Alerte surchauffe chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GN
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
24089
Question Forum Chauffage : Alerte surchauffe chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GN
Bonjour.
Je reviens chez moi après une absence de 3 semaines, j'avais simplement mis ma chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GN en mode 'Arrêt + Hors gel, je n'avais rien éteint.
Hier, je l'ai remis en mode normal.
Aujourd'hui je m'aperçois que je n'ai pas d'eau chaude.
Ma chaudière affiche un code AL t5 et une lumière rouge au dessus de la trompette, bar à 1.
Après avoir parcouru ce forum, j'ai remis la chaudière en mode 'Arrêt + Hors gel' et j'ai appuyé longuement sur la trompette.
La lumière rouge et le code ont disparu.
Ensuite j'ai purgé un peu d'eau de 2 radiateurs puis j'ai ouvert les 2 robinets sur la chaudière jusqu'à ce que la pression passe à 1,5 bar.
Le flamme s'allume quelques instants puis s'éteint et ainsi de suite.
La chaudière fait des gros bruits comme si quelque chose était dans les tuyaux.
La température reste bloquée à 19 sur l'écran.
Maintenant le code AL t5 est revenu et je n'ai toujours pas d'eau chaude et je n'ai vraiment pas les moyens de payer un dépannage.
Merci
Je reviens chez moi après une absence de 3 semaines, j'avais simplement mis ma chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GN en mode 'Arrêt + Hors gel, je n'avais rien éteint.
Hier, je l'ai remis en mode normal.
Aujourd'hui je m'aperçois que je n'ai pas d'eau chaude.
Ma chaudière affiche un code AL t5 et une lumière rouge au dessus de la trompette, bar à 1.
Après avoir parcouru ce forum, j'ai remis la chaudière en mode 'Arrêt + Hors gel' et j'ai appuyé longuement sur la trompette.
La lumière rouge et le code ont disparu.
Ensuite j'ai purgé un peu d'eau de 2 radiateurs puis j'ai ouvert les 2 robinets sur la chaudière jusqu'à ce que la pression passe à 1,5 bar.
Le flamme s'allume quelques instants puis s'éteint et ainsi de suite.
La chaudière fait des gros bruits comme si quelque chose était dans les tuyaux.
La température reste bloquée à 19 sur l'écran.
Maintenant le code AL t5 est revenu et je n'ai toujours pas d'eau chaude et je n'ai vraiment pas les moyens de payer un dépannage.
Merci
15 septembre 2024 à 19:22
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Alerte surchauffe chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GN
Bonjour.
Si vous avez un défaut de surchauffe et des gros bruit dans la tuyauterie ça se pourrait bien que votre pompe de circulation est grippé ou HS.
Prenez un gros chiffon que vous placez sous la pompe, au milieu de la pompe il y a un petit capuchon, avec un gros tournevis plat démonter le , un peu d'eau va couler, au milieu il y a l'axe de la pompe, avec un tourne vis plus petit vous devriez arriver a faire tourner l'axe, faite quelques tours dans les 2 sens puis remonter le capuchon et tester la chaudière.
Sinon vous pouvez faire a peu près le même teste, en fonctionnement (un peu plus d'eau va couler), quand vous mettez la chaudière en fonctionnement vous devriez sentir l'axe tourner si vous toucher l'axe avec un tournevis.
Si vous avez un défaut de surchauffe et des gros bruit dans la tuyauterie ça se pourrait bien que votre pompe de circulation est grippé ou HS.
Prenez un gros chiffon que vous placez sous la pompe, au milieu de la pompe il y a un petit capuchon, avec un gros tournevis plat démonter le , un peu d'eau va couler, au milieu il y a l'axe de la pompe, avec un tourne vis plus petit vous devriez arriver a faire tourner l'axe, faite quelques tours dans les 2 sens puis remonter le capuchon et tester la chaudière.
Sinon vous pouvez faire a peu près le même teste, en fonctionnement (un peu plus d'eau va couler), quand vous mettez la chaudière en fonctionnement vous devriez sentir l'axe tourner si vous toucher l'axe avec un tournevis.
15 septembre 2024 à 21:17
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Alerte surchauffe chaudière De Dietrich City 24 BIC/II GN
Bonjour.
J'ai démonté la vis et fait tourner l'intérieur, mais je ne sens toujours pas de bruit ou de mouvement venant de la pompe de circulation quand la chaudière est en route.
J'ai démonté la vis et fait tourner l'intérieur, mais je ne sens toujours pas de bruit ou de mouvement venant de la pompe de circulation quand la chaudière est en route.
16 septembre 2024 à 13:24