Bonsoir,
J'ai un souci de fonctionnement sur une chaudière Oertli GMR 3025 CS Condens.
Cela fait bientôt 1 an que cette chaudière fonctionne de manière aléatoire en affichant dans un premier temps un code erreur L36 tous les jours voire les 2 jours.
Après recherche, il s'avérait que la phase et le neutre avaient été inversés après le remplacement du compteur par un Linky.
Après remise en ordre par ERDF cela n'a pas résolu le problème complètement, juste espacé dans le temps, l'apparition du code erreur.
Je précise que l'analyse de combustion et le réglage du bloc gaz avaient été effectués après la remise en ordre des polarités.
Maintenant depuis 1 semaine, la chaudière est en panne affichant le code erreur L14 avec apparition de la flamme pendant environ 5 secondes.
J'ai vérifié la présence de tension depuis la borne X 5 de la carte PCU jusqu'au transformateur d'allumage : OK.
Par contre la lecture de mesure sur la ionisation affiche 0 ua.
Pour information le bloc gaz et l'électrode d'allumage/ionisation ont été remplacés l'année dernière sans amélioration.
Je soupçonne une défaillance du transformateur d'allumage ou de la carte PCU.
Merci pour ceux qui contribueront à m'apporter leur aide pour résoudre mon souci.
J'ai un souci de fonctionnement sur une chaudière Oertli GMR 3025 CS Condens.
Cela fait bientôt 1 an que cette chaudière fonctionne de manière aléatoire en affichant dans un premier temps un code erreur L36 tous les jours voire les 2 jours.
Après recherche, il s'avérait que la phase et le neutre avaient été inversés après le remplacement du compteur par un Linky.
Après remise en ordre par ERDF cela n'a pas résolu le problème complètement, juste espacé dans le temps, l'apparition du code erreur.
Je précise que l'analyse de combustion et le réglage du bloc gaz avaient été effectués après la remise en ordre des polarités.
Maintenant depuis 1 semaine, la chaudière est en panne affichant le code erreur L14 avec apparition de la flamme pendant environ 5 secondes.
J'ai vérifié la présence de tension depuis la borne X 5 de la carte PCU jusqu'au transformateur d'allumage : OK.
Par contre la lecture de mesure sur la ionisation affiche 0 ua.
Pour information le bloc gaz et l'électrode d'allumage/ionisation ont été remplacés l'année dernière sans amélioration.
Je soupçonne une défaillance du transformateur d'allumage ou de la carte PCU.
Merci pour ceux qui contribueront à m'apporter leur aide pour résoudre mon souci.
03 septembre 2020 à 22:57
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les analyses de combustions ont été faite avec le nouveau ou l'ancien bloc gaz ?
- Lors du remplacement du bloc gaz son réglage a-t-il été fait ?
- Combien de ticket de combustion avez-vous eu à chaque fois, pouvez-vous nous les transmettre ?
Les deux codes de défauts son liés, ils correspondent à une difficulté d'allumage (pour le L36) avec une mise en sécurité au bout de 5 tentatives pouvant provenir :
- D'un mauvais mélange air/gaz (réglage du bloc gaz en puissance mini et maxi),
- D'un mauvais allumage (transformateur, câble, bougie, masse du brûleur),
Pour le défaut L14 cela correspond une perte de détection de flamme pendant le fonctionnement du brûleur avec une mise en sécurité au bout de 5 secondes :
- Mauvaise combustion en puissance mini,
- Mauvaise puissance en mini,
- Présence d'une tension entre neutre et terre.
L'apparition de ces défauts se faisant de manière aléatoire il est important de faire vérifier tous ces éléments avant de vouloir remplacer d'autres pièces, il se peut même que celles déjà remplacées n'étaient pas nécessaires puisque elles n'apportent aucune solution à votre problème. Le fait d'avoir à l'origine un L36 puis un L14 confirme que les paramètres de réglages ne sont pas bons.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Les analyses de combustions ont été faite avec le nouveau ou l'ancien bloc gaz ?
- Lors du remplacement du bloc gaz son réglage a-t-il été fait ?
- Combien de ticket de combustion avez-vous eu à chaque fois, pouvez-vous nous les transmettre ?
Les deux codes de défauts son liés, ils correspondent à une difficulté d'allumage (pour le L36) avec une mise en sécurité au bout de 5 tentatives pouvant provenir :
- D'un mauvais mélange air/gaz (réglage du bloc gaz en puissance mini et maxi),
- D'un mauvais allumage (transformateur, câble, bougie, masse du brûleur),
Pour le défaut L14 cela correspond une perte de détection de flamme pendant le fonctionnement du brûleur avec une mise en sécurité au bout de 5 secondes :
- Mauvaise combustion en puissance mini,
- Mauvaise puissance en mini,
- Présence d'une tension entre neutre et terre.
L'apparition de ces défauts se faisant de manière aléatoire il est important de faire vérifier tous ces éléments avant de vouloir remplacer d'autres pièces, il se peut même que celles déjà remplacées n'étaient pas nécessaires puisque elles n'apportent aucune solution à votre problème. Le fait d'avoir à l'origine un L36 puis un L14 confirme que les paramètres de réglages ne sont pas bons.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2020 à 19:00
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
Bonjour.
Pour être franc, il s'agit d’une chaudière d'un client que j'ai repris en maintenance suite à la défection de son chauffagiste.
Le remplacement du bloc gaz et de l'électrode d'allumage a été opéré par ce même chauffagiste.
Les actions que j'ai entrepris pour tenter de palier à ces pannes sont les suivantes :
- Contrôle de la pression gaz en amont du bloc gaz :OK
- Contrôle d'inversion phase/neutre : Ok suite remise en ordre par ERDF après la pose du compteur Linky.
- Analyse de combustion sur mini et maxi selon les préconisation du constructeur (faite au mois de février).
Malgré cela, la chaudière tombait en panne de manière aléatoire avec un code défaut L36 jusqu'à 1 semaine où celle-ci ne veut plus redémarrer avec un code défaut L14.
J'ai contrôlé la terre avec le neutre au multimètre et j'ai 0V et des poussières.
J'ai tenté de la mettre en fonction ramoneur pour refaire une analyse de combustion sans succès.
Ce matin, j'ai pu trouver sur le guide du SAV De Dietrich pour la MCA INNOVENS équivalente à cette machine.
Je vais retourner cette semaine chez le client pour effectuer de nouveaux contrôle suite aux synoptiques de dépannage par rapport à ces 2 codes défaut et je ne manquerai pas de vous faire un retour d'infos sur ce "dossier".
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour être franc, il s'agit d’une chaudière d'un client que j'ai repris en maintenance suite à la défection de son chauffagiste.
Le remplacement du bloc gaz et de l'électrode d'allumage a été opéré par ce même chauffagiste.
Les actions que j'ai entrepris pour tenter de palier à ces pannes sont les suivantes :
- Contrôle de la pression gaz en amont du bloc gaz :OK
- Contrôle d'inversion phase/neutre : Ok suite remise en ordre par ERDF après la pose du compteur Linky.
- Analyse de combustion sur mini et maxi selon les préconisation du constructeur (faite au mois de février).
Malgré cela, la chaudière tombait en panne de manière aléatoire avec un code défaut L36 jusqu'à 1 semaine où celle-ci ne veut plus redémarrer avec un code défaut L14.
J'ai contrôlé la terre avec le neutre au multimètre et j'ai 0V et des poussières.
J'ai tenté de la mettre en fonction ramoneur pour refaire une analyse de combustion sans succès.
Ce matin, j'ai pu trouver sur le guide du SAV De Dietrich pour la MCA INNOVENS équivalente à cette machine.
Je vais retourner cette semaine chez le client pour effectuer de nouveaux contrôle suite aux synoptiques de dépannage par rapport à ces 2 codes défaut et je ne manquerai pas de vous faire un retour d'infos sur ce "dossier".
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
06 septembre 2020 à 17:10
Réponse 3 du forum dépannage chaudières
Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous transmettre les différents tickets de combustion :
- Puissance maxi,
- Puissance mini,
- Ainsi que les valeurs de ionisation mesurées.
Pensez à vérifier l'état de la ventouse de votre chaudière : son étanchéité et l'absence de communication entre les fumées et l'air neuf.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Merci pour votre retour d'infos.
Pouvez-vous nous transmettre les différents tickets de combustion :
- Puissance maxi,
- Puissance mini,
- Ainsi que les valeurs de ionisation mesurées.
Pensez à vérifier l'état de la ventouse de votre chaudière : son étanchéité et l'absence de communication entre les fumées et l'air neuf.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2020 à 11:18
Réponse 4 du forum dépannage chaudières
Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
07 septembre 2020 à 11:19
Réponse 5 du forum dépannage chaudières
Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
Bonsoir.
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Clicmulot
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Clicmulot
07 septembre 2020 à 21:39
Réponse 6 du forum dépannage chaudières
Code erreur L14 sur chaudière OERTLI GMR 3025 CS Condens
Bonjour Estone,
J'ai vu votre question datant de 2020. J'ai également rencontré la même erreur (l36 puis l14) et le chauffagiste est perdu car il a déjà tout vérifié.
Le service après-vente de Dietrich propose de changer la carte su, mais sans certitude de réussite...
Comment avez-vous finalement résolu le problème ?
Merci de votre retour si la question vous parvient.
J'ai vu votre question datant de 2020. J'ai également rencontré la même erreur (l36 puis l14) et le chauffagiste est perdu car il a déjà tout vérifié.
Le service après-vente de Dietrich propose de changer la carte su, mais sans certitude de réussite...
Comment avez-vous finalement résolu le problème ?
Merci de votre retour si la question vous parvient.
27 octobre 2024 à 07:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Oertli GMS24 code erreur E35 effet de souffle à l'allumage
- N°17975 : Bonjour. J'ai une chaudière Oertli GMS24 gaz cheminée réplique de Zena MS 24MI De Dietrich. Une fois sur 3 un boum à l'allumage avec effet de souffle pas toujours aléatoire, la sonde ionisante continue à émettre une...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Erreur allumage chaudière à condensation Oertli DPSM 3025 LP
- N°16376 : Bonjour. Suite à une coupure de gaz de GRDF hier dans l'après midi, ils me l'ont remis cet après midi, j'ai donc rallumé le cumul à gaz et ai donc l'eau chaude mais pas le chauffage au sol. Il y a une erreur allumage sur...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 5. Code erreur 133 chaudière Perfinox condens duo 5000
- N°17905 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce site. Je cherche une solution pour un code d’erreur 133 sur une chaudière à condensation gaz Perfinox condens duo 5000 de 3 ans d'âge. Merci de votre réponse.
- 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 7. Erreur E6 chaudière Oertli
- N°18092 : Bonjour. La chaudière Oertli est de nouveau en panne !!! Chaque année il y a des problèmes. Tableau électronique remplacé il y a 2 ans et encore à changer cette année.... Il indique toujours E06. Help ! Merci par...
- 8. Chaudière Oertli GMR Condens ne déclenche pas
- N°23466 : Bonjour. J'ai une chaudière Oertli GMR Condens avec un thermostat Oetrosmart. Quand j'ai remis le chauffage, mon thermostat a donné l'ordre à la chaudière de démarrer, mais ma chaudière ne déclenche pas. Mon...
- 9. Panne code 20 chaudière Franco Belge Idra Condens
- N°18619 : Bonsoir. J'ai une panne sur une chaudière Franco Belge Idra Condens 4030 Le code erreur 20 s'affiche dans les anomalies le code 20 correspond à une anomalie thermostat brûleur ou thermostat limite. J'ai remplacé les deux...
- 10. Erreur 20 chaudière Atlantic Idra Condens
- N°19200 : Bonjour J'ai ce code erreur 20 tous les matins au réveil. D'après la notice "température sur thermostat limite". Mon chauffagiste ne sais pas d'où ça vient et a prévu de changer les sondes... mais vu le bruit qui...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite