Bonjour.
Ma chaudière à gaz Acléis ne chauffe plus l'eau de la douche ou de l'évier quand j'en demande.
Elle est reliée à un thermostat d'ambiance Tado piloté par mon téléphone qui contrôle les têtes thermostatiques de la marque Tado eux aussi. Tout le système fonctionne très bien depuis des années, mais là cela fait depuis 2021 que j'ai des problèmes.
Code erreur 40° + 50° + 60° + 70° qui clignote sur ELM Leblanc Acléis NGLM24-6H.
Mes observations :
1- En hivers, le chauffage des radiateurs sont ouverts et il chauffe bien.
Mais mon problème est le matin au moment d'aller prendre ma douche.
Je tire de l'eau de la douche, mais je n'ai pas d'eau chaude. La chaudière ne se d'éclanche pas pour chauffer l'eau.
J'ai tous les voyants qui s'éteignent.
Mais des fois, j'ai les 4 voyants de gauche, soit 40°,50°,60° et 70° qui se mettent à clignoter.
Dans les deux cas, je n'ai pas d'eau chaude pour la douche.
J'ai trouvé comme astuce d'éteindre et de rallumer la chaudière, et 7 fois sur 10 la chaudière arrive à chauffer de l'eau pour la douche quand j'en demande.
J'ai remarquer aussi quand je rallume la chaudière, la vanne 3 voies qui s’enclenche et la chaudière chauffe de l'eau pour la douche mais 3 fois sur 10, la vannes 3 voies ne veux pas s’enclencher et donc je n'ai pas d'eau chaude qui vient.
J'ai effectué le remplacement de :
- électrode d'allumage et ionisation
- échangeur a plaque
- Sonde Spott
Là, je vais certainement remplacer la sonde de température de départ chauffage (mais j'ai des doutes, je ne pense pas que le problème viens de la).
J'ai l'impression que le problème vient soit avec le tableau de commande, soit avec la vanne trois voies.
Avez-vous une idée pour le diagnostic, svp ?
2- En été, vu que je ne n'allume pas le chauffage des radiateurs, je ne rencontre pas de problème.
C'est de là que vient mon idée que la vanne 3 voies ne marche pas bien.
Mais vu qu'elle est commandée pas le tableau, ma réflexion s'arrête ici, je ne sais plus que faire ou penser.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ma chaudière à gaz Acléis ne chauffe plus l'eau de la douche ou de l'évier quand j'en demande.
Elle est reliée à un thermostat d'ambiance Tado piloté par mon téléphone qui contrôle les têtes thermostatiques de la marque Tado eux aussi. Tout le système fonctionne très bien depuis des années, mais là cela fait depuis 2021 que j'ai des problèmes.
Code erreur 40° + 50° + 60° + 70° qui clignote sur ELM Leblanc Acléis NGLM24-6H.
Mes observations :
1- En hivers, le chauffage des radiateurs sont ouverts et il chauffe bien.
Mais mon problème est le matin au moment d'aller prendre ma douche.
Je tire de l'eau de la douche, mais je n'ai pas d'eau chaude. La chaudière ne se d'éclanche pas pour chauffer l'eau.
J'ai tous les voyants qui s'éteignent.
Mais des fois, j'ai les 4 voyants de gauche, soit 40°,50°,60° et 70° qui se mettent à clignoter.
Dans les deux cas, je n'ai pas d'eau chaude pour la douche.
J'ai trouvé comme astuce d'éteindre et de rallumer la chaudière, et 7 fois sur 10 la chaudière arrive à chauffer de l'eau pour la douche quand j'en demande.
J'ai remarquer aussi quand je rallume la chaudière, la vanne 3 voies qui s’enclenche et la chaudière chauffe de l'eau pour la douche mais 3 fois sur 10, la vannes 3 voies ne veux pas s’enclencher et donc je n'ai pas d'eau chaude qui vient.
J'ai effectué le remplacement de :
- électrode d'allumage et ionisation
- échangeur a plaque
- Sonde Spott
Là, je vais certainement remplacer la sonde de température de départ chauffage (mais j'ai des doutes, je ne pense pas que le problème viens de la).
J'ai l'impression que le problème vient soit avec le tableau de commande, soit avec la vanne trois voies.
Avez-vous une idée pour le diagnostic, svp ?
2- En été, vu que je ne n'allume pas le chauffage des radiateurs, je ne rencontre pas de problème.
C'est de là que vient mon idée que la vanne 3 voies ne marche pas bien.
Mais vu qu'elle est commandée pas le tableau, ma réflexion s'arrête ici, je ne sais plus que faire ou penser.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 septembre 2023 à 13:02
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Codes erreur chaudière gaz Acléis NGLM24-6H
Bonsoir.
Le défaut correspond à une fuite de gaz brûlé dans la chambre de combustion(mise en sécurité chaudière lié au risque d'intoxication au monoxyde de carbone).
Vérifier l'encrassement du corps de chauffe, amené d'air frais pas bouché (chaudière type b), pas de hotte aspirante raccordée a coté de la chaudière etc...
Vérifier faisceau et ctn d'encrassement corps de chauffe.
Cette chaudière est elle entretenu tous les ans ?
(Pour moi il y a un défaut d'entretien ou ctn d'encrassement défectueuse ou débranché).
La ctn d'encrassement et situé en bas à gauche sur le brûleur.
Le défaut correspond à une fuite de gaz brûlé dans la chambre de combustion(mise en sécurité chaudière lié au risque d'intoxication au monoxyde de carbone).
Vérifier l'encrassement du corps de chauffe, amené d'air frais pas bouché (chaudière type b), pas de hotte aspirante raccordée a coté de la chaudière etc...
Vérifier faisceau et ctn d'encrassement corps de chauffe.
Cette chaudière est elle entretenu tous les ans ?
(Pour moi il y a un défaut d'entretien ou ctn d'encrassement défectueuse ou débranché).
La ctn d'encrassement et situé en bas à gauche sur le brûleur.
24 septembre 2023 à 18:02