Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20122
Question Forum Chauffage : Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse
Bonjour,
Chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse, l'extracteur tourne tout le temps sans enclencher le brûleur.
Pas de panne ni code panne. Si je débranche un tube du pressostat et souffle un peu le brûleur s'allume et tout fonctionne bien.
Dès que je lâche le tuyau souple elle s'arrête et n'indique aucune panne, l'extracteur tourne sans cesse.
L'extracteur est propre, les venturis sont neufs.
Sensibilité du pressostat HS, extracteur usé ? Ou quoi d'autre ?
Chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse, l'extracteur tourne tout le temps sans enclencher le brûleur.
Pas de panne ni code panne. Si je débranche un tube du pressostat et souffle un peu le brûleur s'allume et tout fonctionne bien.
Dès que je lâche le tuyau souple elle s'arrête et n'indique aucune panne, l'extracteur tourne sans cesse.
L'extracteur est propre, les venturis sont neufs.
Sensibilité du pressostat HS, extracteur usé ? Ou quoi d'autre ?
13 novembre 2019 à 21:18
Réponse forum dépannage chaudières 1
Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse
Bonjour,
Votre problème est simple, votre chaudière ne détecte pas un fonctionnement correcte de l'évacuation possible des gaz brûlés, elle reste donc en mode extraction. Vous devez :
- Vérifier que votre chaudière est bien propre (corps de chauffe, extracteur, venturi, ventouse),
- Vérifier l'étanchéité de la ventouse et l'état des tubes aluminium,
- Vérifier la tension d'alimentation de l'extracteur et sa vitesse,
- Vérifier l'état des tubes raccordés au pressostat d'air.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre problème est simple, votre chaudière ne détecte pas un fonctionnement correcte de l'évacuation possible des gaz brûlés, elle reste donc en mode extraction. Vous devez :
- Vérifier que votre chaudière est bien propre (corps de chauffe, extracteur, venturi, ventouse),
- Vérifier l'étanchéité de la ventouse et l'état des tubes aluminium,
- Vérifier la tension d'alimentation de l'extracteur et sa vitesse,
- Vérifier l'état des tubes raccordés au pressostat d'air.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 11:23
Réponse forum dépannage chaudières 2
Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse
Bonjour.
Je pense effectivement que votre pressostat doit être un peu fatigué.
Je pense effectivement que votre pressostat doit être un peu fatigué.
15 novembre 2019 à 12:37
Réponse forum dépannage chaudières 3
Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse
Pressostat neuf, ventilo neuf, venturi neuf (prise d'air sur ventilo pour pressostat), tube pressostat neuf, joint de ventouse neuf, nettoyage complet du corps de chauffe, contrôle faisceau pressostat OK et valeur des contacts OK, aucun code erreur le ventilo tourne constamment sans arrêt, sauf si l'on met stop au sélecteur.
La je sèche. Tout en sachant que si je souffle légèrement dans la durite du pressostat le brûleur fonctionne.
Donc peu de chance que ce soit la carte UC.
La je sèche. Tout en sachant que si je souffle légèrement dans la durite du pressostat le brûleur fonctionne.
Donc peu de chance que ce soit la carte UC.
15 novembre 2019 à 14:38
Réponse forum dépannage chaudières 4
Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse
J'ai trouvé. C'est un problème électronique sur la carte UC. J'ai débranché le venturi "moins" du pressostat et cela fonctionne. Si ma solution peu servir à d'autres personne c'est parfait.
15 novembre 2019 à 18:04