Problème pompe sur chaudière De Dietrich 2.24/II FF GN
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15191
Conseils dépannage chauffage : Problème pompe sur chaudière De Dietrich 2.24/II FF GN
Bonjour !
J'ai un petit souci sur cette chaudière 2.24//II FF GN.
Le réparateur est venu changer la pompe car elle ne fonctionnait plus pour le chauffage mais pour l"eau chaude oui !!! Changé pour une pompe RGS m'a-t-il dit !?!
Mais depuis avec cette nouvelle pompe elle ne s'arrête plus position chauffage mais côté eau chaude oui !
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème pour que la pompe s'arrête automatiquement ???
P . S. : quand il a changé la pompe ! Il n'a pas rebranché 2 fils sur la gauche de couleur noir et blanc car sur cette nouvelle pompe (RGS ?!?) les 2 fiches étaient inexistantes.
Pour faire arrêter la pompe je dois faire couler l'eau chaude et par magie elle s'arrête mais après redémarrage du chauffage c'est repartie elle ne s'arrête jamais (ça me saoule) et là la pompe est bouillante !
Dans l'espoir d'une réponse : Merci d'avance !
J'ai un petit souci sur cette chaudière 2.24//II FF GN.
Le réparateur est venu changer la pompe car elle ne fonctionnait plus pour le chauffage mais pour l"eau chaude oui !!! Changé pour une pompe RGS m'a-t-il dit !?!
Mais depuis avec cette nouvelle pompe elle ne s'arrête plus position chauffage mais côté eau chaude oui !
Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème pour que la pompe s'arrête automatiquement ???
P . S. : quand il a changé la pompe ! Il n'a pas rebranché 2 fils sur la gauche de couleur noir et blanc car sur cette nouvelle pompe (RGS ?!?) les 2 fiches étaient inexistantes.
Pour faire arrêter la pompe je dois faire couler l'eau chaude et par magie elle s'arrête mais après redémarrage du chauffage c'est repartie elle ne s'arrête jamais (ça me saoule) et là la pompe est bouillante !
Dans l'espoir d'une réponse : Merci d'avance !
02 novembre 2012 à 15:55
Réponse forum chauffage 1
Invité

Problème pompe sur chaudière De Dietrich 2.24/II FF GN
Invité

Résolu par mes soins ! En cherchant seul on trouve ! Derrière la façade j'ai enlevé un petit couvercle puis mis en position 2 au lieu du 1 !!!
Position 1 : permanence
Position 2 : 30s
Position 3 : 15mn
Position 1 : permanence
Position 2 : 30s
Position 3 : 15mn
09 novembre 2012 à 09:14
Réponse forum chauffage 2
Invité

Problème pompe sur chaudière De Dietrich 2.24/II FF GN
Invité

Bonjour,
pourrais-je avoir des renseignements concernant la pompe RGS ?
Ça me serait très utile de connaitre la référence de cette pompe car mon ancienne de marque Wilo vient de me lâcher.
Merci !
pourrais-je avoir des renseignements concernant la pompe RGS ?
Ça me serait très utile de connaitre la référence de cette pompe car mon ancienne de marque Wilo vient de me lâcher.
Merci !
03 janvier 2013 à 12:28