Question forum dépannage chaudières : Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

Jennifer
Membre inscrit
Jennifer
10 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière MS24MI FF De Dietrich, j'ai voulu mettre le chauffage en route mais malheureusement, le voyant chauffage clignote mais aucun radiateur ne chauffe.
J'ai bien purgé les radiateurs mais ils restent froids.
Lorsque j'allume le chauffage le voyant clignote la chaudière se déclenche et il y a un bruit continu comme un ventilateur.
Quelqu'un saurait d'où cela peut provenir ?
Merci.
14 septembre 2017 à 12:45
Réponse 1 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF


Invité
invité
Bonsoir,
S'il y a un bruit de ventilateur c'est qu'il s'agit d'une chaudière ventouse, et si elle se déclenche sans se mettre en sécurité, c'est que vous ne lui laissez pas le temps de faire son boulot..
À moins que pour une mystérieuse raison tous les radiateurs ne soient fermés (aller et/ou retour...)
Meilleurs sentiments.
GC
14 septembre 2017 à 16:50
Réponse 2 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

Jennifer
Membre inscrit
Jennifer
10 messages
Bonjour.
Donc il faut que je la laisse tourner un bon moment d'après ce que je comprends ?
Je vais essayer.
Merci de votre réponse.
15 septembre 2017 à 07:18
Réponse 3 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

Jennifer
Membre inscrit
Jennifer
10 messages
Alors, le chauffage est allumée depuis 7h du matin.
Toujours Rien le voyant clignote mais aucun radiateur ne chauffe.
15 septembre 2017 à 12:43
Réponse 4 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF


Invité
invité
Alors la seule explication possible est que, contrairement à ce que vous affirmez la chaudière ne se déclenche pas sinon c'est tout à fait incompréhensible.
Si elle chauffe de l'eau qui ne va nulle part elle doit se mettre en sécurité !
Pendant la chaudière "fonctionne" pour le chauffage, à tout hasard vérifiez si le compteur gaz tourne...
GC
15 septembre 2017 à 14:55
Réponse 5 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

Jennifer
Membre inscrit
Jennifer
10 messages
Le compteur de gaz tourne et cet après midi 2 radiateurs sur 7 étaient à peine tièdes.
Quand je dis que la chaudière se déclenche je veux dire que lorsque je mets la chaudière en mode hiver le voyant chauffage clignote et la flamme se met en route.
15 septembre 2017 à 18:01
Réponse 6 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF


Invité
invité
À quelle température est réglé le départ chauffage sur la chaudière ?
GC
15 septembre 2017 à 18:26
Réponse 7 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

Jennifer
Membre inscrit
Jennifer
10 messages
La température est à 70 degrés.
15 septembre 2017 à 21:22
Réponse 8 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF


Invité
invité
Alors désolé, je ne sais plus où chercher...
Il doit y avoir un montage défectueux sur l'installation.
GC
15 septembre 2017 à 22:29
Réponse 9 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

Jennifer
Membre inscrit
Jennifer
10 messages
OK. Merci d'avoir répondu.
15 septembre 2017 à 22:54
Réponse 10 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Bonsoir Jennifer,


http://sav.dedietrich-thermique.fr/naneo_emc_m_pmc_m/depannage/codes_d_erreur_messages
Ci-dessus, un lien qui vous aidera.
Pouvez-vous compter les clignotements ?

Le problème avec cette chaudière, c'est qu'il n'y a pas d'afficheur.
Il faut l'acheter en plus.
De Dietrich abuse. Plus ça va, moins ils en mettent.
Ils ne font que du plastique maintenant.
16 septembre 2017 à 21:49
Réponse 11 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Je sais qu'ils ont eu des problèmes avec leur kit hydraulique sur cette chaudière, et aussi de moteur de vanne inverseuse.

Les kits hydrauliques, c'est sur toutes les De Dietrich de toute façon.
Sauf sur la MCR qui est en laiton.
16 septembre 2017 à 21:50
Réponse 12 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

koasan
Membre inscrit
koasan
306 messages
Désolé, le lien, c'est celui là : http://sav.dedietrich-thermique.fr/zena_ms_ms_plus/depannage/codes_pannes

Et là, ce n'est pas des clignotements, mais des codes.
Vu que c'est une FF (ventouse), il faudrait contrôler que le pressostat colle à la mise en route du ventilateur.
18 septembre 2017 à 21:41
Réponse 13 du forum chauffage

Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF

Jennifer
Membre inscrit
Jennifer
10 messages
Bonjour, merci de vos réponses j'ai relancé une question sur le forum car maintenant plus d'eau chaude alors que le moteur de la vanne 3 voies a été changé par mon proprio.

La Nouvelle Question :
Chaudière De Dietrich ms24miff plus d'eau chaude
02 octobre 2017 à 13:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème Chaudière De Dietrich city 24 ff bic Urgent
    N°7222 : Depuis quelques jours ma chaudière ne fonctionne plus correctement. Quand elle bascule du côté sanitaire, elle ne revient plus du côté chauffage même si le thermostat réclame : du coup la température descend... pour y...
  • 2. Problème réglage pression chaudière gaz De Dietrich MS 24MI FF
    N°15005 : Bonjour, je possède une chaudière De Dietrich MS 24 MI FF, la pression est dans le rouge (inférieure à 0.5), je sais où se situe la vanne de remplissage (bleue) mais n'arrive pas à l'activer. Quelqu'un sait-il s'il faut...
  • 3. Problème eau chaude chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
    N°17650 : Bonjour Je suis locataire, la chaudière De Dietrich MS 24 MI FF a deux ans et je rencontre depuis quelques semaines un problème d'eau chaude. L'eau n'arrive pas à chauffer, la chaudière s'allume bien lorsque l'on tire de...
  • 4. Problème extracteur chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse
    N°20122 : Bonjour, Chaudière De Dietrich 1.24 FF GN à ventouse, l'extracteur tourne tout le temps sans enclencher le brûleur. Pas de panne ni code panne. Si je débranche un tube du pressostat et souffle un peu le brûleur s'allume et...
  • 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 6. Problème d'allumage chaudière mixte De Dietrich Eco NOX
    N°9030 : Bonjour, j'ai une chaudière mixte De Dietrich DTG 1300 Eco NOX de 2006 qui ne se met pas en route. J'entends la veilleuse s'enclencher, je vois la flamme de gaz au niveau de l'injecteur sortir mais à aucun moment la rampe du...
  • 7. Problème chaudière à gaz De Dietrich 124 FF
    N°18986 : Bonjour, Je possède une chaudière gaz De Dietrich 124 FF depuis 1997 jamais eu de problème et là cette année petit caprice elle marche normalement en production ECS mais en position chauffage elle fonctionne pendant...
  • 8. Problème réglages chaudière De Dietrich MS 24 MI FF
    N°16849 : Bonjour à tous et à toutes ! Voilà je suis en location, je suis en chauffage central. Donc j'ai fait la purge des radiateurs avant l'hiver, celle-ci a fonctionné très bien pour l'eau chaude de juillet à maintenant. J'ai...
  • 9. Problème chauffage régulation chaudière De Dietrich DTG120 FF
    N°18977 : Bonjour, Ma chaudière De Dietrich DTG120 FF de 2003 commence à montrer des signes de fatigue. Il y a 3 jours... fuite sous la chaudière. Puis quelques heures plus tard... coupure électrique du panneau électrique suite à...
  • 10. Problème manomètre chaudière De Dietrich GTU 124 FF
    N°16320 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich GTU 124 FF depuis peu dans ma nouvelle maison, je ne m'en suis pas servi longtemps l'année dernière et du coup j'ai un gros doute... Je l'ai rallumée aujourd'hui, et j'ai voulu...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage chaudière De Dietrich MS24MI FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage depannage chaudiereradiateurs chauffagechoisir chauffage chaudiereforum chauffage depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite