé avec mon chauffagiste la thermistance générale (environ 20 Euros). Tout refonctionne très bien. En effet, avant cela, la panne se décrivait ainsi : à la mise en marche du circuit de chauffage ou du circuit d'eau, le chauffe-eau fonctionne très bien quelques secondes (entre 3 et 10 secondes) puis sarrête.
Il faut attendre environ 10 minutes avant de pouvoir relancer la machine pour quelques secondes.
Pas d'indicateur de sécurité allumé.
Il faut attendre environ 10 minutes avant de pouvoir relancer la machine pour quelques secondes.
Pas d'indicateur de sécurité allumé.
20 janvier 2012 à 14:15