Bonjour.

Ma chaudière fonctionnait normalement et en rentrant j'ai vu qu'il n'y avait plus de chauffage.

Après l'avoir relancé, je n'entendais pas les cliquetis comme d'habitude.
Pas de flamme également et l'hélice ne tourne pas.
En revanche, je pense entendre l'extracteur d'air.
Il est important de préciser que le tableau électrique est bien allumé mais n'affiche aucun code Alarme cry

C'est une chaudière murale version ventouse, elle est utilisée uniquement pour le chauffage gaz, l'eau chauffant via un ballon d'eau chaude.

Quel pourrait être le problème svp ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 650856 c2

Photo qui provient du forum chauffage
30 novembre 2023 à 16:38
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme

espuela
Membre inscrit
espuela
225 messages
Bonsoir,

Sûrement le pressostat, qu'est-ce que vous appelez l'hélice ? La rondelle noire sur le ventilateur ? Si elle ne tourne pas, le ventilateur non plus, et cela pourrait alors être votre ventilateur qui est en panne.

Ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne fait pas de défaut. Si il y a un défaut de ventilateur ou pressostat, elle devrait faire un al FO.
30 novembre 2023 à 23:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme

question23
Membre inscrit
question23
10 messages
Bonsoir.

Oui, il doit s'agir de cela, une petite hélice noire en haut de la chaudière.

Effectivement, c'est étrange qu'elle n'affiche pas de code AL.
02 décembre 2023 à 16:00
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme

question23
Membre inscrit
question23
10 messages
Bonjour.

J'ai changé le pressostat d'air et toujours pareil ?
05 décembre 2023 à 07:29
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme

question23
Membre inscrit
question23
10 messages
Bonjour.

Des idées ?
13 décembre 2023 à 02:21
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme

question23
Membre inscrit
question23
10 messages
Bonjour.

La chaudière affiche le code Al CA, mais pas d'étincelle / flamme.
J'ai suivi le schéma du manuel indiquant les connexions de l'allumeur.
Comment les vérifier correctement ? Avec un multimètre ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
d2

15 janvier 2024 à 18:10
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme


Invité
invité
J'ai obtenu le code CA. Le relais sur la carte de sécurité du milieu (il y en a 3 alignés) était défectueux.
En d'autres termes, nous ne mesurions pas les 230v en ouvrant l'eau chaude. Je l'ai dessoudé (il y a 5 pattes) et ai soudé un équivalent.
J'ai enfin obtenu mes 230v à l'ouverture de l'ECS. Cependant, le code défaut CA était toujours présent. Il ne pouvait donc s'agir que de l'électrovanne du premier étage du groupe de sécurité gaz. Elle était effectivement hors service.
Il s'agit d'une bobine qui peut être facilement testée avec un voltmètre.
Je l'ai trouvée neuve sur eBay pour 190€ et cela m'a pris environ 1h10.
Enfin, j'ai de l'eau chaude à volonté et le code a disparu. smile
09 mars 2025 à 21:01

Proposer une réponse à Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
    N°22632 : Bonjour. Comme indiqué dans la question, ma chaudière murale De Dietrich City 1.24 FF GN affiche un code Alarme CA qui est donc un défaut d'allumage. C'est arrivé après l'avoir remise en route après environ 7 mois...
  • 2. Notice De Dietrich City 1.24 FF GN
    N°6320 : Bonjour, je cherche la notice pour une chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 FF GN. Merci par avance.
  • 3. Vanne 3 voies HS chaudière Dietrich City 2.24 FF GN
    N°19523 : Bonjour. Voilà, j'ai un problème avec ma chaudière Dietrich City 2.24 FF GN. Vanne 3 voies HS. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé que City 2.24ll et 2028ll Je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes. Si quelqu'un...
  • 4. Panne chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN
    N°23626 : Bonjour. Suite à sa remise en route, elle a fonctionné toute la journée pour s'arrêter en soirée affichant AL cd. La réinitialisation n'ayant rien donné, l'allumage ne se faisait pas. Le chauffagiste a diagnostiqué un...
  • 5. Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
    N°19641 : Bonjour, Ma chaudière est en panne depuis ce matin. J'ai une alarme c6 sur ma chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse. J'ai lu que c'est probablement un problème de pressostat. Mais concrètement que dois-je faire...
  • 6. Vase d'expansion chaudière gaz De Dietrich City 24 GN
    N°19486 : Bonjour à tous, Bien que le vase d'expansion ait été regonflé par le technicien il y a deux mois, ma chaudière à gaz De Dietrich City 24 GN ne tient plus la pression, je dois ajouter de l'eau dans le circuit...
  • 7. Ventilateur ventouse ne démarre pas chaudière De Dietrich CITY 2.24 FF GN
    N°16612 : Bonjour. Problème chaudière De Dietrich CITY 2.24 FF GN, le ventilateur de la ventouse ne tourne pas ou alors aléatoirement. Lorsque je manipule le bouton hors gel / chauffage/eau chaude, de temps à autre le ventilateur...
  • 8. Code erreur C6 AL sur chaudière De Dietrich City 2 24 FF GN
    N°12372 : Bonjour Nous avons acheté une maison dans laquelle le chauffage et l'eau chaude sont commandés par une chaudière de marque De Dietrich modèle City 2.24 FF GN. Notre facture a explosé ! Presque 2 fois notre consommation...
  • 9. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF s'éteint
    N°20576 : Bonjour à tous. Problème ma chaudière De Dietrich City 1.24 ff est bien vieille mais elle a toujours bien fonctionné. Arrêtée aux beaux jours, je viens de la remettre en marche (ou plus exactement je viens d'essayer de la...
  • 10. Chaudière De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
    N°22821 : Bonjour. Je vous contacte car j'ai une chaudière De Dietrich City 2.24 GN qui pose quelques soucis depuis récemment. Lorsque le chauffage se d'éclanche, elle monte à 2.5 bars et de l'eau s'évacue par la soupape de...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite