Question Forum Chauffage : Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse

bernard19710309
Membre inscrit
bernard19710309
5 messages
Bonjour,

Chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse, l'extracteur tourne tout le temps sans enclencher le brûleur.
Pas de panne ni code panne. Si je débranche un tube du pressostat et souffle un peu le brûleur s'allume et tout fonctionne bien.
Dès que je lâche le tuyau souple elle s'arrête et n'indique aucune panne, l'extracteur tourne sans cesse.
L'extracteur est propre, les venturis sont neufs.
Sensibilité du pressostat HS, extracteur usé ? Ou quoi d'autre ?
13 novembre 2019 à 21:18
Réponse forum dépannage chaudières 1

Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre problème est simple, votre chaudière ne détecte pas un fonctionnement correcte de l'évacuation possible des gaz brûlés, elle reste donc en mode extraction. Vous devez :
- Vérifier que votre chaudière est bien propre (corps de chauffe, extracteur, venturi, ventouse),
- Vérifier l'étanchéité de la ventouse et l'état des tubes aluminium,
- Vérifier la tension d'alimentation de l'extracteur et sa vitesse,
- Vérifier l'état des tubes raccordés au pressostat d'air.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2019 à 11:23
Réponse forum dépannage chaudières 2

Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour.

Je pense effectivement que votre pressostat doit être un peu fatigué.
15 novembre 2019 à 12:37
Réponse forum dépannage chaudières 3

Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse

bernard19710309
Membre inscrit
bernard19710309
5 messages
Pressostat neuf, ventilo neuf, venturi neuf (prise d'air sur ventilo pour pressostat), tube pressostat neuf, joint de ventouse neuf, nettoyage complet du corps de chauffe, contrôle faisceau pressostat OK et valeur des contacts OK, aucun code erreur le ventilo tourne constamment sans arrêt, sauf si l'on met stop au sélecteur.
La je sèche. Tout en sachant que si je souffle légèrement dans la durite du pressostat le brûleur fonctionne.
Donc peu de chance que ce soit la carte UC.
15 novembre 2019 à 14:38
Réponse forum dépannage chaudières 4

Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse

bernard19710309
Membre inscrit
bernard19710309
5 messages
J'ai trouvé. C'est un problème électronique sur la carte UC. J'ai débranché le venturi "moins" du pressostat et cela fonctionne. Si ma solution peu servir à d'autres personne c'est parfait.
15 novembre 2019 à 18:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Alarme c6 chaudière De Dietrich 1.24 FF GN Ventouse
    N°19641 : Bonjour, Ma chaudière est en panne depuis ce matin. J'ai une alarme c6 sur ma chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse. J'ai lu que c'est probablement un problème de pressostat. Mais concrètement que dois-je faire...
  • 2. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN code alarme CA
    N°22632 : Bonjour. Comme indiqué dans la question, ma chaudière murale De Dietrich City 1.24 FF GN affiche un code Alarme CA qui est donc un défaut d'allumage. C'est arrivé après l'avoir remise en route après environ 7 mois...
  • 3. Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF
    N°18811 : Bonjour, J'ai une chaudière MS24MI FF De Dietrich, j'ai voulu mettre le chauffage en route mais malheureusement, le voyant chauffage clignote mais aucun radiateur ne chauffe. J'ai bien purgé les radiateurs mais ils restent...
  • 4. Chaudière De Dietrich City 1.24 FF GN pas de flamme
    N°23598 : Bonjour. Ma chaudière fonctionnait normalement et en rentrant j'ai vu qu'il n'y avait plus de chauffage. Après l'avoir relancé, je n'entendais pas les cliquetis comme d'habitude. Pas de flamme également et l'hélice ne...
  • 5. Problème chaudière à gaz De Dietrich 124 FF
    N°18986 : Bonjour, Je possède une chaudière gaz De Dietrich 124 FF depuis 1997 jamais eu de problème et là cette année petit caprice elle marche normalement en production ECS mais en position chauffage elle fonctionne pendant...
  • 6. Ventilateur ventouse ne démarre pas chaudière De Dietrich CITY 2.24 FF GN
    N°16612 : Bonjour. Problème chaudière De Dietrich CITY 2.24 FF GN, le ventilateur de la ventouse ne tourne pas ou alors aléatoirement. Lorsque je manipule le bouton hors gel / chauffage/eau chaude, de temps à autre le ventilateur...
  • 7. Problème manomètre chaudière De Dietrich GTU 124 FF
    N°16320 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich GTU 124 FF depuis peu dans ma nouvelle maison, je ne m'en suis pas servi longtemps l'année dernière et du coup j'ai un gros doute... Je l'ai rallumée aujourd'hui, et j'ai voulu...
  • 8. Problème pompe sur chaudière De Dietrich 2.24/II FF GN
    N°15191 : Bonjour ! J'ai un petit souci sur cette chaudière 2.24//II FF GN. Le réparateur est venu changer la pompe car elle ne fonctionnait plus pour le chauffage mais pour l"eau chaude oui !!! Changé pour une pompe RGS m'a-t-il dit...
  • 9. Problème sur chaudière à ventouse De Dietrich 1.24 FF
    N°7223 : Bonjour, j'ai une chaudière à ventouse De Dietrich 1.24 FF elle monte à 3 bars et coule par la valve de sécurité un chauffagiste est venu et m'a dit que le vase était HS car il est plein d'eau. Dois-je le croire ou suffit-il...
  • 10. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
>>> Résultats suivants pour : Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudierehlm solairecommerciale en chauffagerecuperation chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite